Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплые стены в операционной
Giedi Prime
сообщение 2.9.2013, 22:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Коллеги, ситуация следующая. Имеется большое медучреждение в котором штук 5-7 операционных расположенных в разных этажах и разных крыльях здания. Источник тепла для всего - электричество. Очень не хочется городить отдельно электрокотельную (это сразу целый отдельный раздел комплекта документации) и весьма разветвленную сеть трубопроводов. Возникла идея использовать электрическую систему напольного отпления расположив её на стенах. Нормативы в операционных предписывают гладкие приборы и даже бетонные нагревательные панели. Вот я и подумал.

Кто-то сталкивался с подобным использованием элекрического теплого пола? Вопросов по расчету нет, там все понятно. Больше интересует момент согласования такого решения со всякими принимающими организациями и эксертизой. Ну, и какие могут быть подводные камни при таком устройстве отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ithildin
сообщение 3.9.2013, 6:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415



Приложение Б СНиП 41-01-2003. Электрическое отопление разрешается в операционных психиатрических и наркологических больниц. Для других операционных - только водяное отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 3.9.2013, 21:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



под электрическим понимались конвекторы или другие прриборы с тэнами. В медицинских нормах предписываются нагревательные панели (бетонные). А какая разница - что в стене трубы или кабели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ithildin
сообщение 4.9.2013, 6:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128415



СанПиН 2.1.3.2630-10 предписывает водяные отопительные приборы с гладкой поверхностью, а п.Б.3 СНиП 41-01-2003 допускает именно водяную систему отопления с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы. А где написано про нагревательные бетонные панели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 7.9.2013, 14:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Про панели написано в украиноском ДБНе и в советских санпинах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
solarteh
сообщение 13.9.2013, 8:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.8.2013
Из: Пятигорск
Пользователь №: 202939



Как вариант отопления можно использовать инфракрасные системы обогрева, то есть инфракрасные отопительные панели СТЕП. Из истории применения инфракрасного отопления известно следующее "Так же инфракрасное облучение стало практиковаться в клиниках Европы в качестве терапии для борьбы с различными заболеваниями. Для этих целей применялись инфракрасные обогреватели с волнами от пяти до пятнадцати мкм, в этом интервале работают и некоторые современные обогреватели" (источник klimat.eltehno.ru). При обогреве в зимнее время помещений с большой площадью остекления и сложной поверхностью, инфракрасные обогреватели создают тепловую защиту от холода. Возможность применения данного вида отопления в операционных нужно уточнять. А вообще не самое плохое и экономичное решение .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274