> Прачечная и столовая.Водоснабжение и пожаротушение, Не могу разобраться с пожаротушением в прачечной.И вводом в столовую
marishka270290
сообщение 11.9.2013, 15:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Здравствуйте дорогие специалисты. Очень нужна ваша помощь.Не могу определиться с пожаротушением в прачечной. Казахстанский снип отменили.В старых российских нормах в прачке можно не ставить пожарный гидрант.На вашем форусе советуют ставить с расходом 2*2,5.Объем всех помещений-288,57 м3.Если нужны помещения только кладовой чистого и грязного оба 16,11 м2 площадью и высотой 3 м. Выход с холла прямо на улицу.Категория и степень пожароопасности-2-я В.Подскажите пожалуйста обязателен ли там пожарный гидрант,если да то по какому СНиПу подбирать расход.

На счет столовой.Это отдельная пристройка.Через какое помещение можно ввести ввод?Заранее благодарю за вашу помощь.

Сообщение отредактировал marishka270290 - 11.9.2013, 15:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 73,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 70,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 11.9.2013, 20:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Пожалуйста,хоть кто-нибудь дайте хоть какой-нибудь совет.Поделитесь мыслями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.9.2013, 21:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



недавно делал столовую....тоже везде цехи...вот в одном из них каторый ближе был до ввода, там и ставил водомерный узел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 18.9.2013, 20:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Цитата(Dima_UA @ 12.9.2013, 0:02) *
недавно делал столовую....тоже везде цехи...вот в одном из них каторый ближе был до ввода, там и ставил водомерный узел

спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 4.12.2013, 19:16
Сообщение #5





Guest Forum






здравствуйте! подскажите! в реконструируемой производственной столовой стоят пож. краны. объем здания 3,9 м3. я не понимаю почему? может я что-то пропустила в нормах? здание считается общественное, отдельностоящее, объем 3,9 м3, по табл. 1 СП не нужно пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.12.2013, 7:53
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(marishka270290 @ 11.9.2013, 16:04) *
Здравствуйте дорогие специалисты. Очень нужна ваша помощь.Не могу определиться с пожаротушением в прачечной. Казахстанский снип отменили.В старых российских нормах в прачке можно не ставить пожарный гидрант.На вашем форусе советуют ставить с расходом 2*2,5.Объем всех помещений-288,57 м3.Если нужны помещения только кладовой чистого и грязного оба 16,11 м2 площадью и высотой 3 м. Выход с холла прямо на улицу.Категория и степень пожароопасности-2-я В.Подскажите пожалуйста обязателен ли там пожарный гидрант,если да то по какому СНиПу подбирать расход.

На счет столовой.Это отдельная пристройка.Через какое помещение можно ввести ввод?Заранее благодарю за вашу помощь.

СП 10 смотрите по внутреннему пожаротушению таблицу 1 ...определяйте, если ли в здании пожаротушение....если есть, то ставите как для здания краны пожарные
если нет , то и у вас нет
ввод делать лучше в техническое помещение...водомерный узел должен быть защищён он вмешательства

Сообщение отредактировал Водяной - 5.12.2013, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.12.2013, 7:59
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(oksano4ka @ 4.12.2013, 20:16) *
здравствуйте! подскажите! в реконструируемой производственной столовой стоят пож. краны. объем здания 3,9 м3. я не понимаю почему? может я что-то пропустила в нормах? здание считается общественное, отдельностоящее, объем 3,9 м3, по табл. 1 СП не нужно пожаротушения.

если 3,9 тыс м3, то не требуется...ну было и было...
возможно его рассматривали по таблице 2 как производственное или склад...если категория В общая по зданию....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.12.2013, 10:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



oksano4ka, marishka270290
поделюсь секретом..
посещение этого раздела, а особено фото, весьма существенно ускоряет процесс помощи..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 5.12.2013, 15:00
Сообщение #9





Guest Forum






)))) исправляюсь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 5.12.2013, 18:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.12.2013, 13:11) *
oksano4ka, marishka270290
поделюсь секретом..
посещение этого раздела, а особено фото, весьма существенно ускоряет процесс помощи..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833

Ой...извините,не знала.Скоро добавлю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2013, 19:23
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(oksano4ka @ 4.12.2013, 20:16) *
объем здания 3,9 м3

Это будка собачья, а не здание. Размерность не попутали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oksano4ka_*
сообщение 8.12.2013, 14:45
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 5.12.2013, 19:23) *
Это будка собачья, а не здание. Размерность не попутали?


пардон, попутала! 3,9 тыс м3))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных