> Автоматическое пожаротушение, Площадь помещения
Салават1979
сообщение 2.8.2013, 15:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Здравствуйте! Кто подскажет? Допустим берём здание с категорией Б. Для этой категории предусматривается АУПТ при условии, что площадь помещения больше 300 м3. В моём помещении площадь составляет 200 м3 , но есть в нем вторая этажерка из рефленки площадью 120 м3. Если учитывать площадь этой этажерки, то АУТП требуется. Так надо ли ее учитывать вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 5.8.2013, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Похоже никто не знает ответа. Вот и я решил написать в ВНИИПО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel2012
сообщение 10.8.2013, 12:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652



Из описания непонятно, что за здание и зачем там делать АУПТ. Вот здесь http://pozhproekt.ru/normativnaya-dokumentaciya/pisma
есть знаменитое письмо ВНИИПО о защите помещений категории Г установками пожарной автоматики. Из этого письма ясно следует, что оснащать системами пожарной автоматики необходимо только помещения в зданиях, указанных в таблице А.1 СП5.13130.2009. В данной таблице нет ни производственных зданий категории Б, ни складских помещений категории Б. Оснащение системой пожарной автоматики Вам требуется исходя из требований статьи 91 123-ФЗ или других нормативных документов исходя из п. А.8 СП5.13130.2009. Т.е. сигнализации вполне хватит. А ГПН пусть доказывает уж не знаю как, что надо АУПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Салават1979
сообщение 10.8.2013, 19:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199913



Ну а если категории А или В, то нужно ли считать второй ярус из рефленки как площадь помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.8.2013, 22:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Как можно понять из СП5, приложение А,общие положения п.А2 , этажерка из рифлёнки при определении площади не считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных