Помогите пожалуйста не опытному проектировщику!
От котельной(блочно-модульной) идет воздушка 2.5 метра потом опуск и идет бесканальная прокладка (труба ППУ 4шт:- 2 шт ф219 и 2шт. ф76) ,можно ли так проложить? В СНиПе 41- написано от фундаментов по горизонтали при бесканальной прокладке 5 м, либо 2м от здания канал или труба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.8.2013, 21:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Смотря куда она идет. В СНиПе имеется ввиду прокладка вдоль здания. Если Вы от него уходите, то можно.тьо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Nokia 200
сообщение 22.8.2013, 10:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 202709



от котельной перпендикулярно фундаменту...просто эксперт мне говорит, что в снипе 5 м от зданий и сооружений, а я не могу доказать что 5м при параллельной прокладке.

Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей
Здания, сооружения и инженерные сети
Наименьшие расстояния в свету, м
Подземная прокладка тепловых сетей
До фундаментов зданий и сооружений:

б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм:
Ду < 500 5,0м.
Помогите как доказать!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.8.2013, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Андрей Nokia 200 @ 22.8.2013, 10:42) *
от котельной перпендикулярно фундаменту...просто эксперт мне говорит, что в снипе 5 м от зданий и сооружений, а я не могу доказать что 5м при параллельной прокладке.

т.е. по мнению эксперта вввод в здание должен быть всегда надземным? newconfus.gif Он не знает о существовании нормативных и реализованных решений по устройству подземного (цокольного) ввода в здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 22.8.2013, 13:33
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Андрей Nokia 200 @ 22.8.2013, 11:42) *
от котельной перпендикулярно фундаменту...просто эксперт мне говорит, что в снипе 5 м от зданий и сооружений,...

Это дерево, а не эксперт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 22.8.2013, 21:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Спросите у эксперта как в свете его требований в центре города должен выглядеть ввод теплотрассы с лицевого фасада. По идее должно проясниться, а если нет, то в кабинет начальника идти надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iaroslav
сообщение 30.8.2013, 14:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 150865



1. С бесканальной прокладкой сразу после воздушки могут возникнуть проблемы из-за температурного расширения трубы (то есть она будет расширяться вдоль направления как подземного так и надземного участка и деформироваться о землю).
2. СНИП 41-02-2003. Прямые указания на подземную прокладку отсуствуют, но вот ковенные есть:
a) Пункт 9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
б) Пункт 9.5 Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
в) Таблица Б.1 - Расстояния по вертикали, примечание г:
на вводе тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от поверхности земли до верха перекрытия каналов или тоннелей - 0,3 м и до верха оболочки бесканальной прокладки - 0,5 м;

P.S. Большей частью проектировщиков, экспертов и прочих специалистов оный вопрос воспринимается как настолько очевидный, что аж непонятно как его вообще доказывать. А эксперт ваш однозначно тролль.

Сообщение отредактировал iaroslav - 30.8.2013, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных