Цитата(denis777 @ 20.8.2013, 22:50)

Ув. специалисты подскажите пожалуйста нужно ли дымоудаление из надземного коридора с естественым освещением. Окна расположены в своеобразных полках (углублениях) вверху коридора. Разбить или открыть окно практически нереально.
С одной стороны в коридоре есть естественное освещение. Но с другой как мне кажется толку с этого освещения нет. Оно не годится с точки зрения дымоудаления. Поправте меня если не прав.
естественное освещение теперь уже не важно! важно выполняются ли условия естественного проветривания - см. СП7.13130.2013 п.8.5. так же необходимо предусмотреть механизацию из условия возможности открыть их с пола корридора и непримерзаемость и т.д.п.7.10
картинка есть?