Каждый электросчётчик имеет собственное потребление электроэнергии. Согласно Инструкции утверждённой приказом Минэнерго №326 от 30.12.2008 г., например для трёхфазного индукционного электросчётчика потери составят 92 кВт.ч. в год.
Возник вопрос зафиксирует ли это собственное потребление этот самый электросчётчик или это будут потери поставщика, ну а поставщик соответственно обоснует их и включит в тариф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 26.8.2013, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Юрик Н @ 26.8.2013, 13:50) *
Каждый электросчётчик имеет собственное потребление электроэнергии. Согласно Инструкции утверждённой приказом Минэнерго №326 от 30.12.2008 г., например для трёхфазного индукционного электросчётчика потери составят 92 кВт.ч. в год.
Возник вопрос зафиксирует ли это собственное потребление этот самый электросчётчик или это будут потери поставщика, ну а поставщик соответственно обоснует их и включит в тариф.

У счётчика два вида потерь: на параллельной и последовательной ветви. Потери на параллельной (шунтовой) ветви счётчик не учитывает. Потери на последовательной (токовой) ветви учитываются косвенно (несмотря на то, что напряжение на нагрузке меньше на величину падения на токовой цепи, счётчик считает по входному напряжению).
Pсч = Uвх х Iн
Потери на параллельной ветви больше, чем на последовательной.


P.S. Вроде были модели электронных счётчиков, где питание схемы было от входного напряжения, а мощность измерялась по выходному. Эти будут считать только то, что прошло в нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных