> Дымоудаление из стоянки встроенной в жилое здание
triax
сообщение 3.11.2006, 10:57
Сообщение #1


инженер по СВиК


Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1180



Добрый день!
У меня 2 этажа автоястоянки. Подземный и надземный.
В подземном у меня есть система дымоудаления, а также автоматическая система пожаротушения порошковая + естественно приточно-вытяжная вентиляция самой стоянки.
На первом этаже нет системы дымоудаления, есть только автоматическая система пожаротушения.

Вопрос:
Надо ли делать на надземном этаже систему дымоудаления из автостоянки, если есть автоматическая система порошкового пожаротушения?
П.С (Продукты горения после пожара планировал удалять системой вентиляции автостоянки.)

Желательно нормативное подтверждение ответа.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.11.2006, 11:45
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



ПОСОБИЕ К МГСН 5.01.94* СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 3.11.2006, 14:16
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(triax @ Nov 3 2006, 10:57 )
В подземном у меня есть система дымоудаления, а также автоматическая система пожаротушения порошковая

НПБ88-01* п.13.6 "Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымозащиты."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slava gtng
сообщение 17.11.2006, 21:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.11.2006
Пользователь №: 4789



СНиП 21-02-99 п.6.16 "...В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, устройство дымоудаления через открываемые проемы не допускается."
Дымоудаление требуется и в подземном и в надземном этажах.
Дымоудаление из автостоянки по системе общеобменной вентиляции не допустима.
Пожаротушение желательно проектировать водяным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных