Только-что закончился монтаж ПЭ труб вместо стальных. Лежали стальные трубы d=100, вышедшие из строя. Диаметр никто не рассчитывал, делали сами дачники наобум. Линия обслуживает 14 дачных участков. Я рассчитал так - не по какой-либо методике, а по методу "чуйствую нутром". На каждый участок вводится , как правило, 1 отвод диаметром 3/4". принял скорость на отвод 1,5 м/с, коэфф. одновременности дейсвтвия 100% - заведомо завышенный, это явилось внушительным запасом для перестраховки. Проложили dн=63 мм (2") для первых 8 участков, далее 1 1/4", и т.д., для последних трех участков - 1", для последних двух 3/4". Давление в сети приблизительно 2 ати. Попросил всех дачников одновременно включить воду на полив, испытание оказалось успешным. В следующую субботу на оставшиеся сэкономленные деньги (скидывались по 2000 руб) будем кушать шашлык.
Сообщение отредактировал Skorpion - 15.9.2013, 20:34
|