> Подключение радиаторов., сравнение нижнего и диагонального.
Гость_BigFrog_*
сообщение 3.11.2006, 18:05
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет.

Загородный дом, водяное отопление, принудительная циркуляция.
К радиаторам трубы выходят из подполья.

Насколько имеет смысл использовать диагональное подключение, вместо нижнего?

Алексей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 3.11.2006, 18:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



При диагональном подключении лучше циркуляция внутри прибора и соответственно теплоотдача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BigFrog_*
сообщение 3.11.2006, 18:43
Сообщение #3





Guest Forum






Про то, что лучше - понятно.
непонятно носколько....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 3.11.2006, 18:55
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Производители пишут в своих каталогах, типа мощность падает на 10% при подключении "седлом" (нижнее) относительно диагонального. На самом деле эта цифирь колеблется где-то от 2% до 25% в зависимости от: 1)соотношения длины радиатора к высоте, 2)располагаемого напора на приборе, 3)конструкции радиатора.
На естественной циркуляции я бы подключал радиаторы только по диагонали, а при насосной - как угодно...
Все вышесказанное - результат наблюдений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BigFrog_*
сообщение 3.11.2006, 19:06
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 7.12.2010, 17:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



изобразил пять возможных схем подключения радиатора при двухтрубной системе. хотелось бы услышать мнение о том, кто какое подкл. исчитает самым эфективным с т.з. использования максимальной поверхности радиатора в режиме отопления. при каком подключении не образуются или минимальны застойные зоны.
зы
дабы разобраться с этив вопросом раз и на всегда (хотелось бы).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 489,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7011
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mwn1
сообщение 8.12.2010, 14:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.12.2010
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687



Схема №3,№4- полный отстой.
Схема №2 и №5- полный идеал.
Схема №1- нормальный вариант.


При этом теплоотдача отопительного прибора
при схеме №2- 100%
по схеме №5- 105%
по схеме №1- 90%
по схеме №3, №4- 50%.

Помимо расчетов (теплотехнических. гидравлических и тд.тп.) существует такая вещь как ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.
Другими словами руки и мозги у монтажника.
Как правило легче всего (при скрытой прокладке труб ) смонтировать радиатор по схеме №5( сверху-вниз).

За это ей 5 балов.

Почему?
В стене делается одна штроба (борозда шириной 4-5 см) и высотой 70-90 см справа или слева от радиатора.
Если вы...... с типоразмером радиатора ( подобрали маленький радиатор)- при подсоединении по схеме №2 радиатор снимаем, перевешиваем кронштейны и ставим радиатор.

Второе место отдала бы схеме №1(низ-низ).

Ей 4 бала.

Потому что хоть и нужно точно знать ширину радиатора, размеры краников, но монтажнику тяжело будет перепутать подачу с обраткой.

Третье место- схеме №2( верх-низ и по диагонали).

Нужно быть внимательным при расчете ширины радиаторов, высоте радиаторов, и не перепутать трубы подачи и обратки.


Полный абзац - это схема №4 и №3.
Ей -200 балов.
Это наглядный пример ошибки монтажа когда вы выбираете схему верх-низ ставите радиатор длиной 1000 мм , а он зараза греет как радиатор длиной 500 мм.
За это нужно убивать монтажников tomato.gif

По капитальным вложениям верх- низ самый класс!
Вібирайте сами смотрякакие у вас монтажники.

Сообщение отредактировал Gemini - 13.12.2010, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 8.12.2010, 16:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



Цитата(mwn1 @ 8.12.2010, 15:35) *
Схема №2 и №5- полный идеал.

недавно смонтирован и запущен один объект по схеме 2. к сожалению могу констатировать, что на последних двух радиаторах, двух паралельных веток, угол (из трех секций, со стороны подачи отступить в низ 20 см. и под углом из этой точки опустить наклонную к основанию третей секции) - абсолютно холодный и сделать ничего не получается.. ( в то время как за остальную поверхность рукой не удержишся. (особенно в верху.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 9.12.2010, 21:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Диагональное подключение практикуют при длинных секционных приборах для того, чтобы вода проходила через все секции. Иначе она пойдет в основном в ближние и конец прибора не прогревается.
Схему подачи "снизу-вверх в двухтрубных системах вообще не делают, она самая скверная по теплоотдаче. вода, остывая увеличивает плотность и хочет двигаться вниз, а напор ее толкает вверх. Схема 1 неплохая, но хуже чем 2 и 5 и в монтаже сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 9.12.2010, 21:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



"снизу-вверх" делают только в однотрубных и то по нужде - в подъемных частях П-образных стояков

Сообщение отредактировал OYL - 9.12.2010, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 12.12.2010, 16:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Недавно наблюдал один незавершённый объект.Так,там все радиаторы подключены по сх.№3.Вот думаю,может это не какая не ошибка?Может оно так и было задумано?Хотя первый раз столкнулся с таким решением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.12.2010, 20:11
Сообщение #12





Guest Forum






Наверное имеет ещё значение, о каком отопительном приборе идёт речь. Вот возился с kermi 22-го типа, подключенным по первой схеме. Так он работал не частями или "конвертами", а кусками какими-то. так было до тех пор, пока не снизили циркуляцию до минимума. Работать начал весь, но "кривизна" была заметна. Будь на его месте како нибудь одноходовой конвектор, или регистр, или секционник - не было бы вопросов. А с немецкой штамповкой не таво... Зато при боковом подключении, работает - как по диагонали (к примеру: вентиль-компакты трёхсотой высоты и двухметровой длины).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 13.12.2010, 7:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(OYL @ 9.12.2010, 21:11) *
Схему подачи "снизу-вверх в двухтрубных системах вообще не делают

У Вас не делают. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirotechnik
сообщение 13.12.2010, 16:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233



Выдернул из: Сканави, Александр Николаевич
Отопление: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство»
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 265,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3091
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samatehnik
сообщение 13.12.2010, 18:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593



Цитата(Pirotechnik @ 13.12.2010, 16:15) *
Выдернул из: Сканави, Александр Николаевич
Отопление: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство»

Да,всё правильно написано,у самого в квартире радиатор подключен по схеме№3.Но у меня однотрубная С.О.
Но,когда так делают в ч.доме при двухтрубной системе,тут возникает вопрос.Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirotechnik
сообщение 13.12.2010, 18:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233



Цитата(samatehnik @ 13.12.2010, 18:05) *
Да,всё правильно написано,у самого в квартире радиатор подключен по схеме№3.Но у меня однотрубная С.О.
Но,когда так делают в ч.доме при двухтрубной системе,тут возникает вопрос.Зачем?

Большая Х... когда так делают!!! Руки поотрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.12.2010, 18:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(mwn1 @ 8.12.2010, 13:35) *
Если вы ..... с типоразмером радиатора
Полный абзац - это ........

У умной женщины - это шарм (очаровательно); у глупой - пошло....
Верю в вариант 1 smile.gif

Сообщение отредактировал Gemini - 13.12.2010, 21:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melissa
сообщение 31.5.2011, 8:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15205



чтобы не плодить подобных тем поднимаю эту
помогите определиться с выбором варианта подключения радиаторов. СО коттеджа одноэтажного. от котла сделаем две ветки с практически одинаковой нагрузкой прим. 4,5кВт. Разводка будет нижняя, пустим скорее всего под плантусом как то. или же просто по стене аккуратно. максимальная длин радиатора у меня получилась 1200 так вот посоветуйте каким образом лучше сделать подключение? класическим боковым "верх-низ" диагональным, или с нижним подключением. Хочется как для себя чтоб было максимально эфективно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 31.5.2011, 17:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Melissa @ 31.5.2011, 8:39) *
максимальная длин радиатора у меня получилась 1200 так вот посоветуйте каким образом лучше сделать подключение? класическим боковым "верх-низ" диагональным, или с нижним подключением. Хочется как для себя чтоб было максимально эфективно.

Диагональное - при недостатке расхода или большой длине радиатора (что почти одно и то же) возможен "холодный карман" в нижнем углу под входом подачи в прибор.
Низ-низ - Первые секции и нижний угол (вход подачи) наиболее нагреты. Дальше - равномерный нагрев всех секций по высоте, с уменьшением нагрева к концу (в большом приборе). Для секционных радиаторов. Для панельных - лучше диагональное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 11.4.2012, 9:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Ну а как же панельные вентильные радиаторы?? Ведь их конструкция позволяет выполнить подключение только одним способом... Очень хочется, но не можется разобраться с этим вопросом unsure.gif ... В "Рекомендациях по применению стальных панельных компактных и вентильных радиаторов фирмы "Kermi" 2002 г. выпуска говорится, что "при длине приборов 1400 мм и более рекомендуется применять разностороннюю (диагональную) схему присоединения теплопроводов." Значит ли это, что теплоотдача вентильных радиаторов длиной 1400мм и более, указанная в технической документации, не может быть достигнута никогда, а будет всегда меньше теплоотдачи компактного радиатора аналогичного размера с боковым подключением?? Совсем не хотелось бы в это верить, т.к. для чего же двух-, трехметровые приборы с "нормативной тепловой мощностью", которая существует только в теории..
Вопрос весьма актуальный: приборы Kermi - наиболее часто применяемый продукт, и негоже не знать и не понимать.. Может есть у кого-нибудь личный опыт или ссылки на рекомендательные источники?.. Была бы признательна..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.4.2012, 10:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Все новые приборы должны подключаться и расчитываться по рекомендациям производителей, разработчиков ТУ.
Если смотрите классику - типа Сканави, нужно смотреть в других разделах. Специально отсканировал.
Для методики НИИСТ делал хелпик лет десять тому, может пригодится. А выражения типа "Раз и навсегда..." немного пафосно по-моему. Жизнь то идет и все развивается.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________1.xls ( 94,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 11.4.2012, 10:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(испытатель @ 11.4.2012, 11:16) *
Все новые приборы должны подключаться и расчитываться по рекомендациям производителей

В том-то и дело, что единственные найденные рекомендации - не совсем производителя, но "НИИсантехники": так вот в такой же книжке выпуска двумя годами позднее (2004г.) нет ни слова о длине 1400 или более.. с учетом того, что на дворе уж 2012-ый... Да и в целом: ведь панельные вентильные радиаторы не подключаются снизу-вверх в буквальном смысле слова, ведь вода также как при боковом одностороннем подключении поступает в верхнюю часть радиатора, просто внутри прибора, а не снаружи, и выходит из нижней части с той же стороны, значит и эффективность вентильного радиатора сопоставима с эффективностью бокового способа подключения, т.е.высокая? И радиаторы, которые оборудованы вентильной вставкой можно применять как малой, так и большой длины без ограничения и риска снижения теплоотдачи???..
А из рекомендации собственно производителя - таблица "мощности" приборов, в названии которой указано: "..для компактных/вентильных радиаторов..", т.е. ОДИНАКОВАЯ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.4.2012, 20:04
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(senjorita @ 11.4.2012, 10:46) *
Значит ли это, что теплоотдача вентильных радиаторов длиной 1400мм и более, указанная в технической документации, не может быть достигнута никогда, а будет всегда меньше теплоотдачи компактного радиатора аналогичного размера с боковым подключением??


Нижнее (вентильное) подключение - по схеме движения теплоносителя в приборе абсолютно идентично боковому. Наилучший же результат дает диагональное подключение. Да, длинный (более 1400мм) радиатор с нижним подключением показывает худшие результаты по теплоотдаче, чем при диагональном подключении. Насколько? В-целом, ненамного, но опять же, сильно зависит от расхода через радиатор. Я, честно говоря, не понимаю, зачем делают нижнее подключение на приборах размером 300 х 3000 мм. Такого рода приборы нужно подключать только "диагональю" (или "седлом" - разницы при таких габаритах практически нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.4.2012, 23:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это разговор по двухтрубной системе. Подключите диогональю в однотрубной горизонтальной разводке - получите плохо работающий прибор. Не все одозначно и универсально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 12.4.2012, 0:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Alex_ @ 11.4.2012, 21:04) *
длинный (более 1400мм) радиатор с нижним подключением показывает худшие результаты по теплоотдаче, чем при диагональном подключении. Насколько? В-целом, ненамного, но ...

я вот тоже так думаю, но сильно сбивают с мысли данные производителя о теплоотдаче, не отличающейся ни на грамм у приборов вентильных и компактных... тем более что европейцы гораздо чаще, думается, прибегают к установке более дорогих вентильных с нижним подключением, себя не должны обманывать...
Цитата(испытатель @ 12.4.2012, 0:41)
Это разговор по двухтрубной системе...

честно говоря и не думала уже, что таковая до сих пор спросом и популярностью пользуется..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.4.2012, 20:47
Сообщение #26


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(senjorita @ 12.4.2012, 1:13) *
сильно сбивают с мысли данные производителя о теплоотдаче, не отличающейся ни на грамм у приборов вентильных и компактных...

Ваши мысли абсолютно правильные. А таблицы в этом отношении не идеальны.
Цитата
тем более что европейцы гораздо чаще, думается, прибегают к установке более дорогих вентильных с нижним подключением, себя не должны обманывать...

Во - первых, системы (двухтрубные) там проектирутся на дельту Т в 10С, то есть на достаточно большой расход через радиатор, что серьезно улучшает ситуацию с равномерностью прогрева.
Во - вторых, ставится термостатический клапан, термоголовка и берется запас по мощности прибора 10...15%; стало быть, на полной мощности радиатор все равно не работает и неравномерный прогрев не приводит к дискомфорту в помещении.
В - третьих, длины более 1400 мм - это для России smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vazonov11
сообщение 6.12.2015, 18:39
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 157701



Здравствуйте. Я не спец по радиаторам. Мне поставили на балконе алюминиевые на 6 секций. Подключение боковое (горячая вверху, хол.-внизу). Из комнаты (через стенку) трубки идут под углом 90 гр., потом поворот ещё (на балконе) на 90 гр. Греет только вверх радиатора, а все остальное холодное. Стоит кран Маевского. Регулировочных кранов нет. Стравливал воздух, сливал воду. Никакого эффекта. Отопление у меня центральное. Подскажите, что можно сделать, чтобы прогревалось полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.12.2015, 19:02
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(vazonov11 @ 6.12.2015, 18:39) *
Здравствуйте. Я не спец по радиаторам. Мне поставили на балконе алюминиевые на 6 секций. Подключение боковое (горячая вверху, хол.-внизу).

Вы это... свой адресок напишите...
Придут и всё! вам наладят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 7.12.2015, 9:33
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(vazonov11 @ 6.12.2015, 18:39) *
Здравствуйте. Я не спец по радиаторам. Мне поставили на балконе алюминиевые на 6 секций. Подключение боковое (горячая вверху, хол.-внизу). Из комнаты (через стенку) трубки идут под углом 90 гр., потом поворот ещё (на балконе) на 90 гр. Греет только вверх радиатора, а все остальное холодное. Стоит кран Маевского. Регулировочных кранов нет. Стравливал воздух, сливал воду. Никакого эффекта. Отопление у меня центральное. Подскажите, что можно сделать, чтобы прогревалось полностью.

Здравствуйте! Мы тут лечим по фотографии, либо по грамотно сделанному чертежу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vazonov11
сообщение 7.12.2015, 9:39
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 157701



спасибо за профессиональные ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных