Ангар по обслуживанию насадок на буровые по добыче нефти, полностью из листа стали и каркаса железа 630м2 высота 12 метров (21х30х12) = 288кВт. Внутри помещения работают 10 человек = 1кВт (всё оборудование 52кВт) -30%=40кВт. Вентиляция (кратность воздухообмена 0,5) = 27кВт.
Итого: Qхолод =356кВт.
Зимой наружни воздух -10, летом +50*С.
Учитывая условия и расположение здания, предлагаю поставить Руфтоп мощностью Qх=70кВт в кол-ве 4шт. = 280кВт
В приложении, примерное расположение руфтопов.
Я прошу меня перепроверить, правильность моих расчетов.
Не кому правильно подбирать оборудование.
Полагаюсь на Ваш профессионализм!
Заранее спасибо!!!