Здравствуйте коллеги
У меня такая проблема: есть резервуар из спиральновитой полиэтиленовой трубы объемом 50 метров кубических, предназначенный для хранения запаса воды . Клиенту нужно дать рекомендации по его монтажу при условии, что заглубление этого резервуара в грунт невозможно. Другими словами он должен быть установлен на поверхности земли на какое-то основание и вокруг него должна быть сделана обваловка грунтом.
Вопрос заключается в следующем: есть ли какие либо нормативные документы, на основании которых можно разработать такие рекомендации? Может быть кто-нибудь сталкивался с подобного рода проблемами? Каким образом решали?
Буду очень признателен за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 23.8.2013, 14:47
Сообщение #2


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Посмотрите может поможет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 128,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  2.jpg ( 3,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Д
сообщение 26.8.2013, 11:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.7.2011
Пользователь №: 114713



Добрый день
Картинка оригинальная, бетона по такой схеме явно никто не жалел, но в моем случае задача несколько иная.
У меня точно такой же резервуар, который необходимо установить не закапывая в землю, в обваловке. Общее представление как это сделать у меня есть - надо установить резервуар на подготовленное основание обсыпать песком или местным грунтом на определенную высоту, но при этом возникает вопрос - как сделать так чтобы резервуар не замерз зимой? Какой должна быть высота засыпки над резервуаром? Каким должен быть угол у насыпи, чтобы грунт не сносило? И т.п. вопросы. Пытался найти что-нибудь по этому поводу в нормативной базе - пока неудачно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tolidze
сообщение 26.8.2013, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 25.9.2007
Пользователь №: 11509



ТП 901-4-63.83 альбом 1, альбом 2 там есть разрезы по посаженным резервуарам, откосы и глубина заложения, можно использовать как аналог, но только там полностью заглубленные. а ваши может накрыть сверху теплоизоляцией, только считать толщину надо, а вообще закопать и не морочить голову

Сообщение отредактировал Tolidze - 26.8.2013, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Д
сообщение 27.8.2013, 11:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.7.2011
Пользователь №: 114713



Тема с закопать конечно хорошая и даже правильная, но в моем случае заказчик этим заморачиваться не хочет ссылаясь на очень высокие грунтовые воды и невозможность их убрать с места проведения работ, поэтому монтаж только надземный со всеми вытекающими проблемами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 27.8.2013, 12:53
Сообщение #6


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Основание плита. крепление стальной лентой, обваловка примерно по типовому проекту. установка надземная откосы обваловки будут широкими.

Сообщение отредактировал yfray - 27.8.2013, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Д
сообщение 27.8.2013, 13:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.7.2011
Пользователь №: 114713



В том то и вопрос насколько широкими и какими нормативными документами это регламентируется. В каком типовом проекте это можно посмотреть? Может быть на эти вопросы отвечает какой-нибудь СНиП, но лично я такой пока не нашел, по тому и спрашиваю, может быть кому-нибудь попадался? Скиньте пож. ссылочку. Может быть у кого-нибудь есть готовые проектные решения? Точно знаю, что именно такие резервуары и именно таким способом уже монтировали, и проектная документация по ним у кого-то точно есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.8.2013, 13:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



глубина промерзания в моем регионе 0,7-0,9 м.
принимаю засыпку над верхом резервуара 1 м. откосы 1:1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.8.2013, 16:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



На вопрос величины откоса инженеры-строители обычно отвечают: "Делай под углом естественного откоса", а он разный в зависимости от грунта для обваловки. Для песка - самый пологий. У них в справочниках эти данные есть. И высоту засыпки так же можно найти в их справочниках в зависимости от нормативной зимней температуры воздуха и опять же от вида грунта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных