этиленгликоль, вопрос-кто должен проектировать |
|
|
|
28.8.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144653

|
Добрый день всем! Скажите, пожалуйста, кому-нибудь приходилось, работая по специальности ВК, проектировать слив жидкости-этиленгликоля с пола насосно-холодильной станции(котору. проектируют ОВ-шники), в емкость ли, или еще куда? По-моему, это не относится к "водоснабжению и канализации".Если вы согласны со мной- то может знаете. где написано в нормативе об этом?
|
|
|
|
|
28.8.2013, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
предполагаю, удаление аварийных проливов жидкости с пола относится к ВК (канализации). Наполнение и слив рабочей жидкости из оборудования предусматривается в соответствующих разделах (ТХ или ОВ в данном случае).
|
|
|
|
|
28.8.2013, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144653

|
слив - имеется ввиду -слив этиленгликоля, и его нельзя подключать к системе канализации. т.е. его сливать либо в емкость с последующей утилизацией.либо слив через трубы в стене здания сразу в специальную мобильную емкость.
|
|
|
|
|
28.8.2013, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(timofeyprof @ 28.8.2013, 11:47)  Наполнение и слив рабочей жидкости из оборудования предусматривается в соответствующих разделах (ТХ или ОВ в данном случае). это в обычных рабочих условиях. Если необходимо предусмотреть удаление случайно пролитого или в результате разгерметизации (аварии) - это решения по канализации. Стоки ведь и производственные и загрязненные бывают. Цитата т.е. его сливать либо в емкость с последующей утилизацией.либо слив через трубы в стене здания сразу в специальную мобильную емкость. само собой
|
|
|
|
|
28.8.2013, 13:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
начнём с того, что насосная этиленгликоля...т.е. аварийные сливы проектируют не ВК, а технологи насосной... раздел ВК - повесить ПК, обвязать санузел,если имеется... т.е. основные проливы будут приходиться на техжидкость...ВК здесь не должны принимать участие...
|
|
|
|
|
28.8.2013, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
полностью присоединяюсь!!!
|
|
|
|
|
28.8.2013, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Водяной @ 28.8.2013, 13:35)  раздел ВК - повесить ПК, обвязать санузел,если имеется... а мытье полов в помещении с оборудованием, работающем с этиленгликолем, тоже на технолога (ОВ-шника) повесить? если для оборудования предусмотрена возможность аварийного слива технологической жидкости во время работы агрегата - это ТХ (ОВ): Цитата Наполнение и слив рабочей жидкости из оборудования предусматривается в соответствующих разделах (ТХ или ОВ в данном случае). если в этом заключался вопрос, то мнения совпадают.
|
|
|
|
|
28.8.2013, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Водяной, в свете того, что вы написали, у меня к вам вопросик.
Вот есть объект, питаемый водой от скважины. Система очистки устраивается в здании. Для очистки применен обратный осмос.
Сам проект очистки - это ТХ, так?
А вот рассол, который получается от нее - это что? ТХ? ВК?
Кто делает-то?
Насколько я понимаю по вашей логике - этот рассол проблема тех, кто делает ТХ.
А вот экспертиза думает иначе, и замечания идут в раздел ВК...
Что скажете?
|
|
|
|
|
28.8.2013, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Приямок, разуклонка и пр. идут от технологии. Насос в приямок без разницы в чьем разделе будет, лишь бы был. Качать в обычную канализацию не надо, давайте в емкость. Получается емкость - ТХ, трубопроводы - ТХ, рельеф - ТХ, и что, насос отправим в ВК?
|
|
|
|
|
28.8.2013, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Рельеф???? Вы о чем?
|
|
|
|
|
28.8.2013, 17:05
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(timofeyprof @ 28.8.2013, 15:18)  а мытье полов в помещении с оборудованием, работающем с этиленгликолем, тоже на технолога (ОВ-шника) повесить? если для оборудования предусмотрена возможность аварийного слива технологической жидкости во время работы агрегата - это ТХ (ОВ):
если в этом заключался вопрос, то мнения совпадают. вопрос заключается в том, как осуществить полив и мытьё пола в категорийном помещении... слив воды после поливки осуществляется через сливной клапан...и реализуется в К1... слив технологической жидкости осуществляется через другой сливной клапан в ёмкость накопительную для вывоза илидля какого-то дальнейшего использования... если технологически допускается в этиленгликоль подмешивать сливную воду от помывки пола (что сомнительно), то можно через обычный трап я думаю, мнения совпадают)
|
|
|
|
|
28.8.2013, 17:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 28.8.2013, 15:59)  Водяной, в свете того, что вы написали, у меня к вам вопросик.
Вот есть объект, питаемый водой от скважины. Система очистки устраивается в здании. Для очистки применен обратный осмос.
Сам проект очистки - это ТХ, так?
А вот рассол, который получается от нее - это что? ТХ? ВК?
Кто делает-то?
Насколько я понимаю по вашей логике - этот рассол проблема тех, кто делает ТХ.
А вот экспертиза думает иначе, и замечания идут в раздел ВК...
Что скажете? здесь деление работы по принципу генпроектировщик - подряд... задание на установку ёмкости под рассол выдаёт технолог...почему так? потому,что обычно по договору-подряду водоподготовку делают фирмы сторонние...поставляют павильон с оборудованием...и на этом их присутствие заканчивается вот если бы вы сами делали водоподготовку , то вопроса не было бы такого не правда ли? тем более, что рассол всё таки имеет прямое отношение к воде...
|
|
|
|
|
28.8.2013, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 28.8.2013, 17:36)  Рельеф???? Вы о чем? я перечислял: Цитата(v-david @ 28.8.2013, 17:18)  Приямок, разуклонка ...
|
|
|
|
|
28.8.2013, 18:00
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(timofeyprof @ 28.8.2013, 13:05)  это в обычных рабочих условиях. Если необходимо предусмотреть удаление случайно пролитого или в результате разгерметизации (аварии) - это решения по канализации. Стоки ведь и производственные и загрязненные бывают. В не рабочих условиях типа дрожат руки - пролитый гликоль удалить ветошью, ветошь утилизировать также как и сам гликоль при обычном сливе специализированной организацией Ветошь - точно не в разделе ВК.
|
|
|
|
|
28.8.2013, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
v-david, я так понял, что вы рассол на рельеф отправляете...
|
|
|
|
|
28.8.2013, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Вообще, про мытьё полов вопрос мне понравился. Есть одно "но", правда. Я уже как-то цитировал Устав Внутренней службы: "193. Кроме ежедневной уборки один раз в неделю производится общая уборка всех помещений под руководством старшины роты. ... Полы, если не натираются мастикой, моются не менее одного раза в неделю. Мытье полов разливом воды запрещается.". Пропишите это на стене и нет проблемы, это сложно? или есть запреты этому?
|
|
|
|
|
  |