> Что выбрать гряэевик или фильтр на обратке расход 900 м.куб
glavmex
сообщение 12.8.2013, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Столкнулся с выбором на обратке перед котельной прибора для очистки воды при расходе 900 м.куб час.
В ЦТП у меня на обратке на внутреннем контуре стоял механический сетчатый фильтр.

На что обратить внимание расход 300м.куб час МИН и 900 м.куб час МАХ расход. Инерционные ,гидроциклонные , сетчатые ,сетчатые промывные......

Сообщение отредактировал glavmex - 12.8.2013, 14:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1190.JPG ( 466,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMG_1193.JPG ( 550,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_9899.JPG ( 86,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 12.8.2013, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Диаметр хотя бы укажите. Расход 900 м3/ч очень много, надо уже как минимум Ду500 мм. ставить. Или хороший сетчатый фильтр с магнитной вставкой или грязевик, но выполненный по типовой серии! (с сеткой и перегородкой)

Сообщение отредактировал J. Antonio - 12.8.2013, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 14.8.2013, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Диаметр сети 400 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 14.8.2013, 22:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



На сетчатом фильтре Ду400 мм., при расходе теплоносителя 300 м3/ч потери получаются ~ 0.075 кгс/см2, допустимо.
При расходе 900 м3/ч потери ~ 0.670 кгс/см2, очень много. На грязевике посчитать не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных