ARTEM_ECD
сообщение 26.8.2013, 16:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 91522



Согласно п. 5.9 СП 41-104-2000: "Производительность водоподогревателей для системы горячего водоснабжения должна определяться по максимальному расходу теплоты на горячее водоснабжение. Количество подогревателей должно быть не менее двух. При этом каждый из них должен быть рассчитан на отпуск теплоты на горячее водоснабжение в режиме среднего расхода теплоты."
Что значит "в режиме среднего расхода теплоты"?
Обычно подбирал один водоподогреватель (пластинчатый теплообменник) по секундному расходу (л/с), по которому ВКашник считает диаметр своих труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM_ECD
сообщение 27.8.2013, 14:57
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 91522



Кажется нашел)))
СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ п.3.13.:
"Тепловой поток, кВт, за период (сутки, смена) максимального водопотребления на нужды горячего водоснабжения (с учетом теплопотерь) следует вычислять:
а) в течение среднего часа (по формуле 10)
б) в течение часа максимального потребления (по формуле 11)."

Я так понимаю, если требуется два теплообменника, то рассчитывается по пп.6) (формула 11), делится на два, и полученное проверяется на выполнение условия пп. а). Или я неправ? Прошу совета опытных.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM_ECD
сообщение 28.8.2013, 13:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 91522



Если представить, что я все же прав, то закономерно возникает вопрос - как регулировать такую пару?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.8.2013, 14:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ARTEM_ECD @ 28.8.2013, 13:57) *
Если представить, что я все же прав, то закономерно возникает вопрос - как регулировать такую пару?

требования не для регулировки отпуска тепловой энергии. а на случай выхода из работы одного из ТО. оставшийся должен обеспечивать ГВС со среднечасовой нагрузкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274