> Хитрая приточно-вытяжная установка
Роман99
сообщение 31.7.2013, 18:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Всем доброго времени суток.
Одни коллеги дали посмотреть заявку на подбор приточно-вытяжной установки. Все бы хорошо, но то ли я чего то не понимаю, то ли они. В данной установки люди хотят совместить секцию смешения и роторный рекуператор. Хотел бы услышать ваше мнение такого чудотехники.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________._____2_.xls ( 168,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 31.7.2013, 18:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



обычный ЦК, летом пашет на рециркуляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 1.8.2013, 9:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Допустим, что летом на рециркуляцию, а зимой как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 1.8.2013, 9:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



А так же точно, как и в другое время.
Роторная секция работает - когда есть потребность в свежем воздухе.
А секция смешения - когда нет. например - в ночное время.
Стандартное решения для систем воздушного отопления.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 1.8.2013, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



А когда есть необходимость в свежем воздухе и соответственно работает роторная секция, смешение тоже работает? Или тут два режима: рециркуляция и рекуперация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 1.8.2013, 13:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Рекуперация работает только в дневное время, когда есть потребность в наружном воздухе для людей.
Рециркуляция работает всегда (зимой для воздушного отопления, летом для кондиционирования)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 1.8.2013, 13:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Ладно, может и действительно нет ничего удивительного в такой установке, просто я пока таких не встречал. Тогда другой вопрос по поводу расположения вытяжного вентилятора относительно роторного рекуператора. Если мы посмотрим на каталоги европейских известных производителей, то увидим, что вытяжной вентилятор всегда стоит после рекуператора, т.е. рекуператор оказывается на стороне всасывания, а не нагнетания. Если же мы смотрим на подборки российских компаний, то в большинстве случаев видим противоположную ситуацию, это делается для уменьшения размера установки. Что можете сказать по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kroterr
сообщение 1.8.2013, 14:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42747



Явно не хватает клапана между притоком и вытяжкой в секции В2.2))).
По вентиляторам - вообще они должны стоять с разных сторон, но в данном случае - пофиг, т.к. переток - ничто по сравнению с рециркуляцией, а наладку это упростит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 1.8.2013, 14:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Клапан в секции В2.2 однозначно будет, просто не нарисован. С остальным я согласен. Всем спасибо за участие, теперь все встало на свое место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.8.2013, 10:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Роман99 @ 1.8.2013, 14:26) *
Ладно, может и действительно нет ничего удивительного в такой установке, просто я пока таких не встречал. Тогда другой вопрос по поводу расположения вытяжного вентилятора относительно роторного рекуператора. Если мы посмотрим на каталоги европейских известных производителей, то увидим, что вытяжной вентилятор всегда стоит после рекуператора, т.е. рекуператор оказывается на стороне всасывания, а не нагнетания. Если же мы смотрим на подборки российских компаний, то в большинстве случаев видим противоположную ситуацию, это делается для уменьшения размера установки. Что можете сказать по этому поводу?



вентилятор нагревает воздух на 2-3 градуса, установка до рекуператора целесообразна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.8.2013, 10:25
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С точки зрения тепла да. С точки зрения перетока между притоком и вытяжкой - нет. Увеличивается перепад давления на рекуператоре, причём в ненужную сторону. Можно, конечно, ставить оба вентилятора "до".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных