Уважаемые специалисты!

Подскажите, пожалуйста, как подобрать, дренажную помпу к внутреннему блоку. И как ее ставить? я с эти не могу разобраться, и вроде и литературу читала, но что то не понять(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 2.8.2013, 0:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



эээ.затрудняюсь...эээ .ващекапец

дайте ссылки на литературу!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 2.8.2013, 0:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Кондиционер какой? Если сплит, то подсчитывают или смотрят в тех. характеристиках максимальное количество конденсата, например 2 литра в час. Подбирают под этот расход дренажную помпу, желательно с запасом! Обычно помпы бывают с большим расходом небольшие и умещаются внутри блока, если не вмещается, то ставятся рядом с блоком. Стандартная помпа состоит из двух частей - емкости с поплавком, которую вмещают внутри блока, и самого насоса, который на вид более эстетичен и его стараются размещать снаружи! Оба они соединены тонкой трубкой. Насосы эти часто бывают самовсасывающие где-то около 1.5 метра, так что его можно спрятать также под подшивным потолком. Вопросы по шуму насоса тоже актуальны, т. к. шум от них некоторых сильно раздражает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.8.2013, 12:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



их 2 типа поплавковая в канал

и наливная с резервуаром

соответствено два разных способа установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman610
сообщение 2.8.2013, 20:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.4.2013
Пользователь №: 190000



Загуглите sauermann если поплавок, то si 2750, если наливная, то 1805/1820. При монтаже не заводите питание на межблочку, нужен постоянный ток, там родной аабель 3*0,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosh
сообщение 6.8.2013, 22:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790



помпы Sauermann по уровню шума хорошие показатели имеют, Refco – неплохие (у меня не было проблем с ними).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных