> Проблемы с вентиляцией
Wizer
сообщение 5.8.2013, 19:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201304



Здравствуйте! Прошу помощи, сразу говорю, что не специалист. Имеется две вентиляции на основе VTS + Corrigo E28D, частотники Danfoss VLT, датчики Polar Bear, два калорифера.


Проблема 1: Летом срабатывает защита от замерзания, контроллер выдает "Низкая температура защиты замерзания", "Угроза замерзания", даже при отключенном охлаждении, на улице по датчику 23С.

Буквально работает 1-2 часа и авария, бывает целый день без ошибок.


Проблема 2: Вентиляция входит в норм режим работы и после этого "Ошибка работы ПВ", что делать не знаю.


Еще кажется, что вентиляция работает круглосуточно, выставлено время работы с 5:00 до 16:00, меняю параметры для теста все равно не выключается.

Если надо больше информации, постараюсь предоставить.


Сообщение отредактировал Wizer - 5.8.2013, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 5.8.2013, 19:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Полный сумбур! Приточки ВТС? Автоматика от кого? Схемы есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizer
сообщение 5.8.2013, 20:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201304



Цитата(Анатолий1 @ 5.8.2013, 19:59) *
Полный сумбур! Приточки ВТС? Автоматика от кого? Схемы есть?

Первая проблема, вентиляция 1
Вторая Проблема, вентиляция 2

Приточки VTS, если честно не в курсе, делала контора от которой не следа или имеете ввиду автоматы, пускатели, реле, клапаны?. Какие-то есть, завтра посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lost_Soul
сообщение 6.8.2013, 8:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



возможно датчики не правильно подключены. Боюсь с таким знанием дела самостоятельно у Вас ничего не выйдет, поищите автоматчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizer
сообщение 6.8.2013, 18:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201304



Цитата(Lost_Soul @ 6.8.2013, 8:15) *
возможно датчики не правильно подключены. Боюсь с таким знанием дела самостоятельно у Вас ничего не выйдет, поищите автоматчиков.

Вентиляция работала нормально с 2009 года, исключается.

Сегодня сделал фото приточек и нашел интересную служебную записку, фотография 32. Это объясняет почему документации нету нормальной, есть непонятные огрызки из разных проектов из которых лепили приточки(ИМХО). На фото 31 на Аналоговом выходе AI2 стоит датчик, а не используется странно. Единственное правильна "Функциональная схема" фото 3.

Качество фото низкое, под рукой другого не было.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  100MSDCF.zip ( 5,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 6.8.2013, 19:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Шыфровка, однако!
Как посмотреть архив запароленный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizer
сообщение 6.8.2013, 19:22
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201304



Цитата(Анатолий1 @ 6.8.2013, 19:09) *
Шыфровка, однако!
Как посмотреть архив запароленный?

Забыл пароль ph34r.gif

АВОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 6.8.2013, 19:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Для начала переведите контроллер в АНГЛИЙСКИЙ язык, и тогда уже смотрите ккие там аварии вылезают. В русском они уже сколько лет ошибки не могут убрать, когда вместо одной аварии выдается совершенно другая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizer
сообщение 6.8.2013, 19:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201304



Цитата(ViS @ 6.8.2013, 19:37) *
Для начала переведите контроллер в АНГЛИЙСКИЙ язык, и тогда уже смотрите ккие там аварии вылезают. В русском они уже сколько лет ошибки не могут убрать, когда вместо одной аварии выдается совершенно другая.

Обязательно завтра попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 6.8.2013, 20:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Wizer @ 6.8.2013, 20:22) *
Забыл пароль ph34r.gif

АВОК

Завтра гляну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizer
сообщение 7.8.2013, 7:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201304



Поменял язык, теперь выдает 'Run Error Supply Air Fan' - Ошибка запуска приточного вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных