Котел Vaillant, Вопросы по котлу  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				Гость_D1me_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.1.2011, 22:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Доброе время суток. Помогите решить проблему. Совсем недавно переехал на новое место жительства. Здесь висит котел Vaillant (модель, к сожалению, не знаю и док-тов на него нет). Пришли холода и столкнулся с такой проблемой-вода на горячее водоснабжение не греется как следует. Открываешь кран-котел включается, а вода течет все равно холодная. В чем может быть проблема? Может быть в напоре/расходе подающей линии?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.1.2011, 22:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1) Обслуживается ли котёл? 2) Шильдик на нижней-левой части котла около паередней панели 3) Котёл новый? 
  Если не новый и не на обслуживании, скорее всего - засорён вторичный теплообменник (а если котёл давно не обслуживался. то и первичный может помогать). Вопсчем - много чего может быть.
				
  Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.1.2011, 22:48
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.1.2011, 23:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1367 
        		Регистрация: 4.4.2010 
        		Из: СНГ!!!!! 
        		Пользователь №: 50549 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Согласен!  Похоже  что так и есть вторичный  теплообменник ( засорен  накипью),  отвечающий за приготовление горяч .воды .  И причин других тоже может быть много : горелка включается  или по работает и выключается , вода из смесителя вообще сразу холодная или нет ? Отопление работает ?  "Vaillant" а можно   по точней ,по больше информации картинку например (шильдик картинку)?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_D1me_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.1.2011, 23:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Котел не обслуживается что такое "Шильдик"? Вода сначала теплая идет, потом холодная. потом очень долго идет холодной.
  Можно ли самому снять и почистить теплообменник? Или надо вызывать мастера? Фото постараюсь завтра сделать
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.1.2011, 0:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1367 
        		Регистрация: 4.4.2010 
        		Из: СНГ!!!!! 
        		Пользователь №: 50549 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(D1me @ 13.1.2011, 23:47)   Котел не обслуживается что такое "Шильдик"? Вода сначала теплая идет, потом холодная. потом очень долго идет холодной.
  Можно ли самому снять и почистить теплообменник? Или надо вызывать мастера? Фото постараюсь завтра сделать Шильдики применяются для этикетирования товаров фирменного изготовления . Все  можно (как Вы себе представляете снять и почистить -это совсем другой процесс )  все же котел газовый , не знаю что Вам  и посоветовать,  скорей всего "наладчика по котлам "!.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.1.2011, 0:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Снять теплообменник сможете. Установить его на место, скорее всего - нет.
  Конечно, лучше вызвать мастера, чтобы провести обслуживание по полному регламенту (там есть что обслуживать и проверять). 
  Если дело в теплообменнике, а котёл - старой модели, то скорее всего, будет предложено установить новый теплообменник. Дело в том, что Vaillant предлагает устанавливать на старые котлы некоторых моделей теплообменники повышенной мощности (местная специфика).
  www.vaillant.ru
				
  Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.1.2011, 0:50
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_D1me_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.1.2011, 1:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Anatol @ 13.1.2011, 23:15)   Шильдики применяются для этикетирования товаров фирменного изготовления . Т.е. если я покажу фото-можно определить модель? Было бы лето-сам бы полез знакомится)))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.1.2011, 2:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(D1me @ 14.1.2011, 1:37)   Т.е. если я покажу фото-можно определить модель? Естественно. Только, всё-таки, загляните под котёл (интересует там строка, в которой есть буквы: " I N T " и " V U W ".
				 Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.1.2011, 2:45
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.1.2011, 23:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 30.3.2010 
        		
        		Пользователь №: 49741 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				довертись специалистам    каждый должен заниматься своим делом!!! причин может быть много ... влоть до того, что  у вас регулятор температуры ГВС стоит на 0    заканчивая нерабочим датчиком протока...   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.1.2011, 23:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 30.3.2010 
        		
        		Пользователь №: 49741 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ЁЖик @ 13.1.2011, 23:33)   Если не новый и не на обслуживании, скорее всего - засорён вторичный теплообменник (а если котёл давно не обслуживался. то и первичный может помогать). Вопсчем - много чего может быть. Из опыта : при забитом теплобменнике температура ГВС  никогда не была холодной....  Для забитого теплообеникаесть свои симтомы : постороний шум, гидроудары, зауженый проток воды.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.1.2011, 23:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(MonSTR @ 17.1.2011, 23:06)   довертись специалистам    каждый должен заниматься своим делом!!! причин может быть много ... влоть до того, что  у вас регулятор температуры ГВС стоит на 0    заканчивая нерабочим датчиком протока...   При нерабочем датчике протока, просто не включится горелка. Котёл не обслуживался и не обслуживается до сих пор.  Потому было сказано: "причин может быть много" и обозначена - самая частая из них    .
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.1.2011, 0:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 30.3.2010 
        		
        		Пользователь №: 49741 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ЁЖик @ 18.1.2011, 0:46)   При нерабочем датчике протока, просто не включится горелка. серьёзно ?     а я всю жизнь думал что котёл, не увидев проток просто не преключться с отопления на ГВС    наверно я нуб в режиме "лето" согласен горелка не включиться
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.1.2011, 0:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(MonSTR @ 18.1.2011, 0:18)   ... наверно я... Не знаю - кто Вы. Тема не о том... Автор написал про то, что - при открытии ГВС "горелка загорается". Может он видел эти действия котла во время периода простоя по отоплению? Не сталкивались с простоями в зимнем режиме? Никогда? Это конечно редкое явление. Но фсётки... учитывая опыт...  Едем дальше: А если котёл старый, да не совсем старый и у него активирован "горячий старт"? Кстати, эту функцию можно активировать случайно. Даже  минимальный опыт должен подсказать, что в этом случае пользователь получит поначалу горячую воду.  Можно было бы ещё развести "небольшую теорию" про негерметично запирающийся трёхходовик, к примеру... НО. Не видя котла, написал о наиболее частой причине.
				 Сообщение отредактировал ЁЖик - 18.1.2011, 0:55
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_D1me_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2011, 17:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Извиняюсь, что долго не писал-не было доступа в инет. Все-таки нашел мастера... Да, вы правы-проблема была не в теплообменнике, а в трехходовом кране. При включении горячей воды он не переключал на второй контур
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.1.2011, 1:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Ну и славненько    
				Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.1.2011, 2:04
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.5.2012, 14:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 5.6.2011 
        		
        		Пользователь №: 110677 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(jota @ 14.1.2011, 1:11)   Поищи здесь легче будет найти эту инфу  http://c-o-k.ru/biblioЦитата(D1me @ 23.1.2011, 18:14)   Извиняюсь, что долго не писал-не было доступа в инет. Все-таки нашел мастера... Да, вы правы-проблема была не в теплообменнике, а в трехходовом кране. При включении горячей воды он не переключал на второй контур Хотя пардон. Вопрос решен. Не заметил(
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    14.9.2013, 0:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер наладчик КиПИа 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 29.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131247 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Доброго времени суток колеги!       
  Котел Vaillant ecoTEC_plus_20-37kW отработал пол года. нареканий небыло. Вчера выпала авария F 28 (апарат не включаеться попытки розжига безуспешны)
  Проверил:
  1 фазировку - норм
  2. давление газа -  норм (статика и динамика, + второй котел работает)
  Насос циркуляции запускается,  потом включается  вентилятор горелки и проходит продувка, потом открывается газовый клапан, а розжига (искры) нет. котел повторяет этот цыкл 5 раз потом падает в аварию. Снял электрод розжига с электродом контроля пламени (он же земля) так как они на одном корпусе то разъединять нечего не понадобилось. Включил котел все циклы отрабатывает, даже из открывшегося отверстия в камере сгорания ощутимо потянуло газом (вентилятор давит норм), а вот искры НЕТ. 
  У меня предположение что накрылся трансформатор розжига, так как небольшое напряжение все таки есть (проверял пробником, ЭДС есть хоть этот метод и нечего не показывает но при подаче питания (попытке розжига) на катушку  на электроде появляется напряжение) Беда в том что трансформатор так просто не заменить  - его из платы выпаивать надо, не говоря уже про то что нужно еще такой найти. 
  провода  целые (и выглядят очень новыми) контакты очень хорошие.
  Обращяюсь за советом - может есть чтото еще чего я не учел?????
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.9.2013, 14:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1081 
        		Регистрация: 12.12.2007 
        		
        		Пользователь №: 13744 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Принудительно на трансформатор искры напряжение пробовал подавать?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.9.2013, 20:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер наладчик КиПИа 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 29.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131247 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(den.mgn @ 14.9.2013, 14:20)   Принудительно на трансформатор искры напряжение пробовал подавать? Каким образом??? В этом котле аж 1 плата, все включения и выключения выполняются микро-реле и трансформатор розжига впаян в плату как минимум 4 ногами. Может есть способ включить его програмно?? но я его незнаю.  Буду рад любым профессиональным советам.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.9.2013, 20:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер наладчик КиПИа 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 328 
        		Регистрация: 29.11.2011 
        		
        		Пользователь №: 131247 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.9.2013, 10:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20 
        		Регистрация: 24.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 164418 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте,друзья.    Хочу поинтересоваться, может кто сталкивался. В техпаспорте котла (русс. перевод) Vaillant T4 (1988 г. в.) указывается, что есть возможность подключения к котлу погодозависимой автоматики. Спрашивал у электронщика, который обслуживает данные котлы и получил ответ, что имеется ввиду модулятор горелки, а то что можно подключить погодозависимую автоматику - не факт.   На сколько я понимаю, погодозависимая автоматика также модулирует работу горелки (соответственно температуру теплоносителя), в зависимости от наружной и внутренней температуры по заданным кривым. Может никакой ошибки в переводе нет? И совместим ли котел с современной автоматикой?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.9.2013, 16:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20 
        		Регистрация: 24.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 164418 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Vaillant T4 электропроводки
				 Сообщение отредактировал hotray - 29.9.2013, 16:15
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.10.2013, 11:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2746 
        		Регистрация: 18.9.2013 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 206008 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(D1me @ 13.1.2011, 23:08)   Доброе время суток. Помогите решить проблему. Совсем недавно переехал на новое место жительства. Здесь висит котел Vaillant (модель, к сожалению, не знаю и док-тов на него нет). Пришли холода и столкнулся с такой проблемой-вода на горячее водоснабжение не греется как следует. Открываешь кран-котел включается, а вода течет все равно холодная. В чем может быть проблема? Может быть в напоре/расходе подающей линии? Либо мало газу на горелку, либо большое давление ХВС (много воды).
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.2.2014, 21:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 1 
        		Регистрация: 3.2.2014 
        		
        		Пользователь №: 222185 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Доброе время суток. Помогите рашить проблему. Котел Vaillant atmo tec pro vuw int 24.0/3-3 стала плохо нагреваться вода. Сначала добавлял потихоньку температуру. Дошел до 60 гр. Нов ода грелась 48-49 не больше. Сейчас уже пишет, что греет до 49 а из крана течет прохладная градусов 25. В чем причина. Обогрев работает нормально. Никаких ошибок не выдает.  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.2.2014, 22:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Двухконтурный котёл. Снабжён проточным пластинчатым теплообменником, который зарастает. Просто промойте теплообменник. Вообще-то, во время ежегодного технического обслуживания, это должен делать сервисник,  как минимум - ежегодно.
				
  Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.2.2014, 22:02
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.3.2014, 17:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 125 
        		Регистрация: 24.1.2007 
        		Из: Тюмень 
        		Пользователь №: 5688 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Возможно ли подключение бойлера к котлу ВАЙЛАНТ ECO TEC turbo vu с помощью термостата встроенного в бойлер????
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.3.2014, 17:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Нет. Не получится.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.3.2014, 17:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 125 
        		Регистрация: 24.1.2007 
        		Из: Тюмень 
        		Пользователь №: 5688 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ЁЖик @ 24.3.2014, 17:40)   Нет. Не получится. Спасибо,вдохновил и успокоил    .....тогда дальше,если подключить через датчик ,есть ли возможность подключения загрузочного насоса? .... и еще, вижу что знаком с ВАЙЛАНДАМИ....гдето видел схему подключения одного датчика наружной температуры к двум котлам...не могу найти...помоги
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ЁЖик_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.3.2014, 18:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(LEOR @ 24.3.2014, 18:46)   Спасибо,вдохновил и успокоил    .....тогда дальше,если подключить через датчик ,есть ли возможность подключения загрузочного насоса? Нет. Такой возможности нет. Потому как в штатной схеме роль загрузочного насоса выполняет котловой насос, поток которого переключается трёхходовиком. Но электроника при этом вводит горелку в нужные для бойлера режимы, блокируя отопительные. Эти режимы не будут совпадать с отопительными. Поэтому и нет такой возможности. Не получится одной горелкой две температуры теплоносителю задавать. Чудес не бывает. Цитата(LEOR @ 24.3.2014, 18:46)   .... и еще, вижу что знаком с ВАЙЛАНДАМИ....гдето видел схему подключения одного датчика наружной температуры к двум котлам...не могу найти...помоги Да нет. Не очень. Подключением одного датчика на два котла не озадачивался. Извини. Один датчик на два котла?.. ну это если опосредованно через каскадное устройство... да и то не факт...  надо будет в паспорта каскадных устройств заглянуть...
				 Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.3.2014, 18:03
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 