Илюха
сообщение 28.8.2013, 9:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



При согласовании техзадания на УУГ в тресте выставили замечание: "Не указано в ПЗ технического задания как будет проводиться монтаж вторичных устройств и блоков питания узла измерений". Кто-нибудь знает что можно написать по этому замечанию? helpsmilie.gif

Я прописал в ПЗ следующее "Электронный корректор объёма газа и блоки питания устанавливаются в отдельном щите. Принтер устанавливается на подставке. Адаптер устанавливается в районе принтера". Но при проверке ТЗ снова выставили это замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 28.8.2013, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Спрашивали "как", а в ответе "где".
Написать "руками" и пусть отвянут biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 28.8.2013, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Действительно - вопрос совершенно не конкретный! Нужно какую-нибудь умную фразу написать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 28.8.2013, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(Илюха @ 28.8.2013, 11:07) *
Нужно какую-нибудь умную фразу написать...


Лучше приложить "умную" схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 28.8.2013, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



схема есть! они просят именно в ПЗ указать, а не в схеме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 28.8.2013, 11:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(Илюха @ 28.8.2013, 11:47) *
схема есть! они просят именно в ПЗ указать, а не в схеме


В ПЗ нужно сделать раздел "Техническое решение узла учета газа". В этом разделе рисуешь счетчик с прямыми участками, рисуешь места подключения датчиков температуры и давления с размерами, рисуешь схематически подключение корректора, блока питания, адаптера, принтера, дифманометра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 28.8.2013, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Да, такой раздел есть! и все эти элементы показаны и схема их подключений показана, и размеры! Просят написать именно в ПЗ техзадания...

Ещё выставляли замечание, что термины не соответствуют ГОСТу - теперь правильно писать "Узел измерений", "Техническое решение узла измерений"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 28.8.2013, 11:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Тогда звони, выясняй. Это какой филиал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 28.8.2013, 11:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Вот собираюсь звонить. Ногинскмежрайгаз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных