Гравитационные потери давления., Коллеги помогите пожалуйста разобраться. |
|
|
|
11.1.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Спасибо Цитата(Kult_Ra @ 10.1.2014, 17:34)  Врезаться в стояк рискованно, я бы избегнул такого "решения". Все деление- слияние потоков распределяют расход пропорционально проводимости. А один прибор внизу это как "гидравлическая дырка" при любых He, которую нужно заткнуть шайбой или настройкой арматуры у ОП. Это про схему 2 в посте №53? То же самое ведь можно сказать и о горизонтальной ветке (рис.1)
5.png ( 86,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10Вспомнила еще один вопрос. Мне сказали не делать так, как на рис.2, а заменить тем, что на рис.3. Я думаю, что схему 2 проще настроить (3 радиатора в ряд проще увязать, чем 6?) А про опыт - понимаю, конечно, но все равно страшно. Главным образом, потому что особо никто не проверяет то, что я делаю (хорошо, если вообще посмотрит). Обратную связь буду стараться налаживать. Спасибо
Сообщение отредактировал Irina yt - 11.1.2014, 9:13
|
|
|
|
|
11.1.2014, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Конструировать желательно стремиться бы так, чтоб система уже была увязана без арматуры. Увязка - создание гидравлического равенства потребителям. Или по иному - донести (по трубам) до каждого сотрудника именно его зарплату.
Но "закон автомодельный" таков, что при делении потоков квадраты расходов распределяются автоматически пропорционально проходимости-проводимости. И задача конструктора - заставить их конструктивно распределится не произвольно, а по потребностям в тепле помещений. Так?
Без арматуры - это искусство. А "искусство" по древне русски это "опыт" (из "кусания" добыто). Наличие "арматуры на любой вкус" позволяет конструктору иметь меньше этого "искусства". Арматура регулировочная удобна тогда, когда конструктивно "увязать" не получается - есть типа "непреодолимые исключения". Удачно (и не затратно) расставить арматуру - тоже некий опыт (искусство). Удачно - это чтоб наладчики добились регулировки СО без замены или добавки/удаления арматуры..
Ваш рис один можно увязать "настройками (комби)термовентилей". Если типа коттедж. Но проще отказаться от такого решения в "крупной системе здания". Тут получается как бы "увязываются (зарплата распределяется)" два "стояка" - из одного "узла" и из трёх "узлов" (сотрудников). Случай 2 - два стояка с примерно равными нагрузками и возможно обойдутся автоматическим распределением расходов с допустимой погрешностью. Три - случае проектный лучше против 1 и 2 --
1. Потребитель - абстрактный (ранее посчитанная система, калорифер и пр.) или ОП (отопительный прибор). 2. Узел обвязки потребителя - трубы и арматура для управления теплосъёмом. 3. Узлы образуют "стояки" (если вертикальные или скажем грубо "лежаки", если они горизонтальные), соединены межстояковыми трубами последовательно - "однотрубные" стояки или параллельно - двухтрубные стояки. Стояки имеют "ноги" - холодную и горячую (узел управления стояком). 4. Группа стояков образуют ветку (с помощью межветочных магистралей). Бывают "тупиковые" и "попутные". 5. Ветки с помощью межветочных магистралей формируют СО. И управляется их "работа" из ТП (теплового пункта).
|
|
|
|
|
11.1.2014, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 11:06)  Конструировать желательно стремиться бы так, чтоб система уже была увязана без арматуры. ... Без арматуры - это искусство. А "искусство" по древне русски это "опыт" (из "кусания" добыто). Наличие "арматуры на любой вкус" позволяет конструктору иметь меньше этого "искусства". Арматура регулировочная удобна тогда, когда конструктивно "увязать" не получается - есть типа "непреодолимые исключения". Удачно (и не затратно) расставить арматуру - тоже некий опыт (искусство). Удачно - это чтоб наладчики добились регулировки СО без замены или добавки/удаления арматуры.. Пожалуй, сейчас Вы мне ответили на мой 1-й вопрос. В университете особое внимание уделялось именно арматуре. Об увязке без арматуры упоминалось только как "ну, вот раньше шайбы были, но сейчас даже подумать об этом страшно". Поэтому у меня и мысли не было, чтобы стараться увязать систему без арматуры, а, считая систему с балансовыми и термостатическими, не могла понять - в чем проблема. Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 11:06)  Ваш рис один можно увязать "настройками (комби)термовентилей". Если типа коттедж. Но проще отказаться от такого решения в "крупной системе здания". Тут получается как бы "увязываются (зарплата распределяется)" два "стояка" - из одного "узла" и из трёх "узлов" (сотрудников). Случай 2 - два стояка с примерно равными нагрузками и возможно обойдутся автоматическим распределением расходов с допустимой погрешностью. Три - случае проектный лучше против 1 и 2 А вот тут не поняла. 1 рис.-лучше отказаться (не одинаковые "стояки" сложнее увязать); 2 рис. - норм.(?); 3 рис.-лучше? почему? Мои рассуждения: рис.3: если условно принять,что нагрузки на ОП одинаковые, то невязка между первым и последним ОП будет = потерям давления "по стояку" от 1-ого ОП до последнего (5 участков подачи+5 уч. обратки) рис. 2: при тех же условиях максимальная невязка только 2 участка подачи+2обр.. Т.е. схема на рис.2 должна быть лучше??
Сообщение отредактировал Irina yt - 11.1.2014, 12:58
|
|
|
|
|
11.1.2014, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
3 рис.-лучше - он проще, так как вообще исключает меж стояковую "невязку". 2 рис. - норм. (Почти норм. против рис 1.) Да, если оба не "однотрубно" и либо "попутно" оба либо оба "тупиково" по движению теплоносителя организованы. Но и них есть в потенциале "увязка стояков меж собой" "Увязка" как правило двух уровневая: - Контуров внутри стояка с параллельным подключением ОП;
- Контуров через стояки
----- КомбиИзделия - эти термовентили позволяют все увязочные контуры привести к одному уровню (от ввода), не зависимо от их стояковой принадлежности.
|
|
|
|
|
11.1.2014, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
рассматривала все три случая, как увязку внутри одного стояка... Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 13:41)  КомбиИзделия - эти термовентили позволяют все увязочные контуры привести к одному уровню (от ввода), не зависимо от их стояковой принадлежности. Совсем не поняла
Сообщение отредактировал Irina yt - 11.1.2014, 14:00
|
|
|
|
|
11.1.2014, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
"Увязка", как правило, двух уровневая: - Контуров внутри стояка с параллельным подключением ОП; (разницу "гасят" настройки термовентиля).
- Контуров через стояки; разницу меж стояков гасят балансировочные вентили или регуляторы расхода (и давления).
Это как Вы будете исчислять "гасимый настройками термостата напор" - или учитывая только разницу меж контуров внутри стояка или сколько приборов (ОП, параллельно включенных), столько и контуров, вычисляем меж всеми ними разницу как "гасимый настройками термостата напор". А на стояки тогда ничего не ставить не требуется. Иногда, таким образом, можно обойтись (простейшие СО) одним уровнем - фирмы предлагают для этой цели ставить у ОП "комби" клапаны (с терморегулятором). У них более расширенный диапазон по расходам (по Kv). Можно попробовать увязать и обычным, простейшим любой фирмы. Все ж решает "располагаемый напор" и прочие "шашни". Цитата(Irina yt @ 11.1.2014, 14:59)  рассматривала все три случая, как увязку внутри одного стояка... Это и есть типа "одноуровневая увязка" не зависимо от стояковой принадлежности ОП. Но как Вас поймут наладчику? Вы должны им дать шанс понять и такой замысел Вашего проекта. Так? Цитата(Irina yt @ 11.1.2014, 14:59)  Совсем не поняла Каждый из прочитанного, услышанного, увиденного выносит что-то особенное, своё!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.1.2014, 14:45
