|
  |
Приточка с водяным нагревом на крыше |
|
|
|
8.8.2013, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Здравствуйте! Помогите советом )) Как можно обезопасить трубы ТС при установке вентиляции с водяным нагревом на кровле? Как можно прикинуть толщину изоляции?
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
8.8.2013, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Ну обычно не в трубах прихватывает, а в калорифере внизу последних по ходу движения теплоносителя трубок. Координально, меня сейчас побъют, перекрыть забор-поступление воздуха притока снаружи при достижении Т2 менее установленной температуры обеспечив при этом подмес теплого воздуха из помещения (рециркуляцию).
|
|
|
|
|
8.8.2013, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Установка на крыше без клорифера, внешний калорифер канальный уже внутри помещения...
|
|
|
|
|
9.8.2013, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Цитата(Хоттабыч @ 8.8.2013, 22:41)  Ну обычно не в трубах прихватывает, а в калорифере внизу последних по ходу движения теплоносителя трубок. Координально, меня сейчас побъют, перекрыть забор-поступление воздуха притока снаружи при достижении Т2 менее установленной температуры обеспечив при этом подмес теплого воздуха из помещения (рециркуляцию). А как можно бороться с понижением температуры теплоносителя? Если трубы подходят с улицы? Приточка должна стоять на крыше, перекрывать приток затруднительно( Цитата(jota @ 8.8.2013, 22:50)  Установка на крыше без клорифера, внешний калорифер канальный уже внутри помещения... Получается, что с водой в уличном исполнении оборудование труднореализуемо? Спасибо за идею с калорифером в канале!
|
|
|
|
|
9.8.2013, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Бороться с термодинамическими законами это вообще неблагое занятие, даже писять проив ветра и то больше шансов на успех - если поднапрячся. А с термодинамикой оно так - если энергии в тепоносителе меньше чем нужно для того что б не началась его кристализация то остаётся один выход - повысить окружающую температуру воздуха. О чем собственно и уважаемый метр Йота сказал. Только, даже если Вы его в канале установите, и по каналу будет -30 дуть, а при этом автоматика не обеспечит перекрытие этого -30 при обратке теполоносителя = +5гр.С то крандец придет и внутриканальному калориферу. Нельзя морозить безнаказанно, то что уже остыло до температуры кристализации. Можно конечно взять калорифер помощнее, но, во первых, нафига (не каждый же день у Вас Тмин.пятидневки за бортом), во вторых, речь в теме, насколько я понимаю, идет не о том как правильно подобрать калорифер, а о том как предотвратить его разморозку в экстримальных (внештатных) условиях работы.
|
|
|
|
|
9.8.2013, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(Belka123 @ 9.8.2013, 23:03)  А как можно бороться с понижением температуры теплоносителя? Если трубы подходят с улицы? Приточка должна стоять на крыше, перекрывать приток затруднительно(
Получается, что с водой в уличном исполнении оборудование труднореализуемо? Спасибо за идею с калорифером в канале! Не важно откуда у Вас трубы Т1 и Т2 подходят если они должным образом заизолированы. Ну и пусть стоит где должна. Да чего-ж там трудного то милочка? Трехходовой вентклапан? Который перекроет Вам воздух с улицы и направит теплый отработанный воздух из помещения, вместо уличного на всас калорифера при достижении Т2 теплоносителя +5гр.С?
|
|
|
|
|
9.8.2013, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Крышные установки (руфтопы) как правило работают с незамерзающим теплоносителем (гликолем). Для этого внутри помещения теплообменник: по первому контуру вода, по второму - гликоль.
|
|
|
|
|
10.8.2013, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Уважаемый Йота, а может нас и не о том дивчина спрашивает, а о том, прочтите первый пост, как правильно расчитать толщину теплоизоляции труб Т1 и Т2 ? Ну так что бы температура на поверхности теплоизоляции не превышала... помоему 45гр.С если не обшибаюсь. А я то уж тоже на гликоль нацелился, но это, у нас если только ТНХ5тиДневки -30, если мне память не изменяет. Хотя я всей душой за гликоль. Достаточно сказать что более 80% калориферов у нас разморожены в России. Лично, недавно, по просьбе директора школы, такой в металлолом сдавал дабы очистить помещение под склад спортинвенторя... а вентиляция спортзала и столовой, да шут с ней - окна двери приоткроем... может быть и так.
|
|
|
|
|
11.8.2013, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Спасибо за внимание к вопросу, к сожалению только сейчас добралась) Цитата(Хоттабыч @ 9.8.2013, 23:23)  Не важно откуда у Вас трубы Т1 и Т2 подходят если они должным образом заизолированы.
Ну и пусть стоит где должна.
Да чего-ж там трудного то милочка? Трехходовой вентклапан? Который перекроет Вам воздух с улицы и направит теплый отработанный воздух из помещения, вместо уличного на всас калорифера при достижении Т2 теплоносителя +5гр.С? Меня и мучает вопрос, как посчитать изоляцию, чтобы было заизолировано нужным образом) Решение с клапаном очень интересное-обязательно возьму на заметку, спасибо!
|
|
|
|
|
11.8.2013, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Цитата(Хоттабыч @ 10.8.2013, 1:09)  Уважаемый Йота, а может нас и не о том дивчина спрашивает, а о том, прочтите первый пост, как правильно расчитать толщину теплоизоляции труб Т1 и Т2 ? Первоначально вопрос был именно в толщине изоляции, так как это единственное, что пришло в голову при мысли как установить приточку на крыше и обеспечить калорифер и трубопровод нужной защитой. Но прочитав и осознав Ваши ответы и ответы Jota пришла к выводу, что решений этого вопроса много, за что огромное спасибо!
|
|
|
|
|
12.8.2013, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Гиблое это дело - водяной калорифер на крышу ставить. В Питере -26 расчетная зимняя. Замерзнет - к гадалке не ходи. Или домик отапливаемый организовывайте на крыше или гликолевый контур.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 12.8.2013, 18:07
|
|
|
|
|
12.8.2013, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Белка123, вами посчитанную ТИ еще воронам лет .. надцать клевать придется, и теплоносителю стараться в трубе не замерзнуть в это время. ТИ же предполагаемая должна прожить необходимое время и исполнять свои обязанности всё время жизни системы и здания?
|
|
|
|
|
13.8.2013, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Странная Белка @ 12.8.2013, 19:05)  Гиблое это дело - водяной калорифер на крышу ставить. В Питере -26 расчетная зимняя. Замерзнет - к гадалке не ходи. Или домик отапливаемый организовывайте на крыше или гликолевый контур. +1 Опять же большой вопрос, как этот домик будет построен и будет отапливаться. ТРЦ "Академический". До капремонта венткамера - домик на кровле. В морозы из 12 вентустановок разморозилось 9. К слову, параметры теплоносителя часто не выдерживаются (в том числе, бывает, душат подачу сами службы экстплуатации). Поскольку поставляет, монтирует и несет гарантию Ваша же компания, в случае разморозки (и заливания жравым кипятком, к примеру, салона элитной мебели этажом ниже (или, как в моем случае, мехового салона)) замучаетесь доказывать, что ошибка не в проекте.
|
|
|
|
|
18.8.2013, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Спасибо большое за ответы, самой всегда думалось, что не место воде на улице) Но в живую один раз видела такую систему, и когда столкнулась с необходимостью расчета, вспомнила - возникло предположение, что, может быть, можно реализовать, только защитить трубы изоляцией, ну и саму установку в наружном исполнении и утолщенной изоляцией.
Хотя, скорее всего, там гликолиевый контур был применен.
Спасибо еще раз!
|
|
|
|
|
27.8.2013, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184

|
Цитата(vsklokoch @ 13.8.2013, 10:52)  К слову, параметры теплоносителя часто не выдерживаются (в том числе, бывает, душат подачу сами службы экстплуатации). Поскольку поставляет, монтирует и несет гарантию Ваша же компания, в случае разморозки (и заливания жравым кипятком, к примеру, салона элитной мебели этажом ниже (или, как в моем случае, мехового салона)) замучаетесь доказывать, что ошибка не в проекте. Если наши приточные установки ставят в отдельных домиках, то строителей просим делать Гидроизоляцию пола, и систему слива в случае протечки. На крыше мы правда не монтировали не разу, но на улице приточных установок 2 штуки поставили в домики из сэндвич-панелей. Греются приточки неизолированными трубами теплоснабжения + приточным воздухом. Вполне хватает, и пока (тьфу тьфу тьфу) ни одна не разморозилась
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|