> Скорость в воздуховоде перед решеткой
Dio_Rock
сообщение 12.8.2013, 5:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Добрый день!

Интересует какая скорость должна быть на участке воздуховода перед решеткой(решетка с пленумом, воздуховод либо жесткий, либо гибкий). В институте преподаватель утверждал, что скорость должна быть 2 м/с, примерно на эту цифру я всегда и ориентировался, обуславливая тем, что при большой скорости в воздуховоде воздух не успеет "заторомозиться" на коротком участке пленума и решетки, в результате чего с войдет в рабочую зону зону с более чем допустимой скоростью(при схеме раздачи сверху-вниз). Тем не менее видел проекты, где при такой же схеме раздачи(сверху-вниз) скорости в воздуховоде были 3-4 м/с и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 12.8.2013, 15:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Dio_Rock @ 12.8.2013, 6:59) *
Добрый день!

Интересует какая скорость должна быть на участке воздуховода перед решеткой(решетка с пленумом, воздуховод либо жесткий, либо гибкий). В институте преподаватель утверждал, что скорость должна быть 2 м/с, примерно на эту цифру я всегда и ориентировался, обуславливая тем, что при большой скорости в воздуховоде воздух не успеет "заторомозиться" на коротком участке пленума и решетки, в результате чего с войдет в рабочую зону зону с более чем допустимой скоростью(при схеме раздачи сверху-вниз). Тем не менее видел проекты, где при такой же схеме раздачи(сверху-вниз) скорости в воздуховоде были 3-4 м/с и более.

Все сильно зависит от решетки.
Если на выходе, вихревое ВРУ, то в РЗ все будет хорошо и при более высоких скоростях в воздуховоде.

ЗЫ я бы по-любому струю считал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных