> Внутреннее п/т котельной, Расход, кол-во струй на п/т котельных разных мощностей и стр.объема
albrutt
сообщение 1.8.2013, 15:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



Вышел новый СП89.13330.2012 акт. СНиП II-35-76 "Котельные установки". В нем ссылаются на 2 струи с расходом по СП 10.13130.2009. Но что делать если объем меньше 0,5 тыс. м3? Не надо вообще? И СП 89.13330 для котельных от 360 кВт. А какой документ до 360 кВт??? Например, крышная котельная на дом. Поделитесь у кого чего есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.8.2013, 15:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



по 0,5 тыс - для отдельностоящих котельных (см. файл).
Обзовите источник теплоснабжения "теплогенераторная"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________________1997__.jpg ( 341,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2013, 8:18
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Письмо 1997г устарело с отменой СНиП II-35-76. С заменой документа на который ссылаются в письмах, автоматически утрачивают силу и письма. Считается, что в новых нормативах это изменение должно уже учитываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.8.2013, 8:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2013, 8:18) *
Письмо 1997г устарело с отменой СНиП II-35-76. С заменой документа на который ссылаются в письмах, автоматически утрачивают силу и письма. Считается, что в новых нормативах это изменение должно уже учитываться.

извините, а с чего вы взяли что данный СНиП отменен? с изданием "полуфабрикатного" недоСП 89 действие СНиП не отменилось. Документ по прежнему в Перечне документов, обязательных к применению для соблюдения требования Техрегалмента О безопасности зданий и сооружений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.8.2013, 8:33
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(timofeyprof @ 2.8.2013, 8:25) *
извините, а с чего вы взяли что данный СНиП отменен? с изданием "полуфабрикатного" недоСП 89 действие СНиП не отменилось. Документ по прежнему в Перечне документов, обязательных к применению для соблюдения требования Техрегалмента О безопасности зданий и сооружений

А! Это у вас в РФ. У нас вышел NCM. Где повторили то же бессмысленное для малых автоматизированных котельных требование.. bang.gif Пишите авторам пока не поздно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных