> Сомневаюсь в расчетах, Климат в ангаре для водо-отчистного оборудования
Rustam1104
сообщение 2.9.2013, 16:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.8.2013
Из: Turkmenistan
Пользователь №: 203548



Ангар полностью из листа стали и каркаса железа 576м2 высота 5 метров (24х24х5) = 132,4кВт. Внутри помещения только насосы и оборудование для глубокой очистки воды (все потребление эл. энергии 62кВт) -30%=43,4кВт. Вентиляция (кратность воздухообмена -2,5) = 62,1кВт.
Итого: Qхолод =237,9кВт.
Наблюдение за оборудованием, идет удаленное через видео наблюдение. Зимой +5, летом +30*С поддержка температуры в помещении (думаю будет нормально).
Учитывая условия и расположение здания, предлагаю поставить Руфтоп мощностью Qх=70кВт в кол-ве 3шт. = 210кВт
В приложении, примерное расположение руфтопов.
Я прошу меня перепроверить, правильность моих расчетов и ход моих мыслей))))
Я не волшебник, но учусь... хочу правильно подбирать оборудование
Полагаюсь на Ваш профессионализм!
Можете даже поставьте мне оценку))))

Заранее спасибо!!!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ROMANIA_KIP_IMPEX_GC200_2007_1.jpg ( 327,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  gaz_roof_top_Trane_1.jpg ( 132,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  GC_roof_top.JPG ( 29,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.9.2013, 18:31
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



кол-во холода д.б. больше или равно кол-ву тепла в помещение.
найдите любую школьную задачу про бассейн и две трубы - это самая простая модель для понимания течения тепловых потоков охлаждаемого или нагреваемого помещения.

удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных