> Температура Обратки ГВС
ТСЖ
сообщение 2.8.2013, 1:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 200976



16-ти этажный дом, 93 квартиры. Система ГВС закрытая, замкнутая, через ЦТП. Разница температур на входе и выходе колеблется от 7 град до 18 град. Чаще в среднем 14 град. На обратке, но вне нашего дома (в подвале соседнего дома) поставлена шайба 6мм. Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.8.2013, 1:47
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50353
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ТСЖ @ 2.8.2013, 1:04) *
Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?
Ещё как может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 2.8.2013, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ТСЖ @ 2.8.2013, 2:04) *
16-ти этажный дом, 93 квартиры. Система ГВС закрытая, замкнутая, через ЦТП. Разница температур на входе и выходе колеблется от 7 град до 18 град. Чаще в среднем 14 град. На обратке, но вне нашего дома (в подвале соседнего дома) поставлена шайба 6мм. Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?

Обратиться в жилинспекцию, а не поможет - в СЭС, прокуратуру. Вот только температуру г/в в точках водоразбора необходимо измерить и заактировать. Порядок устаовле в правилах предоставления ком.услуг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 2.8.2013, 19:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(ТСЖ @ 2.8.2013, 2:04) *
16-ти этажный дом, 93 квартиры. Система ГВС закрытая, замкнутая, через ЦТП. Разница температур на входе и выходе колеблется от 7 град до 18 град. Чаще в среднем 14 град. На обратке, но вне нашего дома (в подвале соседнего дома) поставлена шайба 6мм. Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?

Шайбой как раз ограничивают циркуляционный расход, попробуйте договориться об увеличении диаметра отверстия, 6 мм. на такой дом наверное маловато будет. Также у Вас на циркуляционном трубопроводе ГВС на вводе в жилом доме должен стоять обратный клапан и сетчатый фильтр, которые необходимо периодически снимать и чистить и которые должны быть Ду равным Ду трубопровода, без заужения.
В любом случае нужно смотреть парамтеры температуры и давления ГВС на вводе и у водоразборных точек.

Сообщение отредактировал J. Antonio - 2.8.2013, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.8.2013, 12:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не совсем понял как влияет изменение температуры на рециркуляционном контуре Т4 на температуру Т3. Что-то недоговорено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 7.8.2013, 17:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(ТСЖ @ 2.8.2013, 2:04) *
16-ти этажный дом, 93 квартиры. Система ГВС закрытая, замкнутая, через ЦТП. Разница температур на входе и выходе колеблется от 7 град до 18 град. Чаще в среднем 14 град. На обратке, но вне нашего дома (в подвале соседнего дома) поставлена шайба 6мм. Может ли она приводить к замедлению циркуляции и, как результат, к значительному снижению температуры в обратке, а значит и в точках разбора ГВС? В свою очередь, это приводит к увеличению потребления горячей воды и платы за неё. Как решить проблему значительной потери температуры ГВС?


перепад в 14 гр. на 16 эт. доме - нормальная ситуация. обычно все-таки -10-12 , но я сразу делаю скидку на Вашу заинтересованность в сгущении красок, и желании указать цифры несколько бОльшие, чем на самом деле (среднесуточные). -без обид.

эта шайба поставлена именно для того, что-бы регулировать циркуляцию, а также она обеспечивает равномерное распределение ГВС по нескольким домам.

К увеличению потребления горячей воды, при правильном организованном учете тепла (и ГВС) это никаким образом не приводит. и если температура ГВС соответсвует требованиям, излженым в ПП РФ 354, то Ваши выводы, может и правильны (в глубине), но юридических оснований - не имеют.

Решить проблему просто: утепляйте трубы, убирайте подмесы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.8.2013, 7:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(l-nikolaev @ 7.8.2013, 18:28) *
эта шайба поставлена именно для того, что-бы регулировать циркуляцию, а также она обеспечивает равномерное распределение ГВС по нескольким домам.


Решить проблему просто: утепляйте трубы, убирайте подмесы.

Как вариант решения проблемы, при условии что она одинакова во всех домах - увеличить производительность насоса в контуре рециркуляции на ЦТП, но если только в одном доме, то проивести балансировку рец. контуров сист. ГВС.

Сообщение отредактировал KGP1 - 8.8.2013, 7:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных