Цитата(987654321 @ 22.8.2013, 16:41)

Здравствуйте.
Выполнили вытяжку от мангала в ресторане (она же дымоход) из стали 1.3 мм, обернули роквулом сдали и начали эксплуатировать..) Через определенное время заказчик решил нанять организацию на очистку воздуховодов дабы избежать внутреннего возгорания. Трубочисты их не устроили, а потребовалась организация с лицензией МЧС (с разрешением на обслуживание дымоудаления). После обследования музчины заявили, что систему надо переделывать т.к воздуховоды выполнены из стали, а по нормативу должны быть с нержавейки...... Заказчик многозначительно смотрит на нас и просит прокомментировать.
Дымоудаление - это не дымоход, а удаление дыма во время пожара.
Для чистки дымохода от мангала лицензия МЧС - это круто....до идиотизма
Дымоход из нержавейки рекомендуется для отопительных котлов, потому что там конденсируется серная кислота, а избыток воздуха на горение не выше 1,2. Для промышленных котлов дымовые трубы могут быть и из чёрных толстостенных труб.
У мангала подсос воздуха в 5-10 раз больше, чем участвующего в горении, поэтому конденсации в трубе практически нет. Следовательно нет и кислоты. А раз нет кислоты, то нержавейка ненужна.
Мангалы это не котлы и на них не может распространятся действие СНиП и Правил для котельных и котлов, если там в начале не указано что их действие распространяется и на мангалы.
Поэтому потребуйте ссылки на нормативный документ, где есть слово мангал......или пусть идут лесом...
Сообщение отредактировал jota - 22.8.2013, 17:42