|
  |
Совмещение аварийной и рабочей вытяжки, Можно, или нет? |
|
|
|
22.8.2013, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Здравствуйте. Ситуация такая: для помещения спиртохранилища нужно сделать систему вентиляции. По нормам требуется 2 кр приток, 2 кр рабочая вытяжка, и 8 кр аварийная вытяжка, которая включается по сигналу газоанализатора. Можно ли сделать одну сеть воздуховодов на аварийную вытяжку, и поставить в паралель 2 вентилятора, на 2 и на 8 кратный воздухообмен? В рабочем режиме будет работать один, а при аварии срабатывают клапана и включится другой. Вернее, сделать то знаю, что можно, а пройдет ли по нормам?
|
|
|
|
|
22.8.2013, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759

|
в принципе можно, даже СНиП такое решение допускает
|
|
|
|
|
22.8.2013, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196735

|
Добрый день! Я так делала и проходила экспертизу. В общих данных об этом полностью распишите и вопросов не будет.
|
|
|
|
|
22.8.2013, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Спасибо. Не подскажете ещё, какой именно СНиП это допускает?
|
|
|
|
|
22.8.2013, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Gefest @ 22.8.2013, 9:24)  Здравствуйте. Ситуация такая: для помещения спиртохранилища нужно сделать систему вентиляции. По нормам требуется 2 кр приток, 2 кр рабочая вытяжка, и 8 кр аварийная вытяжка, которая включается по сигналу газоанализатора. Можно ли сделать одну сеть воздуховодов на аварийную вытяжку, и поставить в паралель 2 вентилятора, на 2 и на 8 кратный воздухообмен? В рабочем режиме будет работать один, а при аварии срабатывают клапана и включится другой. Вернее, сделать то знаю, что можно, а пройдет ли по нормам? А почему 2-х и 8-ми кратные? Достаточно ведь в параллель 2-х и 6-ти кратного...
|
|
|
|
|
22.8.2013, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Второй вентилятор работает без первого, потому, что, во-первых, в случае поломки основного вентилятора, аварийный со своей задачей должен точно справится, во вторых, не факт, что я смогу точно рассчитать совместную работу двух параллельных разных вентиляторов. А переделывать за свой счет - дорого:-) В общем, так надежнее.
|
|
|
|
|
29.8.2013, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Про совмещение вытяжек нашёл: СНиП 2.04.05-91 4.65. Для аварийной вентиляции следует использовать: а) основные и резервные системы общеобменной вентиляции и системы местных отсосов, обеспечивающие расход воздуха, необходимый для аварийной вентиляции; б) системы, указанные в подпункте «а», и системы аварийной вентиляции на недостающий расход воздуха; в) только системы аварийной вентиляции, если использование основных и резервных систем невозможно или нецелесообразно.
|
|
|
|
|
19.9.2013, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Ещё один вопрос: какой можно применить фильтр на вытяжку из спиртохранилища? (для снижения концентрации паров спирта)
|
|
|
|
|
19.9.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Делал по складам клея. Проблемы которые возникают: 1. У вас скорее всего нормирован забор воздуха 1/3 или 1/2 с верхней зоны. При увеличении скорости в воздуховодах - по другому будет балан системы. Если у вас вытяжка вся с верхней зоны, это не проблема, делал 3 и 6 крата для жидкостей ЛВЖ (экспертиза на ура). В итоге на основном складе, пришлось делать дополнительную вентиляцию на раздность между рабочей и аварийной.
Да, ещё момент, кратность большая, а как будете восполнять объем? Вопрос не ради праздного любопытства. У меня были проблемы, так как нельзя было допускать падение температуры ниже +10... А при аварии зимой, такое было не реально.
|
|
|
|
|
20.9.2013, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
Помещение по ТЗ неотапливаемое, доп приток через двери и решетки. Вытяжка д/б 1/2 из верхней и нижней зоны, придется подумать о том, как сохранить баланс. Либо изменением диаметров воздуховодов, либо, искать клапана для регулировки расхода/давления. Кажется у Системэира было что-то подходящее.
|
|
|
|
|
20.9.2013, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Тогда не париться. Предусмотреть дублирование основных систем и поставить дополнительные канальники в стену...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|