987654321
сообщение 22.8.2013, 16:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Здравствуйте.
Выполнили вытяжку от мангала в ресторане (она же дымоход) из стали 1.3 мм, обернули роквулом сдали и начали эксплуатировать..) Через определенное время заказчик решил нанять организацию на очистку воздуховодов дабы избежать внутреннего возгорания. Трубочисты их не устроили, а потребовалась организация с лицензией МЧС (с разрешением на обслуживание дымоудаления). После обследования музчины заявили, что систему надо переделывать т.к воздуховоды выполнены из стали, а по нормативу должны быть с нержавейки...... Заказчик многозначительно смотрит на нас и просит прокомментировать. Я же впервые встречаю такие требования и перерыв все ничего подобного не нашел. Вопрос - лицензированные парни пытаются развести на дорогущую переделку, либо моя некомпетентность это не знает границ??????

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.8.2013, 17:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20869
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(987654321 @ 22.8.2013, 16:41) *
Здравствуйте.
Выполнили вытяжку от мангала в ресторане (она же дымоход) из стали 1.3 мм, обернули роквулом сдали и начали эксплуатировать..) Через определенное время заказчик решил нанять организацию на очистку воздуховодов дабы избежать внутреннего возгорания. Трубочисты их не устроили, а потребовалась организация с лицензией МЧС (с разрешением на обслуживание дымоудаления). После обследования музчины заявили, что систему надо переделывать т.к воздуховоды выполнены из стали, а по нормативу должны быть с нержавейки...... Заказчик многозначительно смотрит на нас и просит прокомментировать.

Дымоудаление - это не дымоход, а удаление дыма во время пожара.
Для чистки дымохода от мангала лицензия МЧС - это круто....до идиотизма
Дымоход из нержавейки рекомендуется для отопительных котлов, потому что там конденсируется серная кислота, а избыток воздуха на горение не выше 1,2. Для промышленных котлов дымовые трубы могут быть и из чёрных толстостенных труб.
У мангала подсос воздуха в 5-10 раз больше, чем участвующего в горении, поэтому конденсации в трубе практически нет. Следовательно нет и кислоты. А раз нет кислоты, то нержавейка ненужна.
Мангалы это не котлы и на них не может распространятся действие СНиП и Правил для котельных и котлов, если там в начале не указано что их действие распространяется и на мангалы.
Поэтому потребуйте ссылки на нормативный документ, где есть слово мангал......или пусть идут лесом...

Сообщение отредактировал jota - 22.8.2013, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zverev999
сообщение 17.12.2013, 18:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



разводилово.интересно чем закончилась сия заморочка?отпишитесь,не поленитесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных