> Параллельная работа трансформаторов, пропустят ли надзорные органы?
Botva
сообщение 8.9.2013, 17:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый день. Есть существующая четырехтрансформаторная подстанция 4х1250кВА. По два трансформатора работают на одну секционированную систему шин. На ввод РУ-0,4 кВ от каждого трансформатора стоит выключатель на 2000А. От этой подстанции необходимо запитать ГРЩ здания на 3200А. Насколько допустимо включить трансформаторы в параллель, заменив секционный выключатель шинами (секционный выключатель стоит на 1600А) А отходящую линию на ГРЩ посадить на выключатель 3200А. Т.е. получается, что уставка нижестоящей защиты (отходящей линии на ГРЩ) ниже уставок вводных выключателей (2000А). Все условия параллельной работы трансформатора выполняются.
Пропустит ли такое решение технадзор и экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 9.9.2013, 6:37
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Не пропустит, т.к. вы снижаете категорию надежности ТП со 2-й до 3-й.
Секционируйте ГРЩ здания - и будет вам счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.9.2013, 9:25
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



ГРЩ будет из двух ВРУ с раскидыванием нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тигушкин
сообщение 9.9.2013, 15:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 19.4.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054



Количество трансформаторов не определяет категорию надежности электроснабжения. Необходимо смотреть выше (по высокой стороне). Судя по тому, что вы включаете в параллельную работу трансформаторы, подстанция запитана от одного источника (КЛ или ВЛ от районной ПС). Т. е. никакой второй категории нет, а лишь третья. Все зависит от потребителя, какая ему требуется категория надежности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 10.9.2013, 10:53
Сообщение #5


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



4х1250кВА, при этом по НН две секции шин (а не 4 в кольце) - обычно подразумевает, что и по высокой будет две секции шин.
Хотя, конечно, могут быть и исключения (например, кольцевая схема соединения подстанций по высокому). Но все же 3-я категория (одна питающая линия) - слишком маловероятна для такой схемы по стороне НН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 14.9.2013, 19:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



О снижении категории надежности здесь речь не идет. Остается также два независимых источника питания. Подстанция 4х трансфооматорная. РУ 10кВ двухсекционное. Каждая секция РУ10кВ запитана своим вводом от разных секций РП. Подстанция имеет 2 двухсекционных РУ 0,4кВ, каждая секция запитана от своего трансформатора. Но нагрузка отходящей линии не позволяет посадить ее на 1 трансформатор, поэтому и рассматриваю вариант сделать на подстанции не 2 двухсееционных РУ 0,4кВ, а 2 односекционных, заменив секционные выключатели РУ 0,4кВ шинными сборками. При этом на каждое РУ будет работать по 2 трансформатора в параллель. ГРЩ здания будет запитан двумя линиями (по одной от каждого РУ).
А вопрос то заключается в том, что допустимо ли на отходящую линию РУ-0,4 ставить выключатель номиналом 3200А при том, что шины РУ питаются через два вводных автомата номиналом 2000А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.9.2013, 20:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



4х1250 и с учетом загрузки 0.5 получите 3.2 мега? А коэф 0.55 или 0.6 нужно еще суметь согласовать. Если отдельностящая, то с загрузкой до 0.8- сможете получит согласование эксплуататоров? Получите, то и смотрите как переделать в ТП и что. Не получите, то и не мечтайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 16.9.2013, 7:53
Сообщение #8


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(Botva @ 14.9.2013, 20:33) *
А вопрос то заключается в том, что допустимо ли на отходящую линию РУ-0,4 ставить выключатель номиналом 3200А при том, что шины РУ питаются через два вводных автомата номиналом 2000А

Если сумеете обеспечить селективность срабатывания по КЗ - то пожалуйста.
Правда, нужно будет предусмотреть устройство, отключающее выключатель на 3200А при отключении любого из автоматов на 2000А...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных