> Можно ли вместо тепловой изоляции использовать пожарную?
8600
сообщение 21.8.2013, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.1.2009
Пользователь №: 27807



Здравствуйте, профессионалы!
При анализе проекта и уже исполнительной заметила, что вместо тепловой изоляции на притоках с охлаждением пожарная изоляция, коэффициент теплопроводности у них, конечно равен, но правильно ли это с точки зрения нормативных документов и вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.8.2013, 16:53
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В данной ситуации "больше, это не меньше". Наоборот не прошло бы. Или с бооольшим скрипом. А так - проблем (если коэффициент теплопроводности одинаков) нет.
Возможная одна - покрытие самой изоляции. Если в Вашем случае на пожарной нет покрытия, равноценного предусмотренной теплоизоляции нет - тогда да, можно выставить претензии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных