> внутренний кольцевой водопровод, врезки на краны
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 7:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



Здравствуйте, коллеги! Вопрос в следующем: внутренний кольцевой водопровод, расход 2х2,5 л/с, согласно нормам подключать пожарные краны следует от разных стояков, но возник вопрос, врезку этих стояков следует делать в разные ветки кольца, либо можно сделать две врезки на два крана в одну ветку кольца? надеюсь правильно изложил суть вопроса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 20.8.2013, 7:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50123&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 8:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



разъясните пожалуйста, понять не могу, два стояка должны быть разделены секционной задвижкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 20.8.2013, 8:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



СП 10.13130.2009 п. 4.1.11. А так если 12 и более ПК, то кольцевать надо .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 8:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



я понимаю что нужно делать кольцо, я его и сделал, понять не могу, 2 ответвления на пожарный краны должны врезаться в одну ветку кольца, или в разные ветки кольца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.8.2013, 9:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(ТЕХНО @ 20.8.2013, 9:52) *
я понимаю что нужно делать кольцо, я его и сделал, понять не могу, 2 ответвления на пожарный краны должны врезаться в одну ветку кольца, или в разные ветки кольца

что "значит ветка кольца" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 9:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



сейчас приложу файл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 9:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



накидал приблизительную схемку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.8.2013, 9:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(ТЕХНО @ 20.8.2013, 10:23) *
накидал приблизительную схемку

второй вариант рабочий...зачем кидать из стороны в строну трубье?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 9:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



во 2 варианте если один из участков на кольце отключить на ремонт, то оба стояка останутся без воды, вследствие чего пожар невозможно будет потушить, для того и предусмотрен 1 вариант, или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.8.2013, 11:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я стараюсь делать по первому варианту, но это не всегда возможно и слишком затратно. Приходится идти на компромиссы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



а как эксперты к этому относятся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.8.2013, 11:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ТЕХНО @ 20.8.2013, 9:03) *
разъясните пожалуйста, понять не могу, два стояка должны быть разделены секционной задвижкой?

С такой формулировкой требования нет и не было (эдак между каждой парой стояков пришлось бы по задвижке ставить).
В СНиП 2.04.01-85 есть требование разделения кольца на участки не более полукольца. В действующей версии СП10 этого нет, видать забыли. В подготавливаемой версии СП10 это требование есть практически со сниповской формулировкой.

Сообщение отредактировал BTS - 20.8.2013, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_
сообщение 20.8.2013, 11:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068



Эксперты относятся к этому по-разному, бывало придирались. Но лично я тоже стараюсь подключать стояки к разным полукольцам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 11:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



так все таки какой вариант предпочтительнее?

полукольца получились большие, так ак здание большое, когда прорисовываю схему с подключением стояков к разным полукольцам, получаются длинные ответвления на каждый стояк, смотрится все конечно несуразно, вот и думаю как быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.8.2013, 11:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ТЕХНО @ 20.8.2013, 10:59) *
во 2 варианте если один из участков на кольце отключить на ремонт, то оба стояка останутся без воды, вследствие чего пожар невозможно будет потушить, для того и предусмотрен 1 вариант, или я не прав?

СНиП 2.04.01-85
10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
-на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
-на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
-у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
-у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
-на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
-на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
-на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
-у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
-на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
-перед наружными поливочными кранами;
-перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.

Примечания: 1. Запорную арматуру следует предусматривать у
основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.
2. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру,
обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 11:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



может я слишком плохо соображаю, но какой вариант из 2 приведенных мной мне выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.8.2013, 11:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ТЕХНО @ 20.8.2013, 10:59) *
во 2 варианте если один из участков на кольце отключить на ремонт, то оба стояка останутся без воды, вследствие чего пожар невозможно будет потушить, для того и предусмотрен 1 вариант, или я не прав?

Нормативы обычно не рассматривают совпадение двух аварий(пожар+ремонт ВПВ), хотя случается. Если не трудно, пересохраните схему в АК 2000 или 2004.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 11:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



сейчас сохраню и скину

сохраненно в АК 2000
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.8.2013, 12:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Оба варианта соответствуют нормам. Выбирайте по своему усмотрению. Но вот если 2 ПК, предназначенные для получения двух струй для одних и тех же помещений, стоят рядом, хотя и подключены к разным стоякам, при пожаре рядом с ними нельзя воспользоваться ни одним, ни другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 12:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



полностью с вами согласен, но есть такой фактор как большое помещение, 2 входа, ставлю по 2 шкафа у каждого входа, так как считаю что внутри помещения ставить шкафы неразумно, ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.8.2013, 12:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ТЕХНО @ 20.8.2013, 13:10) *
полностью с вами согласен, но есть такой фактор как большое помещение, 2 входа, ставлю по 2 шкафа у каждого входа, так как считаю что внутри помещения ставить шкафы неразумно, ваше мнение?


Совершенно согласен. В таких случаях стараюсь сделать так, чтобы в открытую дверь такого помещения можно было подать струю из коридора от третьего крана. Но это уже вопрос личных предпочтений smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 12:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



сброшу само кольцо на плане 1 этажа если не возражаете посмотрите, дайте почту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.8.2013, 12:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Можно отправлять с форума в личку.

Сообщение отредактировал BTS - 20.8.2013, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТЕХНО
сообщение 20.8.2013, 12:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21094



ОТПРАВИЛ ВАМ В ЛИЧКУ, ЖДУ КОММЕНТА

ВЫ БЫ НЕ МОГЛИ СБРОСИТЬ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ, БУДЕТ ХОТЬ С ЧЕГО ПОУЧИТЬСЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.8.2013, 12:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(ТЕХНО @ 20.8.2013, 13:32) *
ОТПРАВИЛ ВАМ В ЛИЧКУ, ЖДУ КОММЕНТА


А пересохранить в АК-2000 забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.8.2013, 14:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



у вас как минимум 12 шкафов..а как максимум "много")...по вашей лдогике надо все здание перекрестными трубами опутать? Если большое кольцо, сделайте перемычки, поставте больше отключающих задвижек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных