Всем доброго дня! Коллеги, кто-нибудь делал систему пароувлажнения в канал воздуховода? У меня тэновый пароувлажнитель на 500кг/час. Может есть у кого-то принципиальная схема? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.9.2013, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



А у производителя посмотреть/спросить не судьба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 10.9.2013, 12:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



[attachment=78328:________...chdoc_ru.pdf]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 11.9.2013, 9:22
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(ast @ 10.9.2013, 16:40) *
Всем доброго дня! Коллеги, кто-нибудь делал систему пароувлажнения в канал воздуховода? У меня тэновый пароувлажнитель на 500кг/час. Может есть у кого-то принципиальная схема? helpsmilie.gif


Учтите, что для ТЭН-го пароувлажнителя потребуется хорошая водоочистка (в идеале дистиллированная вода), иначе очень скоро ТЭН-ы покроются "толстым слоем шоколада" из солей содержащихся в воде подпитки, под этой "шубой" ТЭН-ы начнут перегреваться и перегорать один за другим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2013, 9:46
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(kdu @ 11.9.2013, 9:22) *
Учтите, что для ТЭН-го пароувлажнителя потребуется хорошая водоочистка (в идеале дистиллированная вода), иначе очень скоро ТЭН-ы покроются "толстым слоем шоколада" из солей содержащихся в воде подпитки, под этой "шубой" ТЭН-ы начнут перегреваться и перегорать один за другим...


+1
Конкретный объект был. Срок жизни электродного блока - 14 недель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.9.2013, 7:49
Сообщение #6


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



ХВП предполагаем делать с обратным осмосом. Но производитель парогенератора (тип ЭПГ-500 ТУП ) утверждает, что на тэнах ничего откладываться не будет, а все соли, если таковые в воде останутся после ХВП, будут витать в воздухе и в конце концов осядут в помещении, что тоже недопустимо, т.к. это чистое помещение. И даже промывку парогенератора (очистку тэна) делать не нужно. В результате решили: ХВП с осмосом, накопительная емкость для очищенной воды, сам парогенератор, клапан регулирования расхода пара по датчику влажности в канале воздуховода. Остался вопрос -делать ли емкость для аккумулирования пара и сепаратор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных