Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Смесительный узел для приточной вентиляции вода+электро, Смесительный узел для приточной вентиляции вода+электро
Бойко
сообщение 6.9.2013, 22:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(romapres @ 6.9.2013, 23:07) *
Согласен с вами. Летом хорошо спасть с открытыми окнами.

А вот зимой хочется зайти в квартиру и чувствовать приятную свежесть. А не затхлость воздуха из-за "чудесных пластиковых окон". В любом случае приходится что-то делать с притоком даже в самом зеленом месте.
У вас есть универсальное и недорогое решение, подходящее для всех?

Затхлость воздуха? Так откройте же окно rolleyes.gif
Сами или через автомат/датчик присутствия... а температуру держите отоплением... тьма решений..
Приточки... это все социальные решения для малоимущих...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2013, 22:28
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romapres @ 6.9.2013, 21:08) *
Ограничить как? Физически на приводе ограничить открытие или в контроллере выставить температуру обратки в рабочем режиме 45С?

Я писАл о приводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romapres
сообщение 9.9.2013, 9:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430



Еще раз изучал различные схемы смесительных узлов.

Чтобы не переделывать несколько раз, решил реализовать схему, указанную в посте jota (варианта 2)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608352

- Добавил байпас с обраткой и балансировочным вентелем
- Добавил байпас во втором контуре с обратным клапаном и балансировочным вентелем
- Добавил вентиль, чтобы можно было из 3-х ходового включить как 2-х ходовой.

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 223,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Сообщение отредактировал romapres - 9.9.2013, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.9.2013, 10:19
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ух ты! такого еще не было! Сколь необходимо такое количество обратных клапанов? (по сути там не нужен вообще НИ ОДИН) и с какой стороны калорифер с насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romapres
сообщение 9.9.2013, 10:28
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430



Цитата(v-david @ 9.9.2013, 11:19) *
ух ты! такого еще не было! Сколь необходимо такое количество обратных клапанов? (по сути там не нужен вообще НИ ОДИН) и с какой стороны калорифер с насосом?


Прикрепленный файл  _________.jpg ( 252,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Повернул рисунок, чтобы соответствовало схеме jota.
- насос справа внизу на обратке во втором контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2013, 10:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что за перемычка перед 3х-ходовым. Схемы такой не знаю. Сам схемы не изобретаю. На меня ссылаться ненадо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romapres
сообщение 9.9.2013, 10:39
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430



Цитата(jota @ 9.9.2013, 11:32) *
Что за перемычка перед 3х-ходовым. Схемы такой не знаю. Сам схемы не изобретаю. На меня ссылаться ненадо.


Приношу извинения, наверное, кто-то под похожим ником схему приводил в посте Вариант 2.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608352

Перемычку поставил, потому что мне на форуме http://www.mastercity.ru/ убедительно доказывали в необходимости минимальной рециркуляции для быстрого выхода на режим.
В любом случае там стоит кран, первоначально он будет закрыт. Если потребуется - включу.

Сообщение отредактировал romapres - 9.9.2013, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 9.9.2013, 11:22
Сообщение #38





Guest Forum






одну перемычку в центре оставьте, остальные удалите.
Лучше не на воде калорифер, а на антифризе. Заморозить калорифер очень легко.

Сообщение отредактировал Iroha - 9.9.2013, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romapres
сообщение 9.9.2013, 12:07
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430



Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 12:22) *
одну перемычку в центре оставьте, остальные удалите.
Лучше не на воде калорифер, а на антифризе. Заморозить калорифер очень легко.



Удалять смысла уже нет. Просто перекрою краны и заглушу, если в ходе эксплуатации они не потребуются.

Спасибо за совет. Меня предупредили про заморозку. Антифриз не подходит. Так что на свой страх и риск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бориска
сообщение 9.9.2013, 12:21
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275



Самый универсальный вариант узла ...



Пожалуй более правильной конструкции не попадалось ...

Сообщение отредактировал Бориска - 9.9.2013, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.9.2013, 15:04
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



поинтересуюсь, раз уж пошла такая пьянка, а зачем в этой "правильной конструкции" обратник? У Вас в первичном контуре возможен реверс перепада? И как это происходит? А клапан этот типа 3хходовой? а тогда какой порт у него постоянно открыт? ну много, много вопросов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 9.9.2013, 16:05
Сообщение #42


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 15:21) *
Самый универсальный вариант узла ...

Пожалуй более правильной конструкции не попадалось ...

Хотьпоржал!! laugh.gif
если уж рисуете фильтр не по ГОСТу - то хотя бы ставьте его правильно...

Сообщение отредактировал Usach - 9.9.2013, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 9.9.2013, 16:12
Сообщение #43


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(v-david @ 9.9.2013, 18:04) *
поинтересуюсь, раз уж пошла такая пьянка, а зачем в этой "правильной конструкции" обратник? У Вас в первичном контуре возможен реверс перепада? И как это происходит? А клапан этот типа 3хходовой? а тогда какой порт у него постоянно открыт? ну много, много вопросов...

присоединяюсь к недоумению... laugh.gif
Если уж и от реверса сети спасаться - то ставить надо ОК последовательно с сетью, а не параллельно...через калорифер же всё равно реверс будет...да и вообще - ента "прогревочная" перемычка легко и просто реализуется на базе "дописания" нескольких строчек в программу контроллера...а если контроллер конфигурируемый - доработкой схемы шкафа в виде блока - размножителя датчика обратки и релюхи на управляющий вход клапана......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 9.9.2013, 16:27
Сообщение #44





Guest Forum






Обратный клапан в перемычке треходового крана ставят, чтобы перетока не было в обратку из подачи.
При перепаде давления больше расчетного.

Сообщение отредактировал Iroha - 9.9.2013, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.9.2013, 16:39
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Usach @ 9.9.2013, 17:12) *
.. просто реализуется на базе "дописания" нескольких строчек ...

или дрели и сверла...


Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 17:27) *
Обратный клапан в перемычке треходового крана ставят, чтобы перетока не было в обратку из подачи.

добавлю: при отключении насоса вторичного контура. т.е. при желании сэкономить на спичках, а потом менять калорифер

Сообщение отредактировал v-david - 9.9.2013, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бориска
сообщение 9.9.2013, 17:56
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275



Цитата(Usach @ 9.9.2013, 17:05) *
если уж рисуете фильтр не по ГОСТу - то хотя бы ставьте его правильно...


Ну как бы не совсем моя идея, но фильтр исправлю, не проблема ...

И если подкините ссылочку на ГОСТ по ЕСКД, буду рад ... rolleyes.gif

Цитата(Usach @ 9.9.2013, 17:12) *
да и вообще - ента "прогревочная" перемычка легко и просто реализуется на базе "дописания" нескольких строчек в программу контроллера...а если контроллер конфигурируемый - доработкой схемы шкафа в виде блока - размножителя датчика обратки и релюхи на управляющий вход клапана......


Видели плавали, пару строчек как правило приводят к последствиям примерно таким:

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821&page=5

Пост #194 ... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Бориска - 9.9.2013, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 9.9.2013, 18:21
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 20:56) *
Пост #194 ... rolleyes.gif

А что там за последствия ? Сгорел привод , бывает . Я тоже эту перемычку не делаю, а зачем?
Контроллер и сам в состоянии температуру обратки поддерживать.

Сообщение отредактировал Iroha - 9.9.2013, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бориска
сообщение 9.9.2013, 21:25
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275



Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 19:21) *
А что там за последствия ? Сгорел привод , бывает . Я тоже эту перемычку не делаю, а зачем?
Контроллер и сам в состоянии температуру обратки поддерживать.


Не сгорел, расплавился ... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 9.9.2013, 21:30
Сообщение #49





Guest Forum






Почему ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бориска
сообщение 10.9.2013, 7:03
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275



Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 22:30) *
Почему ?


А кто умный выставил ограничение минимального закрытия клапана в настройках контроллера ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.9.2013, 7:14
Сообщение #51


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



а я обо што? laugh.gif
Цитата(Usach @ 9.9.2013, 19:12) *
...реализуется на базе "дописания" нескольких строчек в программу контроллера...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 10.9.2013, 7:24
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(Бориска @ 10.9.2013, 10:03) *

Перегрелся привод что ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.9.2013, 7:35
Сообщение #53


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 20:56) *
Ну как бы не совсем моя идея, но фильтр исправлю, не проблема ...
И если подкините ссылочку на ГОСТ по ЕСКД, буду рад ... rolleyes.gif

ГОСТ 21.205-93
Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 20:56) *
Видели плавали, пару строчек как правило приводят к последствиям примерно таким:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821&page=5
Пост #194 ... rolleyes.gif

"быдлокоробка из китаяпластика" + "быдломонтаж"...прикрутили коробку с фазой непосредственно на короб...они бы ещё к трубкам калорифера ея прикрутили.... laugh.gif
а ограничение степени закрытия клапана - оно тут не причем...это уже не говоря о том, что и сама степень "прикрытия"/"совсем закрытия" должна быть завязана на датчик обратки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 10.9.2013, 8:22
Сообщение #54





Guest Forum






Сразу то не заметил, что коробка расплавилась.
Надо не минимальное открытие, а температуру обратки регулировать в дежурном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бориска
сообщение 10.9.2013, 19:45
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275



Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 9:22) *
Сразу то не заметил, что коробка расплавилась.
Надо не минимальное открытие, а температуру обратки регулировать в дежурном режиме.


Это ты в мой адрес по умничал так ?

Цитата(Usach @ 10.9.2013, 8:35) *
ГОСТ 21.205-93


Спасибо, перерисую как нибудь на досуге выложу ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 10.9.2013, 19:50
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(Бориска @ 10.9.2013, 22:45) *
Это ты в мой адрес по умничал так ?

С чего бы мне умничать. Я Вас не знаю, просто мысли вслух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бориска
сообщение 10.9.2013, 19:54
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275



Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 20:50) *
С чего бы мне умничать. Я Вас не знаю, просто мысли вслух.


Поясняю, это не мое исполнение, и представлено для обозрения как материал "НЕ надо так делать" (исполнение компании, которую по ряду причин я называть не буду) ...

По выводам причинно следственные действия, там выведены мною правильно, потому как все недочеты устранены и все теперь работает вполне нормально ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romapres
сообщение 20.9.2013, 11:55
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430



Собрал и подключил смесительный узел.

Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 126,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Расстроили манометры. Показывают фигню. Разница показаний на одной линии - 1 атм.

Калорифер пока не подключал. Вместо этого поставил перемычку и обычный счетчик на воду.

Система отопления у нас находится под давлением около 7 Атм. Циркуляции при выключенном моем насосе нет.

Замерил по счетчику как работает насос при разных положениях трехходового крана:
- При открытом кране по большому кругу циркуляция 90 л/час
- При закрытом кране по малому кругу циркуляция 200 л/час


Жду начала отопительного сезона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.9.2013, 12:36
Сообщение #59


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romapres @ 20.9.2013, 12:55) *
Собрал и подключил смесительный узел.

Через кабельный ввод насоса может затечь вода?
А то, может быть, лучше его повернуть вниз или вбок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romapres
сообщение 20.9.2013, 12:39
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430



Там нет вариантов - он жестко закреплен на корпусе насоса.

Можно герметиком залить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных