Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Интерпритация пьезографика теплосети программы Зулу.
glavmex
сообщение 30.8.2013, 16:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Программа после заведения данных произвела расчет и пишет опрокдываение графика ,не хватает напора.
Для наглядности построил пьезографик одного абонента.....а вот как его интепретировать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.1.JPG ( 215,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  ___________.2.JPG ( 231,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 30.8.2013, 18:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



это значит что гидравлические потери после ТК-7 слишком велики, диаметр трубы мал. Проверьте исходные данные - длина диаметр участка, тепловая нагрузка на этом участке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.8.2013, 19:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



А в обратку насос врубили,а прямая от стыда рухнула ниже давления подпитки, чудеса!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 2.9.2013, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Евгений Буш @ 30.8.2013, 19:45) *
А в обратку насос врубили,а прямая от стыда рухнула ниже давления подпитки, чудеса!

Никаких чудес. Программа тупо предполагает, что все потребители получают расчётный расход. Исходя из этого рассчитывает расход по участку и гидравлические потери на этом участке. Далее из давления в начале участка вычитаются потери и получается давление в конце. Аналогично и для обратки. В результате и получаются перекрещивающиеся пьезометры. Программа просто не понимает, что при уменьшении перепада до 0 потребители уже не расчётный расход потребляют, а нулевой.
А для анализирующего такой пьезометр - это указание на точку после которой теплоснабжения просто не будет.
Надо искать возможность выхода из ситуации:
- увеличение диаметра;
- увеличение давление подающей на источнике;
- перераспределение зон теплоснабжения между источниками;
- и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 2.9.2013, 8:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



- перераспределение зон теплоснабжения между источниками;
- и т.д.

Перераспредеение это имеется в виду перераспределение давления и расходов на потребителях балансировочными кранами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 2.9.2013, 9:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(glavmex @ 2.9.2013, 8:54) *
- перераспределение зон теплоснабжения между источниками;
- и т.д.

Перераспределение это имеется в виду перераспределение давления и расходов на потребителях балансировочными кранами.

Нет.
Расходы на потребителях изменяться не могут. Они должны соответствовать расчётным, т.к. потребители должны получить требуемое количество тепла.
Речь о случае, если у Вас имеется разветвлённая сеть в несколькими теплоисточниками, каждый из которых работает на свою выделенную зону. Меняя места секционирования в отдельных случаях удаётся достигнуть удивительных результатов.
Если теплоисточник один и сеть достаточно разветвлённая (с закольцовками), закрытием секционирующих иногда возможно перераспределить нагрузки между магистралями, разгрузив наиболее загруженные.
Если теплоисточник один и сеть радиальная - остаётся только увеличение Р1 на источнике либо перекладка (с увеличением диаметров) проблемных участков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных