Ангар по обслуживанию насадок на буровые по добыче нефти, полностью из листа стали и каркаса железа 630м2 высота 12 метров (21х30х12) = 288кВт. Внутри помещения работают 10 человек = 1кВт (всё оборудование 52кВт) -30%=40кВт. Вентиляция (кратность воздухообмена 0,5) = 27кВт.
Итого: Qхолод =356кВт.
Зимой наружни воздух -10, летом +50*С.
Учитывая условия и расположение здания, предлагаю поставить Руфтоп мощностью Qх=70кВт в кол-ве 4шт. = 280кВт
В приложении, примерное расположение руфтопов.
Я прошу меня перепроверить, правильность моих расчетов.
Не кому правильно подбирать оборудование.
Полагаюсь на Ваш профессионализм!

Заранее спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  263_pocuda_centr_rooftop_01.jpg ( 67,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  MRTwvrhynivcu_enl.jpg ( 34,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  kkkkk2.gif ( 119,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.9.2013, 18:25
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а почему 280? суммарная полная нагрузка 360, где еще 80-100кВт возьмёте?

кроме того, убедитесь, что подобранные руфтопы выдадут свои киловатты при +50°С за бортом. это весьма непростая задача и как минимум потребует особых и специальных мер.

p.s. а почему бы не обратиться к спецам куда-нить где они есть и не получить рабочий проект...

p.p.s. я понимаю, что очень нужна помощь, но правила для всех одни.
старайтесь их придерживаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rustam1104
сообщение 5.9.2013, 12:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.8.2013
Из: Turkmenistan
Пользователь №: 203548



Проектных организаций которые строили эти ангары, уже в Турции)))))))) А Заказчик на тот момент не предусмотрел ОВК в этих ангарах. Мне надо продать, Я и делаю расчет. Дело в том, что Я уже продал это оборудование)))))))) Теперь идут жалобы, что не хватает мощности!(((((((((((((

Посоветуйте, что нибудь! ПЛИИИИИЗЗЗЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных