Поставлю на обратку, если поставить на подачу, то придется жить в больничке - постоянно следить за давлением, иначе порвет батареи - напоры насосов сложатся , а извените 8-9 "очков" мне на подаче никчему. Если на обратке будет насос, то давление в радиаторах будет не более входного давления, что на подаче теплоносителя в здание. Где будет шибко "бегать" вода - лестничные клетки и пр. - подожму обратку на стояке.