> стал часто выгорать предохранитель
steptoostep
сообщение 10.9.2013, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169389




после перемонтажа стал часто выгорать предохранитель.кабеля наращивались.кондиционер FUJI -24 запитка от наружного блока в нем и перегорает предохранитель.не инвертер .межблочка 6 жил.22 фреон.кабеля звонили все в порядке.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА.блок запускали все работает .через некоторое время выгорает предохранитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 10.9.2013, 19:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Токи завышены там где стоит предохранитель. или коротитс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 11.9.2013, 4:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



После перемонтажа это скорее всего перепутали кабеля! Желательно место сращивания вскрыть, т. к. там тоже может быть засада ( коротыш или цвета попутали)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
steptoostep
сообщение 12.9.2013, 19:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169389



с кабелями все окей.специально переправерили еще раз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 12.9.2013, 20:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



С какого момента горит предохранитель? После включения компрессора,либо сразу после включения? Зависимость есть какая-нибудь от чего нибудь? Токи мерили, может перезаправили? Нагреватель картера откиньте, может он шалит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
steptoostep
сообщение 12.9.2013, 21:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169389



через пару-тройку дней звонит клиент.подогрева то и нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 12.9.2013, 21:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Трубу не заломали? Контакты все протянули? Два- три дня тяжело для диагностики! Осциллограф нужен))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.9.2013, 7:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Скрутка, повышенное сопротивление, повышенный ток. ФСЁ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных