сообщение 8.8.2013, 6:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179162



Здравствуйте, товарищи.
Проблема вот какая, получили мы новый контроллер и решили "поиграться" с ним пока его на монтаж не забрали.
система следующая: CPS2000, M342020, NOE0100.
Пока без остальной контроллерной части включили и хотели перевести его в RUN, но коннект не устанавливается.
На NOE мигает ERR, ну раз пока программа не залита, пусть мигает, на контроллере тоже мигает ERR и горит CARD ERR, хотя индикатор под крышечкой прикрывающей карту горит зеленым.

Как эту неисправность устранить?

Почитав форум нашел аналогичные темы, но не разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spe30
сообщение 8.8.2013, 8:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179162



Тьфу ты блин, на пустяке затупил)
В той документации, что была перевод корявый. Все получилось. Админы, можете удалить тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных