|
  |
Смесительный узел для приточной вентиляции вода+электро, Смесительный узел для приточной вентиляции вода+электро |
|
|
|
6.9.2013, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(romapres @ 6.9.2013, 23:07)  Согласен с вами. Летом хорошо спасть с открытыми окнами.
А вот зимой хочется зайти в квартиру и чувствовать приятную свежесть. А не затхлость воздуха из-за "чудесных пластиковых окон". В любом случае приходится что-то делать с притоком даже в самом зеленом месте. У вас есть универсальное и недорогое решение, подходящее для всех? Затхлость воздуха? Так откройте же окно Сами или через автомат/датчик присутствия... а температуру держите отоплением... тьма решений.. Приточки... это все социальные решения для малоимущих...
|
|
|
|
|
6.9.2013, 22:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(romapres @ 6.9.2013, 21:08)  Ограничить как? Физически на приводе ограничить открытие или в контроллере выставить температуру обратки в рабочем режиме 45С? Я писАл о приводе.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430

|
Еще раз изучал различные схемы смесительных узлов. Чтобы не переделывать несколько раз, решил реализовать схему, указанную в посте jota (варианта 2) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608352- Добавил байпас с обраткой и балансировочным вентелем - Добавил байпас во втором контуре с обратным клапаном и балансировочным вентелем - Добавил вентиль, чтобы можно было из 3-х ходового включить как 2-х ходовой.
_________.jpg ( 223,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
Сообщение отредактировал romapres - 9.9.2013, 9:59
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
ух ты! такого еще не было! Сколь необходимо такое количество обратных клапанов? (по сути там не нужен вообще НИ ОДИН) и с какой стороны калорифер с насосом?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430

|
Цитата(v-david @ 9.9.2013, 11:19)  ух ты! такого еще не было! Сколь необходимо такое количество обратных клапанов? (по сути там не нужен вообще НИ ОДИН) и с какой стороны калорифер с насосом?
_________.jpg ( 252,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Повернул рисунок, чтобы соответствовало схеме jota. - насос справа внизу на обратке во втором контуре.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Что за перемычка перед 3х-ходовым. Схемы такой не знаю. Сам схемы не изобретаю. На меня ссылаться ненадо.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430

|
Цитата(jota @ 9.9.2013, 11:32)  Что за перемычка перед 3х-ходовым. Схемы такой не знаю. Сам схемы не изобретаю. На меня ссылаться ненадо. Приношу извинения, наверное, кто-то под похожим ником схему приводил в посте Вариант 2. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608352Перемычку поставил, потому что мне на форуме http://www.mastercity.ru/ убедительно доказывали в необходимости минимальной рециркуляции для быстрого выхода на режим. В любом случае там стоит кран, первоначально он будет закрыт. Если потребуется - включу.
Сообщение отредактировал romapres - 9.9.2013, 10:39
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.9.2013, 11:22
|
Guest Forum

|
одну перемычку в центре оставьте, остальные удалите. Лучше не на воде калорифер, а на антифризе. Заморозить калорифер очень легко.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.9.2013, 11:24
|
|
|
|
|
9.9.2013, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430

|
Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 12:22)  одну перемычку в центре оставьте, остальные удалите. Лучше не на воде калорифер, а на антифризе. Заморозить калорифер очень легко. Удалять смысла уже нет. Просто перекрою краны и заглушу, если в ходе эксплуатации они не потребуются. Спасибо за совет. Меня предупредили про заморозку. Антифриз не подходит. Так что на свой страх и риск.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275

|
Самый универсальный вариант узла ...  Пожалуй более правильной конструкции не попадалось ...
Сообщение отредактировал Бориска - 9.9.2013, 12:25
|
|
|
|
|
9.9.2013, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
поинтересуюсь, раз уж пошла такая пьянка, а зачем в этой "правильной конструкции" обратник? У Вас в первичном контуре возможен реверс перепада? И как это происходит? А клапан этот типа 3хходовой? а тогда какой порт у него постоянно открыт? ну много, много вопросов...
|
|
|
|
|
9.9.2013, 16:05
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 15:21)  Самый универсальный вариант узла ...
Пожалуй более правильной конструкции не попадалось ... Хотьпоржал!! если уж рисуете фильтр не по ГОСТу - то хотя бы ставьте его правильно...
Сообщение отредактировал Usach - 9.9.2013, 16:06
|
|
|
|
|
9.9.2013, 16:12
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(v-david @ 9.9.2013, 18:04)  поинтересуюсь, раз уж пошла такая пьянка, а зачем в этой "правильной конструкции" обратник? У Вас в первичном контуре возможен реверс перепада? И как это происходит? А клапан этот типа 3хходовой? а тогда какой порт у него постоянно открыт? ну много, много вопросов... присоединяюсь к недоумению... Если уж и от реверса сети спасаться - то ставить надо ОК последовательно с сетью, а не параллельно...через калорифер же всё равно реверс будет...да и вообще - ента "прогревочная" перемычка легко и просто реализуется на базе "дописания" нескольких строчек в программу контроллера...а если контроллер конфигурируемый - доработкой схемы шкафа в виде блока - размножителя датчика обратки и релюхи на управляющий вход клапана......
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.9.2013, 16:27
|
Guest Forum

|
Обратный клапан в перемычке треходового крана ставят, чтобы перетока не было в обратку из подачи. При перепаде давления больше расчетного.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.9.2013, 16:39
|
|
|
|
|
9.9.2013, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Usach @ 9.9.2013, 17:12)  .. просто реализуется на базе "дописания" нескольких строчек ... или дрели и сверла... Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 17:27)  Обратный клапан в перемычке треходового крана ставят, чтобы перетока не было в обратку из подачи. добавлю: при отключении насоса вторичного контура. т.е. при желании сэкономить на спичках, а потом менять калорифер
Сообщение отредактировал v-david - 9.9.2013, 16:37
|
|
|
|
|
9.9.2013, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275

|
Цитата(Usach @ 9.9.2013, 17:05)  если уж рисуете фильтр не по ГОСТу - то хотя бы ставьте его правильно... Ну как бы не совсем моя идея, но фильтр исправлю, не проблема ... И если подкините ссылочку на ГОСТ по ЕСКД, буду рад ... Цитата(Usach @ 9.9.2013, 17:12)  да и вообще - ента "прогревочная" перемычка легко и просто реализуется на базе "дописания" нескольких строчек в программу контроллера...а если контроллер конфигурируемый - доработкой схемы шкафа в виде блока - размножителя датчика обратки и релюхи на управляющий вход клапана...... Видели плавали, пару строчек как правило приводят к последствиям примерно таким: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821&page=5Пост #194 ...
Сообщение отредактировал Бориска - 9.9.2013, 17:58
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.9.2013, 18:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 20:56)  Пост #194 ...  А что там за последствия ? Сгорел привод , бывает . Я тоже эту перемычку не делаю, а зачем? Контроллер и сам в состоянии температуру обратки поддерживать.
Сообщение отредактировал Iroha - 9.9.2013, 18:26
|
|
|
|
|
9.9.2013, 21:25
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275

|
Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 19:21)  А что там за последствия ? Сгорел привод , бывает . Я тоже эту перемычку не делаю, а зачем? Контроллер и сам в состоянии температуру обратки поддерживать. Не сгорел, расплавился ...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
9.9.2013, 21:30
|
Guest Forum

|
Почему ?
|
|
|
|
|
10.9.2013, 7:03
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275

|
Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 22:30)  Почему ? А кто умный выставил ограничение минимального закрытия клапана в настройках контроллера ...
|
|
|
|
|
10.9.2013, 7:14
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
а я обо што? Цитата(Usach @ 9.9.2013, 19:12)  ...реализуется на базе "дописания" нескольких строчек в программу контроллера...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
10.9.2013, 7:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Бориска @ 10.9.2013, 10:03)  Перегрелся привод что ли ?
|
|
|
|
|
10.9.2013, 7:35
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 20:56)  Ну как бы не совсем моя идея, но фильтр исправлю, не проблема ... И если подкините ссылочку на ГОСТ по ЕСКД, буду рад ...  ГОСТ 21.205-93 Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 20:56)  Видели плавали, пару строчек как правило приводят к последствиям примерно таким: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821&page=5Пост #194 ...  "быдлокоробка из китаяпластика" + "быдломонтаж"...прикрутили коробку с фазой непосредственно на короб...они бы ещё к трубкам калорифера ея прикрутили.... а ограничение степени закрытия клапана - оно тут не причем...это уже не говоря о том, что и сама степень "прикрытия"/"совсем закрытия" должна быть завязана на датчик обратки...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
10.9.2013, 8:22
|
Guest Forum

|
Сразу то не заметил, что коробка расплавилась. Надо не минимальное открытие, а температуру обратки регулировать в дежурном режиме.
|
|
|
|
|
10.9.2013, 19:45
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275

|
Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 9:22)  Сразу то не заметил, что коробка расплавилась. Надо не минимальное открытие, а температуру обратки регулировать в дежурном режиме. Это ты в мой адрес по умничал так ? Цитата(Usach @ 10.9.2013, 8:35)  ГОСТ 21.205-93 Спасибо, перерисую как нибудь на досуге выложу ...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
10.9.2013, 19:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Бориска @ 10.9.2013, 22:45)  Это ты в мой адрес по умничал так ? С чего бы мне умничать. Я Вас не знаю, просто мысли вслух.
|
|
|
|
|
10.9.2013, 19:54
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2010
Из: М.о., г.Балашиха
Пользователь №: 60275

|
Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 20:50)  С чего бы мне умничать. Я Вас не знаю, просто мысли вслух. Поясняю, это не мое исполнение, и представлено для обозрения как материал "НЕ надо так делать" (исполнение компании, которую по ряду причин я называть не буду) ... По выводам причинно следственные действия, там выведены мною правильно, потому как все недочеты устранены и все теперь работает вполне нормально ...
|
|
|
|
|
20.9.2013, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430

|
Собрал и подключил смесительный узел.
_________________.jpg ( 126,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32Расстроили манометры. Показывают фигню. Разница показаний на одной линии - 1 атм. Калорифер пока не подключал. Вместо этого поставил перемычку и обычный счетчик на воду. Система отопления у нас находится под давлением около 7 Атм. Циркуляции при выключенном моем насосе нет. Замерил по счетчику как работает насос при разных положениях трехходового крана: - При открытом кране по большому кругу циркуляция 90 л/час - При закрытом кране по малому кругу циркуляция 200 л/час Жду начала отопительного сезона.
|
|
|
|
|
20.9.2013, 12:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(romapres @ 20.9.2013, 12:55)  Собрал и подключил смесительный узел. Через кабельный ввод насоса может затечь вода? А то, может быть, лучше его повернуть вниз или вбок?
|
|
|
|
|
20.9.2013, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430

|
Там нет вариантов - он жестко закреплен на корпусе насоса.
Можно герметиком залить.
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|