niko2105
сообщение 12.8.2013, 15:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



СП 7.13330.2011 п 5.11
Не допускается применять системы отопления и нагревания с электрическими и светлыми инфракрасными излучателями:
- в помещениях подвальных и цокольных этажей;
- в зданиях V степени огнестойкости;
- в зданиях любой степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1, С2 и С3

В здании запроектировано индивидуальное отопление от газовых котлов поквартирно, есть неотапливаемый подвал с электрощитовой и насосной. Значит что для отопления электрощитовой и насосной в подвале нет возможности использовать ни водяное отопление, ни электрические обогреватели. Кто сталкивался с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 12.8.2013, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Может СП 7.13130.2011?
И кстати это пункт 5.11 есть в СП 7.13130.2009, и почему это водяного нельзя??? - там это не написано !!!
а в 2011 - этого пункта вообще нет.

Сообщение отредактировал А.В. - 12.8.2013, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 13.8.2013, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Зачем обязательно инфракрасные излучатели? Есть, например, электроконвекторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.8.2013, 12:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Водяное нет возможности использовать из-за того что отопление индивидуальное, в каждой квартире свой котел, а для отопления этих помещений в подвале котел никто ставить не будет. А разве электроконвекторы не являются электрическими излучателями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 13.8.2013, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Я ещё раз Вам повторяю: Вы сами запутались в СП, пунк 5.11 гласящий о Ваших - нельзя был в СП 7.13130.2009 - который отменён - в замен его СП 7.13130.2013 - в нём этих нельзя нет. А указанное Вами СП 7.13330.2011 - вообще не существует. И не парьте людям мозг!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 13.8.2013, 13:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Специально для Вас:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___7.13130.2013.pdf ( 863,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8993
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 15.8.2013, 22:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(niko2105 @ 13.8.2013, 13:17) *
А разве электроконвекторы не являются электрическими излучателями?

Инфракрасными не являются.

Сообщение отредактировал keaton - 15.8.2013, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 17.8.2013, 8:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Не все так просто в нашем королевстве.
"типа здесь и сейчас, а завтра никто и не знает"
на счет статуса типа отменён и вышел новый взамен не пойдет.
Да бесспорно утвердили и ввели в действие с 25 февраля 2013 г.
по Приказу МЧС России от 21.02.2013 № 116
СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".
Но есть Но:
СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".
утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177.
Документ включен в "Перечень" национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального "закона" от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ("Приказ" Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573).
и
Документ включен в "Перечень" документов в области стандартизации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального "закона" от 30.12.2009 № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ("Приказ" Ростехрегулирования от 01.06.2010 № 2079).

Следовательно до момента включения в указанные Перечни (в основном по 123-ФЗ) новой редакции СП,
следует руководствоваться положениями СП 2009.
Соответственно и аналогично по всем новым испеченным СП.

Хотите проверить обратитесь за разъяснениями требований пожарной безопасности
в (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) или Юристам в Суд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.8.2013, 13:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Evgkarpro @ 17.8.2013, 9:54) *
Но есть Но:
СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".
утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177.
Документ включен в "Перечень" национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального "закона" от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ("Приказ" Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573).

интересно намеренно так было сделано или по глупости? Ведь достаточно было обозначение оставить 7.13130.2009 и выпустить изменение №1...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 19.8.2013, 8:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Evgkarpro @ 17.8.2013, 9:54) *
СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".
утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 177.
Документ включен в "Перечень" национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального "закона" от 22.07.2008 № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ("Приказ" Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573).
и
Документ включен в "Перечень" документов в области стандартизации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального "закона" от 30.12.2009 № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ("Приказ" Ростехрегулирования от 01.06.2010 № 2079).


1) В первый из приведенных вами переченей соответствующее изменение уже внесено приказом Росстандарта от 30 июля 2013 года N 854.
2) Приказ МЧС РФ от 21.02.2013 № 116 не только вводит новый СП в действие, а еще и признает утратившим силу старый СП. Думаю, им и следует руководствоваться, как более поздним.

Сообщение отредактировал keaton - 19.8.2013, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных