Цитата(tiptop @ 23.8.2013, 21:45)

Причём насос "О-ГО-ГО" - это, скорее всего, корректирующий.
Например, при tн.в=+8*С температура прямой сетевой воды может быть 60*С (излом температурного графика), а для подачи системы отопления требуется всего лишь 40*С.
Коэффициент смешения = 4 !
Сейчас сделал расчёт в Эксэле: насос на перемычке, пытающийся устранить "перетоп". Расход сетевой воды сохраняется.
Вывод. Во время действия излома температурного графика существенно понизить температуру внутреннего воздуха просто невозможно: у системы отопления высока температура обратной воды. Даже один градус понижения tвв даётся путём создания нереально высокого подмеса.
В связи с этим слова СП 41-101-95 о том, что "корректирующие насосы устанавливаются <...> до отбора воды из обратного трубопровода на водоподогреватели", выглядят, мягко говоря, странно. Ведь по логике для подмеса нужно брать теплоноситель с минимально возможной температурой, то есть после завключенного водоподогревателя.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.10.2022, 16:36