|
  |
Вытяжная часть стояка в вентканале, можно или нет? |
|
|
|
12.8.2013, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Добрый день во внутрянке пункт 17.19 написано что недопускается... вопрос такой: а если вытяжная часть стояка будет на чердаке подключена к вентиляционной шахте в которой будет предусмотрен один канал, который будет начинаться непосредственно на чердаке, то есть от вентиляции будет изолирован. Можно будет подключить вытяжной стояк в этом случае, чтобы не ломать крышу? надеюсь правильно выразился)
|
|
|
|
|
12.8.2013, 16:23
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Mozarello @ 12.8.2013, 12:39)  Добрый день во внутрянке пункт 17.19 написано что недопускается... вопрос такой: а если вытяжная часть стояка будет на чердаке подключена к вентиляционной шахте в которой будет предусмотрен один канал, который будет начинаться непосредственно на чердаке, то есть от вентиляции будет изолирован. Можно будет подключить вытяжной стояк в этом случае, чтобы не ломать крышу? надеюсь правильно выразился) «... вытяжная часть которых выводится через сборную вентиляционную шахту здания на высоту 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты» . По другому нельзя.
|
|
|
|
|
12.8.2013, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165681

|
«... вытяжная часть которых выводится через сборную вентиляционную шахту здания на высоту 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты» .
Это относится только к теплым чердакам, где вентканалы открываются в пространство чердака, а далее воздух из чердака выводится через единую сборную вентшахту наружу. Так вот в углу этой вентшахты выводят вытяжную часть канализации.
А так - вместо одного вентканала кладите стояк канализации (вместо, а не вместе).
|
|
|
|
|
13.8.2013, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(Максим2010 @ 12.8.2013, 22:42)  «... вытяжная часть которых выводится через сборную вентиляционную шахту здания на высоту 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты» .
Это относится только к теплым чердакам, где вентканалы открываются в пространство чердака, а далее воздух из чердака выводится через единую сборную вентшахту наружу. Так вот в углу этой вентшахты выводят вытяжную часть канализации.
А так - вместо одного вентканала кладите стояк канализации (вместо, а не вместе). немного не понял. прикладываю схемку....красным выделил то что хотелось бы сделать если возможно.
____________01.jpg ( 69,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 150
|
|
|
|
|
13.8.2013, 9:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
венстояк канализации не должен проходить в вентканале...делается отвод пот потолком последнего этажа и вывод на кровлю на расстоянии 1м от вентканала (условно, цифра не нормируемая)...
|
|
|
|
|
14.8.2013, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165681

|
....красным выделил то что хотелось бы сделать если возможно...
Если красное не используется, как ветканал, а в этом пространстве проложена вытяжная часть канализационного стояка, то на мой взгляд - это возможно.
...венстояк канализации не должен проходить в вентканале...делается отвод пот потолком последнего этажа и вывод на кровлю на расстоянии 1м от вентканала (условно, цифра не нормируемая)...
Вентстояк не в вентканале, а вместо вентканала. Такие решения встречаются часто - особенно когда вентканалы набираются из асбестоцементных труб - в этом же пакете идет и канализационный стояк. Зачем прокладывать на расстоянии 1 м от вентканала? Если вентиляцию опрокинет и она станет приточной - то отодвигать надо на все 10м (или 15 м, не помню), но это нерасчетный вариант. А от вытяжки - какая разница. Жилец благодарен будет за трубы под потолком санузла...
|
|
|
|
|
14.8.2013, 21:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Максим2010 @ 14.8.2013, 22:37)  ....красным выделил то что хотелось бы сделать если возможно...
Если красное не используется, как ветканал, а в этом пространстве проложена вытяжная часть канализационного стояка, то на мой взгляд - это возможно.
...венстояк канализации не должен проходить в вентканале...делается отвод пот потолком последнего этажа и вывод на кровлю на расстоянии 1м от вентканала (условно, цифра не нормируемая)...
Вентстояк не в вентканале, а вместо вентканала. Такие решения встречаются часто - особенно когда вентканалы набираются из асбестоцементных труб - в этом же пакете идет и канализационный стояк. Зачем прокладывать на расстоянии 1 м от вентканала? Если вентиляцию опрокинет и она станет приточной - то отодвигать надо на все 10м (или 15 м, не помню), но это нерасчетный вариант. А от вытяжки - какая разница. Жилец благодарен будет за трубы под потолком санузла... в вентканале К1 не прокладывается...отвод этот под потолком не мешает...в старых домах малоэтажных многокартирных так и сделано...сейчас всё можно, чудотворителей тьма и тележка...и конечно в идеале надо разносить подальше... вентстояк выходит на кровлю на 200-300мм, венканалы на 1 и более...разрыв налицо...выводя в венканале, канализация будет выше среза шахты на 200-300мм - вы такое видели? да только ,если чурки пустоголовые строили... не путайте расстояние вентстояка от окон....
|
|
|
|
|
15.8.2013, 6:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
Цитата(Водяной @ 14.8.2013, 22:52)  в вентканале К1 не прокладывается...отвод этот под потолком не мешает...в старых домах малоэтажных многокартирных так и сделано...сейчас всё можно, чудотворителей тьма и тележка...и конечно в идеале надо разносить подальше... вентстояк выходит на кровлю на 200-300мм, венканалы на 1 и более...разрыв налицо...выводя в венканале, канализация будет выше среза шахты на 200-300мм - вы такое видели? да только ,если чурки пустоголовые строили... не путайте расстояние вентстояка от окон.... можно немного подробнее про разрыв? хотелось бы понять причину, почему нельзя. пс. Максим , да красным выделена та часть которая не используется как вентканал. единственное я не пойму о каком отводе вы тут говорите. я не писал про отводы....я их не делаю. сразу на чердаке вывожу на пол в утеплитель..потом веду по сборному в вытяжной стояк. как правило стояков этих 2-3
|
|
|
|
|
15.8.2013, 8:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
тем более...посмотрите кровельные материалы (для скатных кровель), там есть спецэлементы для выходов канализационных стояков...
|
|
|
|
|
27.12.2013, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526

|
Цитата(Spok_only @ 12.8.2013, 16:23)  «... вытяжная часть которых выводится через сборную вентиляционную шахту здания на высоту 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты» . Цитата(Водяной @ 14.8.2013, 21:52)  выводя в венканале, канализация будет выше среза шахты на 200-300мм - вы такое видели? да только ,если чурки пустоголовые строили... Почему же вывод выше среза шахты на 0,1м не стоит делать, если об этом написано в СНиП? Это всё же лучше, чем оставить на одном уровне в случае, когда расстояние между вытяжкой и фаном мало. Или нет  ???
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|