|
|
|
|
|
13.1.2014, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 14:44)  Это и есть типа "одноуровневая увязка" не зависимо от стояковой принадлежности ОП. Но как Вас поймут наладчику? Вы должны им дать шанс понять и такой замысел Вашего проекта. Так? для каждого элемента с преднастройкой, в т.ч. для термостатических клапанов, указываю настройку на схеме
|
|
|
|
|
13.1.2014, 13:36
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.8.2013, 3:39)  Я объясняю физический смысл, без понимания которого невозможно работать, а не то, как считает валтек или кто-то еще. Без понимания физического смысла никакая программа не поможет, что наглядно демонстрирует автор ветки. +1
|
|
|
|
|
15.1.2014, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Совсем в тупике. 1-й вопрос были вызван не этим объектом, но я предполагала, что подобные ситуации будут и здесь. Есть несколько помещений 40-70 м2. С двух сторон ворота. Категория В1. Теплопотери 1,5-2,5 кВт в каждом (через кровлю и пол). В большом складе и в цехе воздушное отопление, но в этих четырех помещениях воздушного отопления не будет (решено не мной) И ничего другого мне в голову не приходит:
7.png ( 91,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
8.png ( 92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40Что можно здесь придумать? Само здание 180х70м и имеет с разных сторон антресоли, вставки и пристройки, поэтому система отопления большая "паукообразная". Это только одна ветка. Все ветки уравниваются между собой автоматическими балансовыми. Спасибо
Сообщение отредактировал Irina yt - 15.1.2014, 16:36
|
|
|
|
|
15.1.2014, 16:57
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 13:36)  Совсем в тупике. 1-й вопрос были вызван не этим объектом, но я предполагала, что подобные ситуации будут и здесь. Есть несколько помещений 40-70 м2. С двух сторон ворота. Категория В1. Теплопотери 1,5-2,5 кВт в каждом (через кровлю и пол). В большом складе и в цехе воздушное отопление, но в этих четырех помещениях воздушного отопления не будет (решено не мной) И ничего другого мне в голову не приходит:
7.png ( 91,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
8.png ( 92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40Что можно здесь придумать? Само здание 180х70м и имеет с разных сторон антресоли, вставки и пристройки, поэтому система отопления большая "паукообразная". Это только одна ветка. Все ветки уравниваются между собой автоматическими балансовыми. Спасибо А Склад и цех - В1? Может рециркуляцию из склада во встроенные помещения организовать? Конечнов воздушном отоплении учесть дополнительные мощности. Можно рассмотреть вопрос ифракрасных панелей(мощности то небольшие).
|
|
|
|
|
15.1.2014, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Спасибо склад и цех В1 рециркуляция- а как это сделать? просто гонять воздух из склада в эти помещения и обратно? Вентилятор все равно, наверное, нужно в отдельном помещении ставить? категория В1 При водяные панели думала, но сама, честно говоря, никогда о них не слышала, только здесь, на форуме читала. Заикнулась начальнице - она не поняла о чем я. Может, если бы я сама сделала, то и нормально, но я сама боюсь. Поясните, пожалуйста, про рециркуляцию-как это можно сделать?
|
|
|
|
|
15.1.2014, 17:34
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 14:10)  Спасибо склад и цех В1 рециркуляция- а как это сделать? просто гонять воздух из склада в эти помещения и обратно? Вентилятор все равно, наверное, нужно в отдельном помещении ставить? категория В1 При водяные панели думала, но сама, честно говоря, никогда о них не слышала, только здесь, на форуме читала. Заикнулась начальнице - она не поняла о чем я. Может, если бы я сама сделала, то и нормально, но я сама боюсь. Поясните, пожалуйста, про рециркуляцию-как это можно сделать? Сделать то несложно, но талько сначала надо уяснить допускается ли рециркуляция? Надо в СНиП лезть, на память не помню, а лень. А как сделать вы сами написали.
|
|
|
|
|
15.1.2014, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 17:36)  Совсем в тупике. Это только одна ветка. Все ветки уравниваются между собой автоматическими балансовыми. Вы учли интересны не всех будущих "участников":- При эксплуатации будут проблемы с опорожнением системы. Ветки как-то не принято увязывать меж собой - создается гидравлическое равенство стоякам независимо от их веточной принадлежности. ТО, что названо вами "веткой" надо рассматривать как двухтрубный стояк со "стойкой" (при двустороннем присоединении ОП в узле).
|
|
|
|
|
16.1.2014, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Цитата(JJJJ @ 15.1.2014, 18:34)  Сделать то несложно, но талько сначала надо уяснить допускается ли рециркуляция? Надо в СНиП лезть, на память не помню, а лень. А как сделать вы сами написали.  Поискала в СНБ - вроде допускается (позже еще начальницу спрошу-я вентиляцию, можно сказать, не делала). В любом случае (даже если в этой конкретной ситуации нельзя) вопрос как это сделать: температуры в помещениях одинаковые (+16)
|
|
|
|
|
16.1.2014, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Цитата(Kult_Ra @ 15.1.2014, 21:08)  Вы учли интересны не всех будущих "участников":- При эксплуатации будут проблемы с опорожнением системы. Хорошо понимаю. Только мне кажется - здесь вообще ничьи интересы не учтены. Вопрос-как сделать? Цитата(Kult_Ra @ 15.1.2014, 21:08)  Ветки как-то не принято увязывать меж собой - создается гидравлическое равенство стоякам независимо от их веточной принадлежности. ТО, что названо вами "веткой" надо рассматривать как двухтрубный стояк со "стойкой" (при двустороннем присоединении ОП в узле). Наверное, я не совсем правильно понимаю терминологию (Ваш пост №62). Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 17:36)  Само здание 180х70м и имеет с разных сторон антресоли, вставки и пристройки, поэтому система отопления большая "паукообразная". Здание большое, длины веток (в моем понимании) очень разные (одна вставка возле самого теплового пункта; другая в противоположном углу (здание180х70-это без пристроек); одна на 0,000; другая на +10,800; нагрузки очень разные. Поэтому увязываю внутри веток (опять же, в моем понимании) термостатическими. Между ветками-автоматическими балансовыми. На рис представлена только одна ветка (в моем понимании)
Сообщение отредактировал Irina yt - 16.1.2014, 9:41
|
|
|
|
|
16.1.2014, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Irina yt @ 16.1.2014, 10:23)  Хорошо понимаю. Только мне кажется - здесь вообще ничьи интересы не учтены. Вопрос-как сделать?
Наверное, я не совсем правильно понимаю терминологию (Ваш пост №62).
Здание большое, длины веток (в моем понимании) очень разные (одна вставка возле самого теплового пункта; другая в противоположном углу (здание180х70-это без пристроек); одна на 0,000; другая на +10,800; нагрузки очень разные. Поэтому увязываю внутри веток (опять же, в моем понимании) термостатическими. Между ветками-автоматическими балансовыми. На рис представлена только одна ветка (в моем понимании) Понимаете верно - ваша "ветка" и есть "стояк двухтрубный с двухсторонним узлом". Сделайте узел односторонним и сразу узреете "двухтрубный стояк" и поводка это и "опуск" и сама подводка. При двустороннем - "опуск" это стойка (несет общий расход на два ОП и обратку от обоих), а "подводка" так и есть подводка к ОП. Все ж предельно просто как мир. (Информация про двухтрубный стояк со стойкой взята отсюда, посмотрите подробности)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.1.2014, 11:05
|
|
|
|
|
16.1.2014, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Не представляю, как системы таких здания можно увязать без арматуры.((
|
|
|
|
|
16.1.2014, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Если вы будете рассматривать именно "ветка из стояков с проточным двусторонним узлом", то не имеете право сказать, что, мол, стояк (из одного узла) двухтрубный или однотрубный. И система ваша станет уже однотрубной! Правда? Да, прав я. Все названия "элементов"= это только жаргон. В натуре есть только приборы (потребители), трубы да арматура. Цитата(Irina yt @ 16.1.2014, 12:05)  Не представляю, как системы таких здания можно увязать без арматуры.(( То что назвали веткой по сути "стояк". Ставьте арматуру на "ноги" стояка и будем вам "гидравлическое равенство стояков - увязка" независимо от веточной принадлежности. Ветка же - группа таких стояков со стойкой.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.1.2014, 11:21
|
|
|
|
|
16.1.2014, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 30.7.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 116993

|
Спасибо) Вроде понятно. И увязываю я, судя по всему, правильно. Только не нравится мне такая схема (и из-за проблемного опорожнения системы в т.ч.). Поэтому и вопрос: чем можно заменить?
|
|
|
|
|
19.1.2014, 13:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927

|
Цитата(JJJJ @ 13.1.2014, 12:36)  +1 +100
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|