Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция кабельного подвала, Правильность расчета.
StaG
сообщение 27.8.2013, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Проектируем ЗУР 6 кВ, электрики дали тепловыделения в кабельном подвале 42х6хh3 тепловыделения 57 кВт. По расчету: (3,6*57*1000)/1,2*(35-25) получаю расход воздуха 17100 метров кубических в час. Соответственно диаметры воздуховодов 1000 мм. Пожалуйста скажите не ошибся ли я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.8.2013, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



По расчету правильно, но что-то многовато теплопоступлений для кабелей. Может электрики в расчетах ошиблись или просто от балды цифру дали. Опять же, что за кабельный подвал? Кабельный подвал или канал? Я на нефтеперерабатывающем заводе канал проектировала вот по этим нормам, там вообще без воздуховодов:

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

второе издание
Москва, 1990 г.

6. Вентиляция наружных непроходных кабельных каналов

6.1. Подземные и полуподземные кабельные каналы, проложенные на территории завода, должны иметь приточную вентиляцию с механическим побуждением для удаления теплоизбытков и проветривания.
6.2. Воздухообмен определять из условий ассимиляции теплоизбытков летом, допуская максимальную разность температур уходящего и поступающего воздуха 10 °С.
6.3. Для подачи воздуха в кабельный канал или группу каналов предусматривать установку одного вентилятора нормального исполнения с электродвигателем в закрытом исполнении АО. Для надежности эксплуатации приточных систем на складе завода должны храниться резервные агрегаты на группу однотипных вентиляционных агрегатов в количестве:

до 5 агрегатов 1 резервный
до 10 " 2 резервных
свыше 10 " 3 резервных.
6.4. Приточный воздух подавать без подогрева и без очистки от пыли. Приточные вентагрегаты располагать открыто около каналов или в отдельных случаях над каналами.
6.5. Воздухозаборные отверстия приточных шахт располагать на высоте не менее 6,0 м, выброс воздуха осуществлять естественным путем через шахты высотой не менее 1 м от поверхности земли.
6.6. Контроль за работой вентиляционных систем осуществлять звуковыми и световыми сигналами, вынесенными на диспетчерский пункт главного энергетика предприятия или ближайшую обслуживаемую подстанцию.
6.7. В существующих каналах могут быть оставлены тупиковые непродуваемые участки длиной не более 6 м, если одним торцом они сообщаются с продуваемым каналом или вентиляционной шахтой. Во вновь проектируемых вентилируемых каналах непродуваемых участков не допускать.
6.8. Протяженность каждого вентилируемого участка ограничивается размещением противопожарных бетонных плит-перемычек.
В случае преграды для прохода воздуха в местах расположения каналов под дорогами предусматривать устройство дополнительного канала или труб сечением, равным живому сечению канала.
6.9. Каждый вентилируемый участок оборудовать ручными заслонками для прекращения доступа воздуха в случае возникновения пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StaG
сообщение 2.9.2013, 9:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Цитата
Опять же, что за кабельный подвал? Кабельный подвал или канал? Я на нефтеперерабатывающем заводе канал проектировала вот по этим нормам, там вообще без воздуховодов:


Подвал (так написано в задании). Располагается непосредственно под помещением ЗРУ, проходной. Оборудования приточной и вытяжной вентиляции могу расположить только с одной стороны (с остальных здание ЗРУ ограничено (ОПУ, реакторные киоски)) вот у меня и выплывают воздуховоды.

Цитата
6.3. Для подачи воздуха в кабельный канал или группу каналов предусматривать установку одного вентилятора нормального исполнения с электродвигателем в закрытом исполнении АО. Для надежности эксплуатации приточных систем на складе завода должны храниться резервные агрегаты на группу однотипных вентиляционных агрегатов в количестве:
6.4. Приточный воздух подавать без подогрева и без очистки от пыли. Приточные вентагрегаты располагать открыто около каналов или в отдельных случаях над каналами.

В ПУЭ ничего про резервирование не сказано, я планировал вентпомещение с 2мя вентиляторами (1 резерв) с размещением в форкамере КВУ и плоского фильтра. Получается можно все это уже не городить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.9.2013, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(StaG @ 2.9.2013, 10:27) *
В ПУЭ ничего про резервирование не сказано, я планировал вентпомещение с 2мя вентиляторами (1 резерв) с размещением в форкамере КВУ и плоского фильтра. Получается можно все это уже не городить?

Думаю лучше предусмотреть резерв, электродвигатели со склада украдут или просто не купят, и все перегреется.
Расходы посчитайте для теплого и холодного периодов, с учетом теплопотерь и температуры притока.
А вот фильтр может и не нужен. Если там только кабели, ни людей, ни оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StaG
сообщение 2.9.2013, 11:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Цитата(Странная Белка @ 2.9.2013, 10:33) *
Думаю лучше предусмотреть резерв, электродвигатели со склада украдут или просто не купят, и все перегреется.
Расходы посчитайте для теплого и холодного периодов, с учетом теплопотерь и температуры притока.
А вот фильтр может и не нужен. Если там только кабели, ни людей, ни оборудования.


Я считал для холодного периода, но расход воздуха нужно брать по большему, т. е. на летний период?

Сообщение отредактировал StaG - 2.9.2013, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.9.2013, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(StaG @ 2.9.2013, 11:27) *
Я считал для холодного периода, но расход воздуха нужно брать по большему, т. е. на летний период?

Конечно по большему. Для экономии и чтобы кабели зимой не заморозить (минимальная температура нормируется?) нужно предусмотреть VSD.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StaG
сообщение 2.9.2013, 13:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.9.2013, 16:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
17100 метров кубических в час. Соответственно диаметры воздуховодов 1000 мм.

И диаметр совсем не "соответственно". Можно и 630 сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StaG
сообщение 2.9.2013, 17:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Цитата
И диаметр совсем не "соответственно". Можно и 630 сделать.


Скорость 15 м/с. Да и в любом случае не спасает, места нет

Вопрос решился сам по себе, электрики пересчитали тепловыделения и обнаружили что ошиблись с запятой. Спасибо откликнувшимся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных