Дополнительный циркуляционный насос в здание с системой централизованного отпления, куда врезать: в подачу или обратку? |
|
|
|
1.9.2013, 3:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
Господа спецы! Прошу высказать свое мнение по следующей проблеме - имеется 5 этажное здание Лечебного корпуса больницы, система отопления забита (не совсем) ржавчиной и пр. включениями - нужен капитальный ремонт системы, это понятно - но денег на ЭТО нет!. Промывка некоторых радиаторов - эффекта не дает! При этом имеются стояки (50%) на которых радиаторы стоят и на подаче и на обратке - естественно - на обратке радиаторы еле живые. Что делать? По проекту (нашел альбом) через контур отопления здания в час должно проходить 35 м куб воды теплоносителя. Фактически проходит 8 м.куб/час! Что можно хоть как-то улучшить? Купили насос с параметрами 50/50 , т.е 50 подача и 50 напор, куда его врезать - в подачу или обратку? Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв. Вроде и перепад хороший между подачей и обраткой , но в здании холодно - т.к . проходит всего 8 кубов, а должно в 4 раза больше теплоносителя проходить в час через систему отопления здания! Подскажите куда врезать дополнительный циркуляционный насос : в подачу или обратку? Если в подачу - не порвет ли радиаторы отопления (чугун), поставлю конечно байпас, чтобы регулировать. А если в обратку - будет ли толк, от этого, будет ли в таком случае продавливать систему отопления здания? Помогите, а то скоро у нас зима наступит.
|
|
|
|
|
1.9.2013, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20862
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 3:27)  Фактически проходит 8 м.куб/час! Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв. Как определили, что 8 м3/ч? Как далеко котельная? Какой теплоузел: элеватор или прямое присоединение? Грязевики и фильтры в узле давно чистили? И что так поздно проснулись?
Сообщение отредактировал jota - 1.9.2013, 9:37
|
|
|
|
|
1.9.2013, 10:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27)  на обратке радиаторы еле живые. А какие бывают на вводе температуры прямой сетевой воды и обратной (одновременно)? Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27)  Купили насос с параметрами 50/50 Какое наименование насоса? Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27)  куда его врезать - в подачу или обратку? Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв. В обратку. Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27)  поставлю конечно байпас, чтобы регулировать. Байпас у насоса или системы отопления? Регулировать расходы надо балансировочными клапанами по ветвям (стоякам). Это в идеале. Или вентилем на выходе насоса. Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27)  А если в обратку - будет ли толк Для циркуляции это безразлично - в подаче насос или в обратке. А может быть, на вводе есть дроссельная диафрагма, или где-нибудь фильтр забитый?
|
|
|
|
|
1.9.2013, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27)  Господа спецы! Прошу высказать свое мнение по следующей проблеме - имеется 5 этажное здание Лечебного корпуса больницы, система отопления забита (не совсем) ржавчиной и пр. включениями - нужен капитальный ремонт системы, это понятно - но денег на ЭТО нет!. Промывка некоторых радиаторов - эффекта не дает! При этом имеются стояки (50%) на которых радиаторы стоят и на подаче и на обратке - естественно - на обратке радиаторы еле живые. Что делать? По проекту (нашел альбом) через контур отопления здания в час должно проходить 35 м куб воды теплоносителя. Фактически проходит 8 м.куб/час! Что можно хоть как-то улучшить? Купили насос с параметрами 50/50 , т.е 50 подача и 50 напор, куда его врезать - в подачу или обратку? Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв. Вроде и перепад хороший между подачей и обраткой , но в здании холодно - т.к . проходит всего 8 кубов, а должно в 4 раза больше теплоносителя проходить в час через систему отопления здания! Подскажите куда врезать дополнительный циркуляционный насос : в подачу или обратку? Если в подачу - не порвет ли радиаторы отопления (чугун), поставлю конечно байпас, чтобы регулировать. А если в обратку - будет ли толк, от этого, будет ли в таком случае продавливать систему отопления здания? Помогите, а то скоро у нас зима наступит. Ищите грамотного проектировщика, закладывайте деньги на разработку проектной документации на реконструкцию системы отопления и теплового пункта, т.к. бесконечно латать старьё и страдать от этого Вы не сможете. Если ставить насос, то скорее на обратку, чтобы обеспечивал циркуляцию, хотя всё зависит от параметров давления на вводе тепловой сети.
|
|
|
|
|
1.9.2013, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
Как определил, что 8 кубов/час - очень просто - стоит теплосчетчик ВКТ-7 он и показывает расход. Никаких диафрагм на вводе нет - подключение прямое, без элеватора. Котельная 200 м от корпуса. Что-то еще забыл- есть проектная документация, смета, НО денег НЕТ - вот как живет медицина на ДВ в Амурской области. Так мне путное кто-нибудь, что-то, посоветует ?
Забыл - давление на входе в тепловой пункт - 4,6-5 кгс/см.кв. на обратке - на 1,5 кгс/см.кв меньше. температура на входе - в зависимости от температуры наружного воздуха, разница в температуре между подачей и обраткой примерно 20-25 градусов. ВСЕ!.
Байпас поставлю на насос, купили насос К80-50-200а.
|
|
|
|
|
1.9.2013, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
И проснулся я в феврале месяце , да что толку, денег не ДАЮТ! ВСЕ молчат - я имеюввиду голову, которая в области сидит, денег в этом году, на подготовку к зиме НЕ дали ни рубля! Ни рубля!
|
|
|
|
|
1.9.2013, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Здравствуйте, может я не в ту тему пишу, но помогите пожалуйста. Есть здание 4 этажа, сделали проект на отопление и рассчитали насос MAGNA 40-80. Но при приблизительным расчетам, по формулам с форума, напор у насоса получается больше в разы. Если можно скажите правильно ли подобран насос? Заранее спасибо.
______2.dwg ( 135,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
1.9.2013, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 14:08)  Как определил, что 8 кубов/час - очень просто - стоит теплосчетчик ВКТ-7 он и показывает расход. Никаких диафрагм на вводе нет - подключение прямое, без элеватора. Котельная 200 м от корпуса. Что-то еще забыл- есть проектная документация, смета, НО денег НЕТ - вот как живет медицина на ДВ в Амурской области. Так мне путное кто-нибудь, что-то, посоветует ?
Забыл - давление на входе в тепловой пункт - 4,6-5 кгс/см.кв. на обратке - на 1,5 кгс/см.кв меньше. температура на входе - в зависимости от температуры наружного воздуха, разница в температуре между подачей и обраткой примерно 20-25 градусов. ВСЕ!.
Байпас поставлю на насос, купили насос К80-50-200а. Вопрос, чья котельная и есть ли еще потребители?! Перепад в 1,5 приличный. Установка насоса на обратке, может и ни к чему хорошему и не привести. Вы запрете других потребителей и Вам прикроют обратку. Был на объекте, где перепад 2,5 ати на одноэтажное здание детского сада. Не грели последние батареи. Балансировка с пирометром в течение часа устранила все проблемы. Или найдете причину. Перепад 25 градусов для скандального объекта большей, пусть сделают 15.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.9.2013, 16:03
|
|
|
|
|
1.9.2013, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20862
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 14:08)  Байпас поставлю на насос, купили насос К80-50-200а. Беда, насос с врождённым пороком. При этом электричества жрёт больше 7 кВт*час. Лучше не ставить.... А раньше как было, нормально или всё время плохо?
|
|
|
|
|
1.9.2013, 18:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27)  Купили насос с параметрами 50/50 , т.е 50 подача и 50 напор Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 15:08)  К80-50-200а У "а" расчётная точка "45 м 3/ч, 40 м вод.ст." Напор у этого насоса черезчур высокий. Думаю, для того, чтобы его использовать, нужно "отмахнуться" от располагаемого напора - поставить дроссельную диафрагму на обратную сетевую и перемычку. Лучше бы полазить по системе, поискать с манометром, как распределяется перепад в 1,5 атмосферы... Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 15:08)  на обратке - на 1,5 кгс/см.кв меньше
Сообщение отредактировал tiptop - 1.9.2013, 18:21
|
|
|
|
|
1.9.2013, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 1.9.2013, 18:18)  Лучше бы полазить по системе, поискать с манометром, как распределяется перепад в 1,5 атмосферы... А еще лучше с пирометром.
|
|
|
|
|
1.9.2013, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Если бы каждая ветка, стояк и ОП ржавели и заростали равномерно, то такой форс-мажорный вариант позволил оттянуть финансирование на несколько лет. Искренне сочувствую и насос Вам в помощь.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Такие же параметры были в нашей районной больнице. Стоял насос, который через задвижки был врезан одновременно и в подачу и обратку. Была возможность поэкспериментировать. Наилучшие результаты были когда насос работал на подаче , при приоткрытой линии на всас насоса из обратки. При такой схеме насос увеличивал циркуляцию в здании, без кардинального увеличения давления в обратке. Давление на подаче было 6,5. За давлением надо следить, ставили ЭКМ.
|
|
|
|
|
3.9.2013, 2:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
Про районную больницу и ЭКМ А как ЭКМ работал? отключал нсос? Чем управлял? Стояла задвижка с эл.приводом для увеличения подпитки из обратки? Не понимаю, как тут можно что-то регулировать ЭКМэмом! Прошу Вас разьяснить пожайлуста!
Хочу врезать насос в обратку, при этом в саму трубу обратки врезается обратный клапан типа 16ч 9п , насос врезается с обеих сторон клапана, чтобы при выключенном насосе и закрытых задвижках на него, вода в системе отопления циркулировала через клапан за счет насоса котельной, а при включенном насосе, клапан будет препятствовать перепуску теплоносителя от подачи насоса к обратке насоса; поставить байпас на насос, манометр на насос (нагнетание) манометр на обратку (до врезки трубы на всас насоса) ; будет видать какое давление развивает насос, при этом будет так же видать, какое давление при этом будет на обратке перед насосом, в самом тепловом пункте я увижу какое давление будет на обратке, на выходе из здания. В тепловычислителе посмотрю, какой расход теплоносителя будет через здание и при помощи задвижки на подаче насоса и байпаса попробую подрегилировать, чтобы работа насоса (характеристика) находилась в рабочей зоне диаграммы данного насоса. Хочу еще поставить реле времени, для того, чтобы например насос час работал, на час отключался (циркуляция в это время- за счет насоса котельной) И вопрос - нужен ли мне обратный клапан 19ч21бр на выходе (нагнетании) из насоса? Прошу выразить свое мнение!
|
|
|
|
|
3.9.2013, 2:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
Про районную больницу и ЭКМ А как ЭКМ работал? отключал нсос? Чем управлял? Стояла задвижка с эл.приводом для увеличения подпитки из обратки? Не понимаю, как тут можно что-то регулировать ЭКМэмом! Прошу Вас разьяснить пожайлуста!
Хочу врезать насос в обратку, при этом в саму трубу обратки врезается обратный клапан типа 16ч 9п , насос врезается с обеих сторон клапана, чтобы при выключенном насосе и закрытых задвижках на него, вода в системе отопления циркулировала через клапан за счет насоса котельной, а при включенном насосе, клапан будет препятствовать перепуску теплоносителя от подачи насоса к обратке насоса; поставить байпас на насос, манометр на насос (нагнетание) манометр на обратку (до врезки трубы на всас насоса) ; будет видать какое давление развивает насос, при этом будет так же видать, какое давление при этом будет на обратке перед насосом, в самом тепловом пункте я увижу какое давление будет на обратке, на выходе из здания. В тепловычислителе посмотрю, какой расход теплоносителя будет через здание и при помощи задвижки на подаче насоса и байпаса попробую подрегилировать, чтобы работа насоса (характеристика) находилась в рабочей зоне диаграммы данного насоса. Хочу еще поставить реле времени, для того, чтобы например насос час работал, на час отключался (циркуляция в это время- за счет насоса котельной) И вопрос - нужен ли мне обратный клапан 19ч21бр на выходе (нагнетании) из насоса? Прошу выразить свое мнение!
|
|
|
|
|
3.9.2013, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Давление на выходе регулировалось вручную, а ЭКМ защита, отключал насос.
Почему такое высокое давление после котельной?
|
|
|
|
|
3.9.2013, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата Хочу еще поставить реле времени, для того, чтобы например насос час работал, на час отключался (циркуляция в это время- за счет насоса котельной) И вопрос - нужен ли мне обратный клапан 19ч21бр на выходе (нагнетании) из насоса? Прошу выразить свое мнение! Думаю что не надо
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.9.2013, 5:47
|
|
|
|
|
3.9.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
В котельной насосы сетевые Д320/50, а реле поставлю- час работа насоса час "перекур" - эл.энергию буду экономить! Реле параметры от 3 до 90 минут - настрою, в зависимости от зимы! А вот насос будет включаться при открытыз задвижках - будет ли какая проблема от этого?
|
|
|
|
|
3.9.2013, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(зам АХЧ @ 3.9.2013, 8:24)  В котельной насосы сетевые Д320/50, а реле поставлю- час работа насоса час "перекур" - эл.энергию буду экономить! Реле параметры от 3 до 90 минут - настрою, в зависимости от зимы! А вот насос будет включаться при открытыз задвижках - будет ли какая проблема от этого? Так не экономят. Не будет. Еще раз, почему такое высокое давление от котельной, у Вас высокие здания или котельная на горе? Чья котельная, есть ли другие потребители кроме больницы. Какое давление после котельной?
|
|
|
|
|
3.9.2013, 10:37
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(зам АХЧ @ 3.9.2013, 8:24)  В котельной насосы сетевые Д320/50, а реле поставлю- час работа насоса час "перекур" - эл.энергию буду экономить! Реле параметры от 3 до 90 минут - настрою, в зависимости от зимы! У Вас система отопления будет работать в переходных режимах. Настроить распределение потоков будет невозможно- если не купить много автоматических регуляторов. З.Ы.Все что секономите потратите на мази от гемороя. Лучше попытайтесь вернуть насос и поменять на что-то с меньшим напором. И пытайтесь искать местные засоры и менять систему хоть участками
|
|
|
|
|
3.9.2013, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 3.9.2013, 10:37)  . И пытайтесь искать местные засоры и менять систему хоть участками Истинная причина неизвестна
|
|
|
|
|
3.9.2013, 11:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 3.9.2013, 11:37)  Все что секономите потратите на мази от гемороя. Ещё надо задуматься о том, сколько дополнительно потребуется снотворного для больных...
|
|
|
|
|
4.9.2013, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
Сетевые насосы с параметрами 115 м.куб/час напор - 75 м.вод.ст. Котельная муниципальная, друрие потребители имеются - жилые дома в округе. Как "хозяин" котельной регилирует там чего, я не вникал но давление на подаче - не мнее 4,5 кгс/см.кв. Зданий высоких нет - 5 эт.
И эще - как Вы считаете - как экономить на.эл.энергии в данном случае? Я насос почему ставлю - в здании огромное количество эл.обогревателей, которые "молотят по 24 часа в сутки - и не запретишь- люди больные - холодно говорят и ВСЕ!
|
|
|
|
|
4.9.2013, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата система отопления забита (не совсем) ржавчиной и пр. включениями - нужен капитальный ремонт системы Вот что то мне говорит, что не в ржавчине дело. Так обычно врачи говорят. Другие объекты топятся. Подключайте власти и котельщиков. Нужно пролезть с пирометром начиная с котельной. Где то перепад 10, а где то и 40 градусов. Надо регулировать. У Вас на выходе перепад температуры в норме. Есть перемычки . Возможно Вас прикрыла котельная, сетевой насос у них какой то подозрительный, хотя Вы говорили что Д 320/50, так у него расход 320 м3. А включите насос на обратке, задавите какой нибудь дом, вам ее и прикроют.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.9.2013, 8:03
|
|
|
|
|
4.9.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
Сетевой насос в котельной 115 м.куб час : напор 75 м.вод.ст. имеются другие потребители- жилые 5-ти эт.дома.
|
|
|
|
|
4.9.2013, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035

|
Насос не 320/50 ,я специально уточнял у начальника котельной - 115 кубов и напор 75. двигатель 110 квт 3000 оборотов а вот насчет обратки, что она "задавлена" - это возможно. Созон начнется - пойду и открою сам задвижку на обратке (на теплотрассе. что отходит на больницу) посмотрю- изменится ли количество проходимого теплоносителя через систему отпления здания, НО котельщики за этим делом следят - больничка же не одна питается от этой котельной.
|
|
|
|
|
4.9.2013, 10:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 4.9.2013, 8:55)  У Вас на выходе перепад температуры в норме. Есть перемычки . А что, бывает такое, что из-за перемычек уменьшается общий расход воды?
|
|
|
|
|
4.9.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Из полузабытой работы в Теплосети. Приходит жалобщик и жалуется, что не греют батарея. Посылают слесаря проверить, и если на вводе есть перепад и дельта температуры по графику, то до свиданье, ищите у себя или делайте кап ремонт. Другое дело обратка холодная, здесь возможна вина теплосети, не при таких перепадах конечно. Искать надо, возможно неисправна запорная арматура . А манометры давно проверяли?  Цитата А что, бывает такое, что из-за перемычек уменьшается общий расход воды? unsure.gif Если расход сильно уменьшился то какая должна быть температура на выходе?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.9.2013, 13:06
|
|
|
|
|
4.9.2013, 13:58
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Если при сильно заниженой циркуляции перепад всего 25 градусов- похоже на забитые стояки. Иначе вода остывала бы сильнее. Для экономии только насос поменьше, но никак не рубильником играться. Хоча при потреблениях больници- 7 кВт насоса проскочат незаметно. Две сухожарки и дистилятор- потребляют не меньше.
Если при расходе 8 кубов потери давления -15 метров, то при 16 кубах станут-60. Наверное не стоит на обратку насос ставить, а лутче на подачу. И насос в рабочую зону врятли попадет. Или мне похмелиться пора?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|