Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> реконструкция однотрубной с.о. с установкой РТК и ЗУ, практический опыт
AMETbl4
сообщение 12.8.2013, 12:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Привествую всех форумчан!

Имеется здание детского сада 70-х годов постройки, в котором выполнена однотрубная система отопления с П-образными стояками. В части помещений. пристроенных позже, имеется двухтрубная горизонтальная система отопления, причем обе - без каких-либо регулирующих устройств.

Сейчас стоит вопрос комплексной модернизации здания. Начнем с термомодернизации (утепления всех ограждающих конструкций) и реконструкция с.о.

Одна из ведущих фирм по поставке оборудования предлагает поставить на каждый радиатор РТК повышенной проп. способности и выполнить замыкающий участок. В основании стояков - автоматический комбинированный балансировочный клапан.

Насколько жизнеспособна такая схема? Какие могут быть с ней проблемы?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 12.8.2013, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Так, что гарантирует "Одна из ведущих фирм по поставке оборудования"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.8.2013, 13:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если полная модернизация, то на первом этаже в ясельных группах - тёплый пол. Как присоедините к 1-трубке?
Для детсада лучше чем коллекторная (лучевая) система с комбинированными ящиками для радиаторов и тёплого пола, ещё не придумано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 12.8.2013, 14:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Цитата(KGP1 @ 12.8.2013, 13:09) *
Так, что гарантирует "Одна из ведущих фирм по поставке оборудования"?

я несколько неточно выразился - это ммм.. крупнейший производитель арматуры и оборудования, в том числе для систем отопления. Суть идеи - переход от однотрубной с.о. с постоянным гидр. режимои к с.о. с переменным гидр. режимом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.8.2013, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(AMETbl4 @ 12.8.2013, 14:56) *
Суть идеи - переход от однотрубной с.о. с постоянным гидр. режимои к с.о. с переменным гидр. режимом.

Вас должно интересовать поддержание микроклимата в детском саду и идеи тут нет никакой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 12.8.2013, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Цитата(jota @ 12.8.2013, 16:56) *
Вас должно интересовать поддержание микроклимата в детском саду и идеи тут нет никакой

так никто с этим не спорит. реализовать-то его можно по разному, так?
меня интересует, реализовал ли кто-то вариант, аналогичный моему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.8.2013, 19:18
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AMETbl4 @ 12.8.2013, 17:57) *
реализовал ли кто-то вариант, аналогичный моему?

jota вот что ещё писАл:
Цитата
В бывшей ГДР оставили однотрубки, но поставили 3-ходовые термостаты. А на стояки вместо диафрагм регуляторы расхода. Теперь скажите, что немцы - попуасы....



"папуасы" ? smile.gif

Умирающая однотрубная система отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.8.2013, 19:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если поставить целью оставить существующую однотрубную систему, то можно всякого придумать. Но в данном случае полная реконструкция здания, новая система, новый ИТП. Зачем нужны эти танцы с бубнами? Должен быть комфорт, тёплые полы 1 этажа и надёжность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.8.2013, 5:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Если уж идет реконструкция, да с утеплением ограждающих конструкций, то надо и систему отопления полностью переделать. Зачем оставлять "винегрет" из двухтрубной и однотрубной частей? "В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань" (С).

Ну да, "одна из ведущих" много чего предложит купить. Но не им отвечать. Надо просто разработать проект реконструкции (фактически замены) системы отопления квалифицированными специалистами. Вот в проекте могут быть и изделия "одной из ведущих фирм" использованы - сами изделия замечательные. Только с умом проектировать надо. Правильно jota пишет - "новая система, новый ИТП, теплые полы". Ну, разве что гроши на старых радиаторах попытаться без особого смысла сэкономить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 13.8.2013, 8:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(AMETbl4 @ 12.8.2013, 13:02) *
Привествую всех форумчан!

Имеется здание детского сада 70-х годов постройки, в котором выполнена однотрубная система отопления с П-образными стояками. В части помещений. пристроенных позже, имеется двухтрубная горизонтальная система отопления, причем обе - без каких-либо регулирующих устройств.

Сейчас стоит вопрос комплексной модернизации здания. Начнем с термомодернизации (утепления всех ограждающих конструкций) и реконструкция с.о.

А что будет вместо садика, и каковы капвложения? Если садик скупили под офис и солидное финасироваие, то раскучивайте по полной, а если бюджетное финасироваие и садик остается в мун собств, то утеплив здание, ИТП и СО можно модерниз по минимуму: предусмотрите балансировку ситем и насосное смешение в ИТП. Остальное все от лукавого, да и затраты на содержание ИТП и СО после "крутой модернизации" будут существенными. Все это ляжет тяжелым грузом на хрупкие плечи зав. садиком(если это не Питер и ли Москва). Знаю ситуацию не понаслышке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 13.8.2013, 11:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Нет-нет, целевое назначение садика никто менять не будет, то есть он так им и останется.
теплые полы, которые по нормам требуются в игровых 1-го этажа, сделаем электрическими - там всего несколько таких помещений, не имеет смысла городить историю с теплообменниками, насосами, арматурой и пр.

Кстати, KGP1 очень точно заметил: объект бюджетный, нужно по возможности обойтись малой кровью. поэтому и хотелось бы оставить существующие стояки, а отопительные приборы пересчитать под изменившиеся нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dsdr
сообщение 13.8.2013, 14:05
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119396



Здравствуйте, товарищи инженеры!
Разрешите немного отступить от темы дискуссии. Выше упомянули о "винегрете" из двухтрубной и однотрубной частей системы отопления. Вот и возник у меня вопрос о приемлимости моего решения.
Сейчас проектирую отопление административного комплекса, в частности заложил двухтрубную систему по офисным помещениям, а на лестничной клетке заложил однотрубный стояк (минимизация арматуры в МОП).
Соответсвенно, чтобы всё не закольцевалось через однотрубную систему, поставил балансировочный клапан в основание стояка для ограничения максимального расхода. Верно ли я поступил?

Ниже прилагаю интересующий меня фрагмент схемы: Ст22-23 - двухтрубный, Ст24 - однотрубный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 29,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 13.8.2013, 15:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Dsdr, радиаторы на однотрубном стояке будут с термостатическими калапанами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dsdr
сообщение 13.8.2013, 15:18
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119396



Цитата(AMETbl4 @ 13.8.2013, 15:05) *
Dsdr, радиаторы на однотрубном стояке будут с термостатическими калапанами?


Нет, на однотрубном стояке только полнопроходные шаровые краны. Хотя, если подумать, то и они там не нужны, замыкающих участков нет, следовательно, в случае аварии придется весь стояк отключать. Спасибо за навеянную мысль, уберу их.

Сообщение отредактировал Dsdr - 13.8.2013, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.8.2013, 18:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Хотя, если подумать, то и они там не нужны

Хотя, если почитать СНиП, то там (на ЛК) арматура вообще не нужна.
Цитата
чтобы всё не закольцевалось через однотрубную систему, поставил балансировочный клапан в основание стояка

Что не "закольцевалось"? В однотрубном стояке последовательно соединены несколько ОП, его сопротивление заведомо больше, чем сопротивление одиночных ОП в двухтрубной части.

"Винегрет" заключается в том, что смешаны "конечные" потребители с заведомо значительно отличающимися сопротивлениями. Такая система должна быть тщательно рассчитана и увязана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.8.2013, 18:45
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44799
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если реконструировать садик и приводить его в современное состояние под существующий СаНПиН, то
малой кровью не обойтись и бюджетностью не будет пахнуть
потребуется
- утеплить фасад и кровлю
- поменять заполнение оконных и дверных наружных проемов
- поменять технологию кухни и прачки и соответственно вентиляцию
- и венткамеру для этого новую сделать
- ИТП реконструировать
- пожарку
- видеонаблюдение
- медблок наверняка - изолятор добавить
- наружные лестницы все переделать на более широкие по требованиям ФЗ
и после этого электры не останется на электрические теплые полы
и на фоне этого систему отопления просто новую выполнить
а если нет бабла на все мероприятия то лучше и не трогать одну систему отопления - реконструкция должна быть комплексной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.8.2013, 6:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Если реконструировать садик и приводить его в современное состояние под существующий СаНПиН, то
малой кровью не обойтись и бюджетностью не будет пахнуть

Совершенно верно. Если принимается принципиальное решение о реконструкции детсада (т.е. за счет бюджета), то и выделяются бюджетные деньги. Под те работы, которые предусмотрены проектной документацией. И нет никакого смысла при разработке документации экономить на отоплении. Здесь можно и "повеселиться", сделать как в европах. Но с умом, чтобы в результате в здании было тепло.

"Бюджетное" - это не аналог "дешевого", а выделение средств из бюджета (районного, городского или областного). А там выделяется сколько надо, но при наличии проектной документации.

А граница принятия решения лежит здесь - утепление фасада и кровли. Это уровень затрат, при котором требуется уже бюджетное финансирование. Всякие "модернизации" систем отопления "малой кровью" тоже делаются, но когда детишки просто замерзают. Вот тогда денег мало, в т.ч. производятся незаконные сборы с родителей, которые готовы скинуться на "тепло" (но не на прокорм "ведущих фирм").

В этом случае систему отопления также можно реконструировать ("шоб тепло было"), но здесь как раз не надо покупаться на предложения "ведуших производителей". Надежная, "теплая" система отопления может быть смонтирована и за малые деньги, безо всяких ненужных "прибамбасов". Требуется только соответствующая квалификация проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dsdr
сообщение 14.8.2013, 8:26
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119396



Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.8.2013, 18:21) *
Что не "закольцевалось"? В однотрубном стояке последовательно соединены несколько ОП, его сопротивление заведомо больше, чем сопротивление одиночных ОП в двухтрубной части.

"Винегрет" заключается в том, что смешаны "конечные" потребители с заведомо значительно отличающимися сопротивлениями. Такая система должна быть тщательно рассчитана и увязана.


Спасибо за внимание к моему вопросу.
Мне кажется, правильнее указать цифры. Конкретно на моем примере: сопротивление однотрубного стояка (без балансировочного клапана): 5 кПа;
сопротивление через ближайший параллельный ОП двухтрубной системы: 10 кПа, где 2 кПа в трубопроводах и 8 кПа в ОП с РТК (минимальный перепад в РТК принят из условия гидравлической устойчивости системы 70%/30%).

Получаем, что через однотрубный стояк сопротивление меньше, и чтобы исключить"короткое замыкание" я ставлю балансировочный клапан на дополнительный перепад в 5 кПа. Итого суммарный перепад в стояке в 5+5=10 кПа, равный перепаду в параллельном участке двухтрубной системы.

Вот и вопрос, будет ли в моем случае "винегрет", если рассматривать участок однотрубного стояка в качестве своеобразного отопительного прибора двухтрубной системы? И при изменении гидродинамческого режима при работе термостатов максимальный расход через этот стояк будет ограничен.

Или же в корне неверное и надо переделать этот стояк в двухтрубный с дросселирующими шайбами на подводках к ОП?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.8.2013, 9:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Мне кажется, правильнее указать цифры. Конкретно на моем примере: сопротивление однотрубного стояка (без балансировочного клапана): 5 кПа;
сопротивление через ближайший параллельный ОП двухтрубной системы: 10 кПа, где 2 кПа в трубопроводах и 8 кПа в ОП с РТК (минимальный перепад в РТК принят из условия гидравлической устойчивости системы 70%/30%).

За формальными цифрами вы не видите физический смысл. Для начала замените паскали на мм.вод.столба - их наглядно можно представить. Даже "измерить". Далее предстаьте, что РТК нет. Не работает, не поставили, выбросили. И сразу картина изменится.

Правильная система изначально должна быть сделана конструктивно надежной и устойчивой - сама по себе. При этом и 70/30 еще не делают систему по-настоящему устойчивой, это только самый минимум. А дополнения в виде автоматических регуляторов должны доводить праметры системы до более экономичных. Если стоят и работают РТК на приборах двухтрубной части, то они перераспределяют теплоноситель и в однотрубном стояке.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 14.8.2013, 13:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Dsdr @ 14.8.2013, 9:26) *
Вот и вопрос, будет ли в моем случае "винегрет", если рассматривать участок однотрубного стояка в качестве своеобразного отопительного прибора двухтрубной системы? И при изменении гидродинамческого режима при работе термостатов максимальный расход через этот стояк будет ограничен.
Да. Однотрубный стояк вполне можно "рассматривать" как двухвтрубный стояк из одного одного отопительного прибора.

Цитата(Dsdr @ 14.8.2013, 9:26) *
Или же в корне неверное и надо переделать этот стояк в двухтрубный с дросселирующими шайбами на подводках к ОП?
Вполне это не страшное явление - в одной системе СО последовательное и параллельное подключение ОП.
Влияние всяких "термовентилей" в процессе их "работы по фиксации температуры помещения" сто пудёв окажутся в пределах "точности-погрешности" проекта и его искажений после монтажа и наладки.

"Увязать" меж собой "параллельные" контуры двухтрубных стояков" - первый уровень управления устойчивостью системы.
Второй уровень - увязать контуры стояков, не взирая стояки из одного ОП или многих парпаллениых ОП или многих последовательных.

Прикрепленное изображение


Иногда применяется "одноуровневая увязка" комбиИзделиями у ОП, но тогда не удастся "прижать" однотрубные стояки и их надо исключить из конструкции. Но пока больше теоретически - не все фирмы имеют подобные "изделия" и потому Пырков (данфосс) с Покатиловым (герц) помалкивают.

"одноуровневая увязка" комбиИзделиями у ОП - для небольших СО - все контуры независимо от "стоячкой принадлежности" исчислять от теплового пункта (ТП) и "гасимый напор" пожирается настройками такого КОмби_термовентиля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РВИ
сообщение 14.8.2013, 14:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954



Люди добрые! Как правильно пересчитать годовые нагрузки в Гкал ГВС и Вентиляции в часовые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 14.8.2013, 19:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Вспомнил про Пыркова и тут же наткнулся на его высказывания про однотрубки на этом форуме - см здесь.

В той же теме (чуть ранее) есть слова про комби
Мат и автомат. Автоматика.
Мат - слово на древнем санскрите
Когда только мат, то думать (делать слова из мыслей в голове) надо, а если автомат - то всё само происходит без твоих мозгов. Тепло в доме, светло и мухи не покусывают с двухтрубной системой и MiniCombiValve.
Хорошо-то как, господи! biggrin.gif


Цитата
Как правильно пересчитать годовые нагрузки в Гкал ГВС и Вентиляции в часовые
Есть много формул в рекомендациях из СССР для расчёта годовых расходов тепла (и топлива), в том числе и для Вашего случая они (ГВС и Вентиляции ) по часовым расходам. Вам теперь нужно по этим же формулам, зная годовой, посчитать часовой. Только неясно к чему бы этакая реконструкция?

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.8.2013, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dsdr
сообщение 14.8.2013, 21:14
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119396



Цитата(Kult_Ra @ 14.8.2013, 20:59) *
Вспомнил про Пыркова и тут же наткнулся на его высказывания про однотрубки на этом форуме...


Спасибо большое за информацию! Поизучаю некоторое время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.8.2013, 5:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
то всё само происходит без твоих мозгов

О, это для нас актуально. Особенно в проектировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 15.8.2013, 9:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Dsdr @ 14.8.2013, 22:14) *
Спасибо большое за информацию! Поизучаю некоторое время.

Ну, ну... Удачи в освоении результатов анализа с Данфосским уклоном. Но только для того, чтобы эти труды эффективно применить нужна неплохой практический опыт и, безусловно, основательные знания. В противном случае - "легко взять ложный след".

Сообщение отредактировал KGP1 - 15.8.2013, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dsdr
сообщение 15.8.2013, 9:49
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119396



Цитата(KGP1 @ 15.8.2013, 9:10) *
Ну, ну... Удачи в освоении результатов анализа с Данфосским уклоном. Но только для того, чтобы эти труды эффективно применить нужна неплохой практический опыт и, безусловно, основательные знания. В противном случае - "легко взять ложный след".


К чему ирония? Прекрасно понимаю, что красота в простоте, потому и не стремлюсь увешать всю систему регуляторами перепада/расхода на каждом стояке, как рекомендует вышеупомянутая фирма. В принципе решение задачи я для себя принял, и не без помощи форума. Любая информация по теме полезна и интересна, иначе откуда взять "основательные знания"? Вопрос риторический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.8.2013, 19:26
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44799
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Dsdr @ 15.8.2013, 10:49) *
К чему ирония? Прекрасно понимаю, что красота в простоте, потому и не стремлюсь увешать всю систему регуляторами перепада/расхода на каждом стояке, как рекомендует вышеупомянутая фирма. В принципе решение задачи я для себя принял, и не без помощи форума. Любая информация по теме полезна и интересна, иначе откуда взять "основательные знания"? Вопрос риторический.

Значит пока не прочли...
Упомянутый автор рекомендует автоматические регуляторы перепада/расхода на каждом отопительном приборе, а не только на стояке.
Знания брать на земле, на стройке, на монтаже - через руки прочувствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 16.8.2013, 10:52
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Цитата(AMETbl4 @ 13.8.2013, 11:04) *
хотелось бы оставить существующие стояки, а отопительные приборы пересчитать под изменившиеся нагрузки.


Что-то мы отклонились от исходной темы) спасибо Dsdr

возвращаясь "к нашим баранам"... как считают уважаемые специалисты, будет ли работоспособна однотрубная система отопления 2-этажного здания детского сада, в которой:
- в для выполнения требований норм устанавливаем термостатические клапаны на каждом отопительном приборе
- чтобы отключение радиатора не приводило к остановке стояка, делаем замыкающие участки
- в основании стояков т.н. "комбиклапан" для ограничения макс. расхода

пока проблема одна - малое гидр. сопротивление замыкающих участков на отопительных приборах. как с ней бороться?

прошу выразить мнения)

Сообщение отредактировал AMETbl4 - 16.8.2013, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.8.2013, 15:02
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44799
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Бороться - сделать лучевую систему с термостатами или двухтрубную с термостатами или однотрубную вообще без термостатов - по нормам они не требуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 19.8.2013, 9:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Цитата(Vano @ 16.8.2013, 15:02) *
однотрубную вообще без термостатов - по нормам они не требуются.


На Украине они нужны, причем отдельно сказано про детские сады в соответствии с ДБН В 2.2-4, изм. 2

Тут еще вопрос возник по однотрубке с замыкающими участками. Как обеспечить требуемые потери давления в этот самом замыкающем участке? кто-то пытался туда считать шайбы или дросселя туда?

Сообщение отредактировал AMETbl4 - 19.8.2013, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 6:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных