Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулируемый приток
vko
сообщение 3.11.2006, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



Никогда не занимался вентиляционным оборудованием с частотным регулированием производительности...
Задача такая - принципиально придумать такую приточную установку в прачечной, чтобы она могла работать в режиме и общеобменной вентиляции, и одновременно обеспечивавала бы компенсацию вытяжки местных отсосов от оборудования. Приблизительные расходы: общеобменка - 4000 м3/ч, суммарная производительность вентиляторов отсосов от оборудования - 8000 м3/ч.
Хорошо было бы решить одной приточкой, а не городить вентиляционный центр Поэтому пришла на ум идея с регулируемой производителностью. Понятно, что регулирование притока должно осуществляться автоматически в зависимости от объема вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.11.2006, 12:09
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10901
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



потребуется типа камера стат.давления, к ней подключить отсосы и общеобменку.
в камеру устанавливается датчик давления с пропорциональным выходом 0...10В, выход датчика заводится на ПЧ(частотник) с ПИ-регулятором.
выставляется требуемое разряжение и ПЧ его держит.
отсосы открываются/закрываются = расход меняется.
только надо просчитать крайние по расходу режимы, чтоб с камерой сильно не промахнуться...

p.s. если я правильно понял - вент один, им качаем весь воздух.

p.p.s. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7561&hl= похожая тема

Сообщение отредактировал LordN - 3.11.2006, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Примерно Так..._*
сообщение 3.11.2006, 13:31
Сообщение #3





Guest Forum






Некоторое уточнение к предложению Льва...
- Судя по всему, обслуживаемые помещения не являются полностью изолированными, и имеется проём (проёмы) в перегородках, архитектурных ограждениях.
- Через этот проём (проёмы) при отсутствии баланса по воздухообмену будет осуществляться переток воздуха в ту или иную сторону.
- Наверняка, проём имеет достаточно большие размеры, что не позволяет величине перепада давления между обслуживаемыми помещениями (помещением) и соседними превысить 1-2 Па. а величина скорости потока в проёме лежит в пределах 2 м/с.
- Для регулирования частоты можно использовать преобразователь потока воздуха SVU_100_ Sauter_(VAV)
Параметры
Напряжение питания 24В~± 20 %, 50...60 Гц
Допуск. темп-ра окр. среды 15...30°C
Потребл. мощность 1 VA Допуск. влажность окр. среды < 90 %отн.вл.
Степень защиты IP 40 (EN 60529)
Выходной сигнал 0...10 В; нагрузка > 500 Ω, с клеммной крышкой
Линейность 2 %
Постоянная времени < 1 сек
Воздуш. производ-ть 3 см3/минут (при 1м/сек)
-------------
1) Рекомендуется интервал измерения: 0.2...1 м/сек (выход 2...10 В)
2) Выход защищён от короткого замыкания и перенапряжения до 24 В ~.
--------------
Принцип работы
Резисторы, которые изготовлены, с использованием тонкопленочной технологии, в зависимости
от температуры создают, взамен, тепловое излучение. Так как воздух течёт, теплота излучения
сдвигается и создается разница напряжения в резисторах, которые соединены так, чтобы
сформировался мост.
Это дает возможность SVU 100 обнаружить любые перемены в направлении воздушного
потока, то есть изменения выходного напряжения в 0 В.
Выходной сигнал датчика потока подается к PI регулятору в модуле контроля RXE 110 F002 во
вход с текущей величиной. Командный сигнал модуля управления w командует регулятору
объема исходящего воздуха в проёме.
Это гарантирует, что никакие вредные примеси, запахи и газы не могут вытечь из обслуживаемого помещения.
Выходной сигнал реагирует линейно к скорости воздуха. Управляющее воздействие A, то есть увеличение выходного сигнала соответствует увеличению скорости воздуха. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 3.11.2006, 13:45
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To Примерно Так...[B]

Обожаю переводы Саутера...
Не зря была поднята тема технических переводов, не зря...
Я понимаю, что было сделано copy-paste, но сами-то поняли, что написано ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Примерно Так..._*
сообщение 3.11.2006, 14:08
Сообщение #5





Guest Forum






Понял в пределах своих познаний... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 3.11.2006, 14:18
Сообщение #6





Guest Forum






Думаю, для поставленной задачи альтернативы указанному преобразователю нет.
Подозреваю, что обслуживаемые помещения - кухня предприятия Общепита.
Открытый проём в ограждении - дверной проём или окно раздачи блюд.
По опыту знаю, что такой не позволит при всём желании увеличить перепад давления более 1-2 Па. biggrin.gif
Даже в системах подпора дыма лестничных клеток при пожаре, с их огромными расходами при открытом дверном проёме не возможно получить перепад давления более 20 Па. К тому же, это откровенно завышенная цифра. В лучшем случае, перепад составит 5-8 Па. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 3.11.2006, 17:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



Благодарю всех за идеи.
Но, во-первых, прошу прочитать внимательно задачу, а там речь идет о прачечной. Во-вторых, идея общей камеры, в которой считывается общий расход вытяжного воздуха - в принципе, правильная, вернее, логичная. Однако на практике, неосуществимая, поскольку каждая единица прачечного оборудования имеет свой вытяжной встроенный вентилятор. Понятно, что будет, если выбросные воздуховоды от этих местных отсосв собрать вместе на нагнетательной стороне biggrin.gif
Как-то пока печально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shorty
сообщение 3.11.2006, 18:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504



Если объединить местные отсосы в один канал, то в случае, если один не будет работать то остальные могут продавливать его. Иными словами воздух может вернуться в помещение и не будет вам щастье.
К тому же если делать общую нагнетательную камеру, то ее нужно делать большой длины, чобы стабилизировалась скорость во всем сечении.

Я ж говорю - частотник сам может понять с какой скоростью крутицца. Он програмируется на какой ступени работать в зависимости от комбинации сигналов на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 3.11.2006, 18:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Я в подобной прачечной ставил отдельную приточку сблокированную с вытяжкой. Нормальный приток - от общеобменки.
Если вы собираетесь обслуживать одной установкой два режима, как решите вопрос балансировки по воздуху? Или приточка обслуживает только одно помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.11.2006, 21:38
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10901
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Уважаемый vko. давайте с самого начала:
1.что есть
2.что надо
3.какие схемы взаимодействия вам видятся, типа алгоритм.
если получится - с картинками.

еще раз все прочел все, вот что получилось(поправьте, если что не так, похоже изначально я не верно понял задачу):
имеется приточка на 12000кубов
имеется общеобменная выт.вент на 4000кубов
имеется оборудование со своими вентами общей производительностью 8000кубов
требуется управлять расходом (от 4000 до 12000кубов) приточки зависимо от работающего оборудования.
так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 3.11.2006, 22:01
Сообщение #11





Guest Forum






Нечего огород городить. Current switch на каждую единицу оборудования с вытяжкой, частотник на приточку. Скорость варьировать в зависимости от количесва работающего оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 3.11.2006, 23:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



LordN
есть вытяжка общеобменная, скомпенсированная притоком, которая будет работать всегда в объеме 4000, и 6 единиц оборудования, имеющих встроенные вытяжные вентиляторы, которые будут включаться вручную в зависимости от процесса (сушка, глажка). Общая производительность этих вентиляторов - 8000. Вот эти 8000 и хотелось бы компенсировать одной дурой smile.gif
вся эта беда происходит в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 4.11.2006, 1:31
Сообщение #13





Guest Forum






Еще раз. Приточка на 8000 на частотнике, общеобменная вытяжка 4000 на частотнике, статус технологических вытяжек фиксируется чем либо, например, реле тока или вторым контактом на выключателе. Свободно программируемый контроллер меняет скорость притока/вытяжки в зависимости от количества включенных вытяжек по балансировочной таблице. Сначала по мере включения технологических вытяжек урезается общеобмення, потом приток увеличивается с 4000 до 8000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 4.11.2006, 1:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



ibogush я, видимо, не очень хорошо разбираюсь в тонкостях автоматики, но ваше предложение выглядит правдоподобно smile.gif
Только зачем общеобменку резать при включении местных отсосов - непонятно, т.е., вот это:
"Сначала по мере включения технологических вытяжек урезается общеобмення, потом приток увеличивается с 4000 до 8000".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 4.11.2006, 6:03
Сообщение #15





Guest Forum






Общеобменная вытяжка ohmy.gif Автоматика тут ни причем - арифметика.
Например - приток 4000 вытяжка 4000 и тут включили сушилку на 1500. Что надо? Урезать общеобменную вытяжку на 1500. Врубили все оборудование - отключить общеобменную вытяжку и увеличить приток до 8000
Правдоподобно? wink.gif

Наладчик только должен быть грамотный, чтобы расход не слюнявым пальцем измерял и правильно частотники проградуировал на все возможные комбинации. newconfus.gif

Можно конечно низкий хвост от датчика перепада давления просто на улицу вывести и держать небольшой подпор в помещении частотниками вытяжки и притока, но грамотное, ветронезависимое измерение наружной статики- предмет отдельной докторской. (кто- то тему здесь недавно искал) cool.gif

PS И вообще, проверьте Вашу цифирь. По моему опыту - в прачичных технологическая вытяжка очень редко превышает общеобменную, тем более в два раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 4.11.2006, 10:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



спасибо, я подумаю над вашим советом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.11.2006, 14:50
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10901
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ibogush хороший алгоритм предложил. если допустимо так поступать (понижать расход общеобменной вытяжки при включении отсосов), то лучше так и делать. сэкономите неплохо. еще один плюс - чем меньше изменяется расход в приточке тем проще и надежней управлять обогревом, хотя для ваших широт это скорей всего не так актуально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 4.11.2006, 15:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



регулируемая приточка biggrin.gif

народ все строит и строит титаники bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 5.11.2006, 6:40
Сообщение #19





Guest Forum






Что там за долбеж? Голову беречь надо. Она - инструмент тонкий. При таком обращении поверку может не пройти. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.11.2006, 9:54
Сообщение #20





Guest Forum






Не стоит еще забывать про нижнюю границу производительности вентилятора - на нижней частоте... как-бы при длительной работе, скажем на 20 гц движок не угробить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 5.11.2006, 14:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



да, спасибо, я об этом помню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.11.2006, 9:54
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10901
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



еще вопрос, планируются раздельные приток/вытяжка или приточно-вытяжная с каким-нить рекуператором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 7.11.2006, 18:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



без рекуперации, приток и вытяжка - отдельные системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.11.2006, 11:38
Сообщение #24





Guest Forum






Уважаемые Коллеги!
На вытяжку общеобменной вентиляции можно поставить регулятор поддержания перепада статического давления. Например на разряжение равное 5 Па. При включении вытяжек сушек разряжение будет расти и регулятор будет закрываться и наоборот. Регулятор является стандартным оборудованием и относится к VAV регуляторам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 8.11.2006, 17:26
Сообщение #25





Guest Forum






не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных