|
  |
Три и более вводов водопровода, СНИП и СП - разница |
|
|
|
1.8.2013, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Если в здании 3 ввода водопровода, то в соответствии со СНиП 2.04.01-85* каждый должен быть рассчитан на 50%, если ввода 2 - то каждый на 100%. При этом данный пункт входит в перечень обязательных в соответствии с перечнем от 21 июня 2010 г. N 1047-р.
В СП написано только про 2 ввода, фраза про 50% для трех и более вводов отсутствует. Причем в Новом перечне от 2013г. (в проекте) данный пункт вообще не обязателен. Обязательно только обеспечение скорости.
Вопроса в связи с этим у меня два:
1. Актуализированный перечень от 2013 г. (в котором уже СП.) утвержден? Или пока формально СП просто бумага с текстом?
2. Если СП утвержден, ну или когда СП будет утвержден, при наличии 3х и более вводов необязательно требование об обеспечении 50%,а главное обеспечение непревышения скорости? Так или я что-то упустил?
P.S. Если этот вопрос уже обсуждался, то тему можно отправить в мусорку (каюсь в поиске не раскал)
С уважением, Накамура
|
|
|
|
|
1.8.2013, 21:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
По первому вопросу. http://niiot.ru/doc/bank01/doc209/doc_01.htmПРИКАЗ от 18 мая 2011 года № 2244 Все СП на добровольной основе, а указанные пункты на обязательной. СП 30.13330.2010 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", кроме разделов 2, 7 - 9, 10 (пунктов 10.4 - 10.10, 10.12 - 10.20), 12 (пунктов 12.1 - 12.20, 12.24 - 12.27), 13 (пунктов 13.2 - 13.10, 13.12 - 13.19), 14. Выходит этот пункт не обязательный.
|
|
|
|
|
1.8.2013, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165681

|
СП 30.13330.2010 - такого документа нет.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 7:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.8.2013, 20:40)  2. Если СП утвержден, ну или когда СП будет утвержден, при наличии 3х и более вводов необязательно требование об обеспечении 50%,а главное обеспечение непревышения скорости? Так или я что-то упустил? А вы что хотите? Сделать 3 ввода с расходом менее 50% каждый? Даже если пункт не обязателен, отключение одного из вводов следует учитывать, иначе какой смысл делать столько вводов? Цитата(Михаил I @ 1.8.2013, 22:52)  Выходит этот пункт не обязательный. Михаил, вы все перепутали. Посмотрите название вашего приказа и примечание.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А вы что хотите? Сделать 3 ввода с расходом менее 50% каждый? Дмитрий, я хочу разобраться, чтобы понимать какие требования обязательны, а какие просто носят рекомендательный характер. Цитата отключение одного из вводов следует учитывать, иначе какой смысл делать столько вводов? Не все же с нуля проектируется, есть и реконструкции. А там приходится иметь дело с тем что есть. Вопрос важный, на мой взгляд. Учитывать-то нужно, но вот только как? С учетом СП я например вижу это так: если из трех вводом один выходит из строя, то 2 других должны обеспечить 100% расхода.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
И опять же как обеспечить? С учетом непревышения 3 м/с? Или так как ситуация аварийная, то возможно и больше?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.8.2013, 9:36
|
|
|
|
|
2.8.2013, 9:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2013, 10:08)  Дмитрий, я хочу разобраться, чтобы понимать какие требования обязательны, а какие просто носят рекомендательный характер. На данный момент раздел 7 обязателен. СП носит рекомендательный характер. Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2013, 10:08)  Не все же с нуля проектируется, есть и реконструкции. А там приходится иметь дело с тем что есть. Вопрос важный, на мой взгляд. Hiro, предлагаю вместе разбираться с вашим вопросом, давайте начнем сначала - выкладывайте исходные данные. Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2013, 10:08)  Учитывать-то нужно, но вот только как? С учетом СП я например вижу это так: если из трех вводом один выходит из строя, то 2 других должны обеспечить 100% расхода. Совершенно верно видите. Я так понимаю у вас 3 ввода с разным расходом. Вам нужно проверить их на обеспечение 100% расхода при выключении наибольшего из них, при этом по СНиПу (обязательный раздел) каждый должен быть рассчитан на 50% расхода. Про 3 м/с требования есть и в СНиПе и в СП, так что не более того. Отключение одного ввода - не обязательно аварийная ситуация, возможен плановый ремонт и т.д., превышать 3 м/с нельзя.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Исходных нет, я рассматриваю гипотетическую ситуацию.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 10:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2013, 10:55)  Исходных нет, я рассматриваю гипотетическую ситуацию. Попробуйте задать исходники гипотетически, в голове же есть пример какой. При реконструкции я вижу 2 ситуации: 1. Есть здание с сущ. тремя вводами. Вырос расход. Требуется замена всех трех вводов. 2. Есть здание с сущ. двумя вводами. Вырос расход. Возможности увеличить расход по ним нет, тянем 3 ввод. Расход по нему должен быть не больше, чем по каждому из 2 сущ.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
3. Есть здание, в нем три ввода. Например 2 из них по 125 мм, третий 200 мм. В результате реконструкции изменился расход (АПТ например разрослось). Расход 140 л/с (120 или 150, смотря как там по скоростям, выбирайте).
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.8.2013, 10:37
|
|
|
|
|
2.8.2013, 11:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Запрашивать ТУ на подключение с новым расходом и заменой 2 вводов 125 мм на 200 мм.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ради этого мы придумывали гипотетическую ситуацию? Вы уж извините, но это и так понятно. Я ожидал каких-то рассуждений на тему 50% или не 50% процентов на каждый ввод, скорость и тд.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 12:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Рассуждения были, но остались за кадром. Ну если уж нужно: 140 л/с мах. скорость 3 м/с расход по вводам: 133х5 - 35 л/с 159х5 - 52 л/с 219х6 - 100 л/с. учитываем отключение 1 бОльшего ввода: 2 по 133х5 + 219х6 - мах. 70 л/с 2 по 159х5 + 219х6 - мах. 104 л/с 3 по 219х6 - мах 200 л/с; 140 л/с обеспечивают 2 ввода 219х6 при скорости 2,1 м/с. Вывод см. пост #11
Еще рассуждения. Оставить один ввод 133х5 даже технически невозможно, т.к. 100+35=135 < 140 л/с. Менять один ввод 133х5 на 219х6, а второй на 159х5 я бы тоже не стал. Хотя получим 152 л/с, но: 1. Противоречим обязательному на данный момент пункту СНиП (50%). 2. По скорости мы принимаем крайние значения, при этом если разные источники и напоры, может передавить и скорость выйти за грань. 3. Один черт перекладывать оба ввода, разница в общей стоимости будет несущественной.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 2.8.2013, 12:39
|
|
|
|
|
2.8.2013, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Так интереснее.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 15:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.8.2013, 15:54)  Так интереснее. А теперь мне не интересно. Ваше мнение нужно.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Мнение?
В формате "СП - имеют рекомендательный характер" - все описанное вами поддерживаю.
Хотя есть один момент связанный с "учитываем отключение 1 бОльшего ввода".
покажу на примере: Вот был один ввод диаметром 50 (или 40), обеспечивал все что нужно. Потом поменялись условия и расходы - добавилось 2 трубы по 100. Сами по себе они обеспечивают все что от них требуется (правило 100% при двух вводах). Но получается, что все три трубы работают в одну сеть. И тут уже вступает правило 50%. И выходит что эту самую трубу диаметром 50 нужно перекладывать.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.8.2013, 15:37
|
|
|
|
|
2.8.2013, 21:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
зачем перекладывать? демонтировать.
зачем перекладывать? демонтировать.
|
|
|
|
|
3.8.2013, 2:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Вот вот. Оставить как есть нельзя, либо перекладака,либо демонтаж, чтобы с точки зрения норм было все хорошо. а это ведь лишняя по сути работа и деньги...
|
|
|
|
|
3.8.2013, 8:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Поверка дополнительного расходомера - тоже дополнительные деньги. А отглушить трубу в колодце и на вводе внутри здания - деньги не великие, полностью демонтировать (откапывать) не обязательно. Я считаю это хорошо не только с точки зрения норм, но и эксплуатации. Баба с возу...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|