Подскажите пожалуйста чем отличается корректирующий насос от смесительного? Меня интерисует случай, когда они оба располагаются на перемычке между прямым и обратным трубопроводами, но подача и напор определяется по разному:

G = 1.1*Gdo*((t1-t01)/(t01-t2)) - для смесительного
G = 1.1*Gdo - для корректирующего

Напор на 2-3 метра больше потерь давления - для смесительного
Напор определяется по минимально необходимому распологаемому напору в месте присоединения данных насосов - для корректирующего.

В чем разница этих насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.8.2013, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Green_Peace @ 17.8.2013, 12:31) *
Подскажите пожалуйста чем отличается корректирующий насос от смесительного? Меня интерисует случай, когда они оба располагаются на перемычке между прямым и обратным трубопроводами, но подача и напор определяется по разному:

G = 1.1*Gdo*((t1-t01)/(t01-t2)) - для смесительного
G = 1.1*Gdo - для корректирующего

Напор на 2-3 метра больше потерь давления - для смесительного
Напор определяется по минимально необходимому распологаемому напору в месте присоединения данных насосов - для корректирующего.

В чем разница этих насосов?

Корректирующий насос устанавливается в первичном контуре(до перемычки), а смесительный во вторичном: либо на перемычке - верхняя ф-ла, либо вне ее - нижняя ф-ла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.8.2013, 12:24
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



смесительный насос грубо смешивает два потока, с большим отклонением. А корректирующий насос уже подравнивает результат смешения до нужных значений. корректирующий насос мельче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.8.2013, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(timmy @ 20.8.2013, 13:24) *
смесительный насос грубо смешивает два потока, с большим отклонением. А корректирующий насос уже подравнивает результат смешения до нужных значений. корректирующий насос мельче.

Посмотрите СП Проектироваие ТП, и назначение коррект насосов.

Сообщение отредактировал KGP1 - 20.8.2013, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Green_Peace
сообщение 23.8.2013, 12:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2013
Пользователь №: 200707



спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.8.2013, 19:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(timmy @ 20.8.2013, 13:24) *
смесительный насос грубо смешивает два потока, с большим отклонением. А корректирующий насос уже подравнивает результат смешения до нужных значений. корректирующий насос мельче.

А-а-а, я тоже понял! Один насос как О-ГО-ГО, а другой как фь-фь-фь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.8.2013, 21:45
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 23.8.2013, 20:12) *
Один насос как О-ГО-ГО, а другой как фь-фь-фь...

Причём насос "О-ГО-ГО" - это, скорее всего, корректирующий.
Например, при tн.в=+8*С температура прямой сетевой воды может быть 60*С (излом температурного графика), а для подачи системы отопления требуется всего лишь 40*С.
Коэффициент смешения = 4 !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 27.8.2013, 0:04
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



ну, я могу и перепутать, не мой профиль-то))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.8.2013, 8:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(KGP1 @ 20.8.2013, 12:05) *
Корректирующий насос устанавливается в первичном контуре(до перемычки), а смесительный во вторичном: либо на перемычке - верхняя ф-ла, либо вне ее - нижняя ф-ла.

Пардон. Оба устанавливаются во вторичном контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.10.2022, 16:34
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 23.8.2013, 21:45) *
Причём насос "О-ГО-ГО" - это, скорее всего, корректирующий.
Например, при tн.в=+8*С температура прямой сетевой воды может быть 60*С (излом температурного графика), а для подачи системы отопления требуется всего лишь 40*С.
Коэффициент смешения = 4 !

Сейчас сделал расчёт в Эксэле: насос на перемычке, пытающийся устранить "перетоп". Расход сетевой воды сохраняется.

Прикрепленный файл  расчёт__корректирующий_насос____авантюра.png ( 21,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Вывод. Во время действия излома температурного графика существенно понизить температуру внутреннего воздуха просто невозможно: у системы отопления высока температура обратной воды. Даже один градус понижения tвв даётся путём создания нереально высокого подмеса.
В связи с этим слова СП 41-101-95 о том, что "корректирующие насосы устанавливаются <...> до отбора воды из обратного трубопровода на водоподогреватели", выглядят, мягко говоря, странно. Ведь по логике для подмеса нужно брать теплоноситель с минимально возможной температурой, то есть после завключенного водоподогревателя.

Сообщение отредактировал tiptop - 29.10.2022, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2022, 9:30
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 29.10.2022, 16:34) *
по логике для подмеса нужно брать теплоноситель с минимально возможной температурой, то есть после завключенного водоподогревателя.

...Впрочем, при том условии, что на выводах ИТП довольно высокий располагаемый напор (перепад давления до дроссельной диафрагмы), и завключенный водоподогреватель не способен радикально изменить ситуацию: всё равно требуется нереально высокий расход подмешиваемой воды.



Нужно понижать расход сетевой воды регулирующим клапаном: как ни крути, а одного лишь насоса на перемычке явно недостаточно для того, чтобы ликвидировать перетоп в межсезонье.

Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2022, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 12:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных