> Опустошение ресивера
Stalker_br
сообщение 20.8.2013, 7:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.3.2011
Пользователь №: 100732



Товарищи профессионалы, доброе утро!
Подскажите, как расчитать сколько воздуха выйдет из ресивера объемом 10 литров, через электромагнитный клапан за 0.3 сек?
диаметр выходного отверстия 30 мм. начальное давление в ресивере 5 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 20.8.2013, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Наверно, нужно все таки учитывать не диаметр выходного отверстия, а проходное сечение арматуры.
Вообще, чисто физически здесь применимы известные формулы истечения газа из сосуда ограниченной емкости. Но в Вашем случае, думаю, можно смело воспользоваться расчетом пропускной способности клапана по ГОСТ 12.2.085-2002.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных