CNFHSQ
сообщение 18.12.2013, 10:54
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Артем Самара @ 18.12.2013, 10:15) *
Нет возможности вложить скан инструкции, но газоанализатор Монолит считает альфу по азотной формуле приведенной tiptop, а q2 по Равичу, рассчитывая в ней h.

На Тесто инструкции под рукой нет, но там по моему как раз h считается.

Да сходится. Но таких газ..в не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.12.2013, 14:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(CNFHSQ @ 18.12.2013, 9:53) *
Посмотрите методику Равича. То что вы пишете это тоже "h".
По Равичу
альфа=1+(h-1)*0,9
Правда, в формулах к газоанализатору пишут, что это альфа, но немцы видимо Равича не читали rolleyes.gif

При больших значениях СО2 и, соответственно, малых О2 h и альфа равны. См. 2-е издание Е.Б. Столпнера "Спр-ник экспл. газовых котельных" стр. 451, табл. 7-4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 18.12.2013, 17:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Вы работаете не только при больших значениях! Конечно, если 0,9 умножить на 0, будет 0.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.12.2013, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 8:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(CNFHSQ @ 18.12.2013, 18:17) *
Вы работаете не только при больших значениях! Конечно, если 0,9 умножить на 0, будет 0.

Ох уж эти бухгалтеры от наладки. А зачем делать наладку, чтобы потом работать с большим избытком воздуха. На наддувочных современных горелках альфа в пределах 1,03-1,05 это потом в газоходах избыток воздуха увеличивается (на котлах с уравновешенной тягой), но это не имеет никакого отношения к наладке режима горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.12.2013, 17:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Когда на всех котельных будут современные горелки значимость наладчиков будет стремиться к 0. Вы помните суперуважаемые профессии телемастер и продавец обувного отдела..... вряд ли rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.12.2013, 13:50
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(CNFHSQ @ 19.12.2013, 18:19) *
Когда на всех котельных будут современные горелки значимость наладчиков будет стремиться к 0. Вы помните суперуважаемые профессии телемастер и продавец обувного отдела..... вряд ли rolleyes.gif

Когда на всех котельных будут горелки и котлы, работающие по программе, отпадёт необходимость в обслуживающем персонале, а вдохнуть жизнь в это железо могут только наладчики и ещё и высококвалифицированные, знающие и КИПиА, теорию горения, ХВП, гидравлику и аэродинамику. Кто ни разу в жизни не включил в работу смонтированный агрегат, тот не поймёт. А телевизор, прежде чем включить его дома, проходит около 20-ти операций связанных с настройкой (читай: наладкой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных