Согласно снипу 41-01-2003 Расход приточного воздуха L, м3/ч, для системы вентиляции и кондиционирования следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения, по формулам Л.1-Л.8.

Вопрос: все ли на практике считают по всем этим формулам для всех помещений? Или просто по нормируемой кратности воздухообмена?
Вопрос стоит не о помещениях с вредностями - здесь ясное дело, надо ПДК считать - а, например, об офисных помещениях.
Заранее спасибо за ваше участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.8.2013, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



kate_sm, когда в офисных помещениях заранее известно количество человек и техники, то расчет выполняю исходя из этого. А если офис свободной планировки под последующую аренду, то либо по кратности, либо из гипотетических цифр «классности» этого офиса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n25
сообщение 8.8.2013, 16:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 119805



Да, для офисных помещений обычно берут 6 м2/человека. При высоте 3 м это 10 м3/м2 свежего воздуха. Если это кого-то не устраивает (хотят меньше), то только решайте через техзадание с подписью заказчика, а то будут проблемы, проходили и не раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Profsystem
сообщение 9.8.2013, 8:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.5.2013
Пользователь №: 192384



можно 60 м3 на человека
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных