Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дополнительный циркуляционный насос в здание с системой централизованного отпления, куда врезать: в подачу или обратку?
зам АХЧ
сообщение 1.9.2013, 3:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



Господа спецы! Прошу высказать свое мнение по следующей проблеме - имеется 5 этажное здание Лечебного корпуса больницы, система отопления забита (не совсем) ржавчиной и пр. включениями - нужен капитальный ремонт системы, это понятно - но денег на ЭТО нет!. Промывка некоторых радиаторов - эффекта не дает! При этом имеются стояки (50%) на которых радиаторы стоят и на подаче и на обратке - естественно - на обратке радиаторы еле живые. Что делать? По проекту (нашел альбом) через контур отопления здания в час должно проходить 35 м куб воды теплоносителя. Фактически проходит 8 м.куб/час! Что можно хоть как-то улучшить? Купили насос с параметрами 50/50 , т.е 50 подача и 50 напор, куда его врезать - в подачу или обратку? Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв. Вроде и перепад хороший между подачей и обраткой , но в здании холодно - т.к . проходит всего 8 кубов, а должно в 4 раза больше теплоносителя проходить в час через систему отопления здания! Подскажите куда врезать дополнительный циркуляционный насос : в подачу или обратку? Если в подачу - не порвет ли радиаторы отопления (чугун), поставлю конечно байпас, чтобы регулировать. А если в обратку - будет ли толк, от этого, будет ли в таком случае продавливать систему отопления здания? Помогите, а то скоро у нас зима наступит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2013, 9:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20862
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 3:27) *
Фактически проходит 8 м.куб/час!
Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв.

Как определили, что 8 м3/ч?
Как далеко котельная?
Какой теплоузел: элеватор или прямое присоединение?
Грязевики и фильтры в узле давно чистили?
И что так поздно проснулись?

Сообщение отредактировал jota - 1.9.2013, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.9.2013, 10:01
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) *
на обратке радиаторы еле живые.

А какие бывают на вводе температуры прямой сетевой воды и обратной (одновременно)?

Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) *
Купили насос с параметрами 50/50

Какое наименование насоса?

Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) *
куда его врезать - в подачу или обратку? Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв.

В обратку.

Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) *
поставлю конечно байпас, чтобы регулировать.

Байпас у насоса или системы отопления?
Регулировать расходы надо балансировочными клапанами по ветвям (стоякам). Это в идеале.
Или вентилем на выходе насоса.

Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) *
А если в обратку - будет ли толк

Для циркуляции это безразлично - в подаче насос или в обратке.
А может быть, на вводе есть дроссельная диафрагма, или где-нибудь фильтр забитый?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 1.9.2013, 10:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) *
Господа спецы! Прошу высказать свое мнение по следующей проблеме - имеется 5 этажное здание Лечебного корпуса больницы, система отопления забита (не совсем) ржавчиной и пр. включениями - нужен капитальный ремонт системы, это понятно - но денег на ЭТО нет!. Промывка некоторых радиаторов - эффекта не дает! При этом имеются стояки (50%) на которых радиаторы стоят и на подаче и на обратке - естественно - на обратке радиаторы еле живые. Что делать? По проекту (нашел альбом) через контур отопления здания в час должно проходить 35 м куб воды теплоносителя. Фактически проходит 8 м.куб/час! Что можно хоть как-то улучшить? Купили насос с параметрами 50/50 , т.е 50 подача и 50 напор, куда его врезать - в подачу или обратку? Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв. Вроде и перепад хороший между подачей и обраткой , но в здании холодно - т.к . проходит всего 8 кубов, а должно в 4 раза больше теплоносителя проходить в час через систему отопления здания! Подскажите куда врезать дополнительный циркуляционный насос : в подачу или обратку? Если в подачу - не порвет ли радиаторы отопления (чугун), поставлю конечно байпас, чтобы регулировать. А если в обратку - будет ли толк, от этого, будет ли в таком случае продавливать систему отопления здания? Помогите, а то скоро у нас зима наступит.

Ищите грамотного проектировщика, закладывайте деньги на разработку проектной документации на реконструкцию системы отопления и теплового пункта, т.к. бесконечно латать старьё и страдать от этого Вы не сможете. Если ставить насос, то скорее на обратку, чтобы обеспечивал циркуляцию, хотя всё зависит от параметров давления на вводе тепловой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зам АХЧ
сообщение 1.9.2013, 14:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



Как определил, что 8 кубов/час - очень просто - стоит теплосчетчик ВКТ-7 он и показывает расход. Никаких диафрагм на вводе нет - подключение прямое, без элеватора. Котельная 200 м от корпуса. Что-то еще забыл- есть проектная документация, смета, НО денег НЕТ - вот как живет медицина на ДВ в Амурской области.
Так мне путное кто-нибудь, что-то, посоветует ?

Забыл - давление на входе в тепловой пункт - 4,6-5 кгс/см.кв. на обратке - на 1,5 кгс/см.кв меньше. температура на входе - в зависимости от температуры наружного воздуха, разница в температуре между подачей и обраткой примерно 20-25 градусов. ВСЕ!.

Байпас поставлю на насос, купили насос К80-50-200а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зам АХЧ
сообщение 1.9.2013, 14:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



И проснулся я в феврале месяце , да что толку, денег не ДАЮТ! ВСЕ молчат - я имеюввиду голову, которая в области сидит, денег в этом году, на подготовку к зиме НЕ дали ни рубля! Ни рубля!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crashg
сообщение 1.9.2013, 15:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993



Здравствуйте, может я не в ту тему пишу, но помогите пожалуйста. Есть здание 4 этажа, сделали проект на отопление и рассчитали насос MAGNA 40-80. Но при приблизительным расчетам, по формулам с форума, напор у насоса получается больше в разы. Если можно скажите правильно ли подобран насос? Заранее спасибо.Прикрепленный файл  ______2.dwg ( 135,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 1.9.2013, 15:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 14:08) *
Как определил, что 8 кубов/час - очень просто - стоит теплосчетчик ВКТ-7 он и показывает расход. Никаких диафрагм на вводе нет - подключение прямое, без элеватора. Котельная 200 м от корпуса. Что-то еще забыл- есть проектная документация, смета, НО денег НЕТ - вот как живет медицина на ДВ в Амурской области.
Так мне путное кто-нибудь, что-то, посоветует ?

Забыл - давление на входе в тепловой пункт - 4,6-5 кгс/см.кв. на обратке - на 1,5 кгс/см.кв меньше. температура на входе - в зависимости от температуры наружного воздуха, разница в температуре между подачей и обраткой примерно 20-25 градусов. ВСЕ!.

Байпас поставлю на насос, купили насос К80-50-200а.


Вопрос, чья котельная и есть ли еще потребители?!
Перепад в 1,5 приличный. Установка насоса на обратке, может и ни к чему хорошему и не привести. Вы запрете других потребителей и Вам прикроют обратку.

Был на объекте, где перепад 2,5 ати на одноэтажное здание детского сада. Не грели последние батареи.
Балансировка с пирометром в течение часа устранила все проблемы.

Или найдете причину.

Перепад 25 градусов для скандального объекта большей, пусть сделают 15.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.9.2013, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2013, 18:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20862
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 14:08) *
Байпас поставлю на насос, купили насос К80-50-200а.

Беда, насос с врождённым пороком. При этом электричества жрёт больше 7 кВт*час. Лучше не ставить....
А раньше как было, нормально или всё время плохо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.9.2013, 18:18
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) *
Купили насос с параметрами 50/50 , т.е 50 подача и 50 напор

Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 15:08) *
К80-50-200а

У "а" расчётная точка "45 м3/ч, 40 м вод.ст."
Напор у этого насоса черезчур высокий.
Думаю, для того, чтобы его использовать, нужно "отмахнуться" от располагаемого напора - поставить дроссельную диафрагму на обратную сетевую и перемычку.

Лучше бы полазить по системе, поискать с манометром, как распределяется перепад в 1,5 атмосферы...

Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 15:08) *
на обратке - на 1,5 кгс/см.кв меньше


Сообщение отредактировал tiptop - 1.9.2013, 18:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  k80_50_200.jpg ( 40,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crashg
сообщение 1.9.2013, 18:22
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993



helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал crashg - 1.9.2013, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 1.9.2013, 19:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 1.9.2013, 18:18) *
Лучше бы полазить по системе, поискать с манометром, как распределяется перепад в 1,5 атмосферы...

А еще лучше с пирометром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.9.2013, 23:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если бы каждая ветка, стояк и ОП ржавели и заростали равномерно, то такой форс-мажорный вариант позволил оттянуть финансирование на несколько лет. Искренне сочувствую и насос Вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.9.2013, 15:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Такие же параметры были в нашей районной больнице. Стоял насос, который через задвижки был врезан одновременно и в подачу и обратку. Была возможность поэкспериментировать. Наилучшие результаты были когда насос работал на подаче , при приоткрытой линии на всас насоса из обратки. При такой схеме насос увеличивал циркуляцию в здании, без кардинального увеличения давления в обратке. Давление на подаче было 6,5. За давлением надо следить, ставили ЭКМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зам АХЧ
сообщение 3.9.2013, 2:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



Про районную больницу и ЭКМ
А как ЭКМ работал? отключал нсос? Чем управлял? Стояла задвижка с эл.приводом для увеличения подпитки из обратки? Не понимаю, как тут можно что-то регулировать ЭКМэмом! Прошу Вас разьяснить пожайлуста!

Хочу врезать насос в обратку, при этом в саму трубу обратки врезается обратный клапан типа 16ч 9п , насос врезается с обеих сторон клапана, чтобы при выключенном насосе и закрытых задвижках на него, вода в системе отопления циркулировала через клапан за счет насоса котельной, а при включенном насосе, клапан будет препятствовать перепуску теплоносителя от подачи насоса к обратке насоса; поставить байпас на насос, манометр на насос (нагнетание) манометр на обратку (до врезки трубы на всас насоса) ; будет видать какое давление развивает насос, при этом будет так же видать, какое давление при этом будет на обратке перед насосом, в самом тепловом пункте я увижу какое давление будет на обратке, на выходе из здания. В тепловычислителе посмотрю, какой расход теплоносителя будет через здание и при помощи задвижки на подаче насоса и байпаса попробую подрегилировать, чтобы работа насоса (характеристика) находилась в рабочей зоне диаграммы данного насоса. Хочу еще поставить реле времени, для того, чтобы например насос час работал, на час отключался (циркуляция в это время- за счет насоса котельной) И вопрос - нужен ли мне обратный клапан 19ч21бр на выходе (нагнетании) из насоса? Прошу выразить свое мнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зам АХЧ
сообщение 3.9.2013, 2:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



Про районную больницу и ЭКМ
А как ЭКМ работал? отключал нсос? Чем управлял? Стояла задвижка с эл.приводом для увеличения подпитки из обратки? Не понимаю, как тут можно что-то регулировать ЭКМэмом! Прошу Вас разьяснить пожайлуста!

Хочу врезать насос в обратку, при этом в саму трубу обратки врезается обратный клапан типа 16ч 9п , насос врезается с обеих сторон клапана, чтобы при выключенном насосе и закрытых задвижках на него, вода в системе отопления циркулировала через клапан за счет насоса котельной, а при включенном насосе, клапан будет препятствовать перепуску теплоносителя от подачи насоса к обратке насоса; поставить байпас на насос, манометр на насос (нагнетание) манометр на обратку (до врезки трубы на всас насоса) ; будет видать какое давление развивает насос, при этом будет так же видать, какое давление при этом будет на обратке перед насосом, в самом тепловом пункте я увижу какое давление будет на обратке, на выходе из здания. В тепловычислителе посмотрю, какой расход теплоносителя будет через здание и при помощи задвижки на подаче насоса и байпаса попробую подрегилировать, чтобы работа насоса (характеристика) находилась в рабочей зоне диаграммы данного насоса. Хочу еще поставить реле времени, для того, чтобы например насос час работал, на час отключался (циркуляция в это время- за счет насоса котельной) И вопрос - нужен ли мне обратный клапан 19ч21бр на выходе (нагнетании) из насоса? Прошу выразить свое мнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 3.9.2013, 5:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Давление на выходе регулировалось вручную, а ЭКМ защита, отключал насос.

Почему такое высокое давление после котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 3.9.2013, 5:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата
Хочу еще поставить реле времени, для того, чтобы например насос час работал, на час отключался (циркуляция в это время- за счет насоса котельной) И вопрос - нужен ли мне обратный клапан 19ч21бр на выходе (нагнетании) из насоса? Прошу выразить свое мнение!

Думаю что не надо

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.9.2013, 5:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зам АХЧ
сообщение 3.9.2013, 8:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



В котельной насосы сетевые Д320/50, а реле поставлю- час работа насоса час "перекур" - эл.энергию буду экономить! Реле параметры от 3 до 90 минут - настрою, в зависимости от зимы! А вот насос будет включаться при открытыз задвижках - будет ли какая проблема от этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 3.9.2013, 10:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(зам АХЧ @ 3.9.2013, 8:24) *
В котельной насосы сетевые Д320/50, а реле поставлю- час работа насоса час "перекур" - эл.энергию буду экономить! Реле параметры от 3 до 90 минут - настрою, в зависимости от зимы! А вот насос будет включаться при открытыз задвижках - будет ли какая проблема от этого?

Так не экономят.
Не будет.

Еще раз, почему такое высокое давление от котельной, у Вас высокие здания или котельная на горе?
Чья котельная, есть ли другие потребители кроме больницы. Какое давление после котельной?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 3.9.2013, 10:37
Сообщение #21


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(зам АХЧ @ 3.9.2013, 8:24) *
В котельной насосы сетевые Д320/50, а реле поставлю- час работа насоса час "перекур" - эл.энергию буду экономить! Реле параметры от 3 до 90 минут - настрою, в зависимости от зимы!

У Вас система отопления будет работать в переходных режимах. Настроить распределение потоков будет невозможно- если не купить много автоматических регуляторов.
З.Ы.Все что секономите потратите на мази от гемороя.

Лучше попытайтесь вернуть насос и поменять на что-то с меньшим напором. И пытайтесь искать местные засоры и менять систему хоть участками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 3.9.2013, 11:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Khomenko_A_S @ 3.9.2013, 10:37) *
. И пытайтесь искать местные засоры и менять систему хоть участками

Истинная причина неизвестна dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.9.2013, 11:55
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Khomenko_A_S @ 3.9.2013, 11:37) *
Все что секономите потратите на мази от гемороя.

Ещё надо задуматься о том, сколько дополнительно потребуется снотворного для больных... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зам АХЧ
сообщение 4.9.2013, 7:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



Сетевые насосы с параметрами 115 м.куб/час напор - 75 м.вод.ст.
Котельная муниципальная, друрие потребители имеются - жилые дома в округе.
Как "хозяин" котельной регилирует там чего, я не вникал но давление на подаче - не мнее 4,5 кгс/см.кв. Зданий высоких нет - 5 эт.

И эще - как Вы считаете - как экономить на.эл.энергии в данном случае? Я насос почему ставлю - в здании огромное количество эл.обогревателей, которые "молотят по 24 часа в сутки - и не запретишь- люди больные - холодно говорят и ВСЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.9.2013, 7:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата
система отопления забита (не совсем) ржавчиной и пр. включениями - нужен капитальный ремонт системы

Вот что то мне говорит, что не в ржавчине дело. Так обычно врачи говорят. Другие объекты топятся.
Подключайте власти и котельщиков.
Нужно пролезть с пирометром начиная с котельной. Где то перепад 10, а где то и 40 градусов.
Надо регулировать.
У Вас на выходе перепад температуры в норме.
Есть перемычки .
Возможно Вас прикрыла котельная, сетевой насос у них какой то подозрительный, хотя Вы говорили что Д 320/50, так у него расход 320 м3.
А включите насос на обратке, задавите какой нибудь дом, вам ее и прикроют.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.9.2013, 8:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зам АХЧ
сообщение 4.9.2013, 8:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



Сетевой насос в котельной 115 м.куб час : напор 75 м.вод.ст. имеются другие потребители- жилые 5-ти эт.дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зам АХЧ
сообщение 4.9.2013, 9:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



Насос не 320/50 ,я специально уточнял у начальника котельной - 115 кубов и напор 75. двигатель 110 квт 3000 оборотов а вот насчет обратки, что она "задавлена" - это возможно. Созон начнется - пойду и открою сам задвижку на обратке (на теплотрассе. что отходит на больницу) посмотрю- изменится ли количество проходимого теплоносителя через систему отпления здания, НО котельщики за этим делом следят - больничка же не одна питается от этой котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.9.2013, 10:47
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 4.9.2013, 8:55) *
У Вас на выходе перепад температуры в норме.
Есть перемычки .

А что, бывает такое, что из-за перемычек уменьшается общий расход воды? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.9.2013, 12:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 6397
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Из полузабытой работы в Теплосети. Приходит жалобщик и жалуется, что не греют батарея. Посылают слесаря проверить, и если на вводе есть перепад и дельта температуры по графику, то до свиданье, ищите у себя или делайте кап ремонт. Другое дело обратка холодная, здесь возможна вина теплосети, не при таких перепадах конечно.
Искать надо, возможно неисправна запорная арматура .

А манометры давно проверяли? rolleyes.gif
Цитата
А что, бывает такое, что из-за перемычек уменьшается общий расход воды? unsure.gif

Если расход сильно уменьшился то какая должна быть температура на выходе?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.9.2013, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.9.2013, 13:58
Сообщение #30


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Если при сильно заниженой циркуляции перепад всего 25 градусов- похоже на забитые стояки. Иначе вода остывала бы сильнее.
Для экономии только насос поменьше, но никак не рубильником играться. Хоча при потреблениях больници- 7 кВт насоса проскочат незаметно. Две сухожарки и дистилятор- потребляют не меньше.

Если при расходе 8 кубов потери давления -15 метров, то при 16 кубах станут-60. Наверное не стоит на обратку насос ставить, а лутче на подачу. И насос в рабочую зону врятли попадет. Или мне похмелиться пора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 4:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных