Сижу, проект переделываю за бывшим сотрудником одной проектной организации. Заказчик задался вопросом, как проложить КЛ (ВВГнг-LS-5х16) к блокам кондиционеров по крыше. Вроде ПУЭ конкретно говорит, что по крыше нельзя вести КЛ. Но и присутствуют оговорки, такие как:"п. 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях). П. 2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе. в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными; "....вот и думаю "как быть?"