> Вентиляция коттеджа, рабочая схема?
mr.kolc
сообщение 17.9.2013, 13:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Доброго времени суток инженерному сообществу. Предлагаю рассмотреть следующую схему вентиляции коттеджа: Механический приток в жилые помещения, естественная вытяжка через каналы организованные в каждой комнате. + настенные вентиляторы с реле времени в с/у (приток на возмещение с/у в коридор), + зонт над плитой. Кухня совмещена с гостинной, имеется камин. Рабочая ли схема? При желании разжечь камин можно будет увеличить производительность приточки посредством регулятора скорости ( запас по притоку 20%). Жду критики unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.9.2013, 13:29
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Схема рабочая. Считайте затраты на нагрев приточного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс 15041981
сообщение 17.9.2013, 13:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.5.2011
Из: г.Рязань
Пользователь №: 107740



Без применения рекуперации затраты на нагрев воздуха будут большими, если механику, то лучше с рекуперацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 17.9.2013, 13:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Спасибо! С нагревом конечно затратно, на 650 м. куб. расхода 12кВт/ч нужно. Однако вопрос: как будет вести себя камин, при сбалансированной механической приточно-вытяжной системе, когда включат зонт на кухне? Как я понимаю при описанной выше схеме приточный воздух скомпенсирует работу зонта (скажем производительностью 500 м. куб/ч) и останется еще запас на горение камина, а при балансе мех. ПВ системы воздух на зонт прийдет как раз через дымоход. Если рассуждения не верны пожалуйста поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.9.2013, 13:54
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Собственно, кто мешает компенсировать вытяжку через зонт притоком, снизив производительность вытяжного вентилятора в блоке? Да, на время работы кухонной вытяжки возрастут затраты на тепло. Но это не круглосуточный режим, не ресторан ведь.
Кроме того, можно и через возврат тепла организовать вытяжку из кухни.

Ещё раз - схема рабочая. Считайте, что получается. С учётом того, что подумайте - а 650 кубов постоянно Вам будут нужны? И из ответа исходя - сколько составят эксплуатационные затраты. И сравните, окупится ли блок с рекуперацией и за сколько.
Тут возможны варианты.

Хм... Камин...
А разве у дымохода камина нет сателлитных каналов?

Сообщение отредактировал Skaramush - 17.9.2013, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 17.9.2013, 14:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Ок будем думать и считать. Выбор за заказчиком. Но даже для себя я не стал бы устрайвать рекуперацию при таком расходе, учитывая что средняя температура за зиму -5...-10 ( не расчетная, а из личного опыта), да и 650 кубов это из расчета 60 куб. на человека и 2-х кр. на гостинную. В итоге получим расход зимой кубов 300 думаю не больше ( вторая скорость на вентиляторе) да + греемся от котла, то затраты не так уж и велики ( та 3кВт). Сдесь больше вопрос в том, что Зак. уже испытал на себе опрокидывание тяги зимой в старом доме, и в новом хочет забыть об этой неприятности ( ну дышать свежим воздухом конечно комфортней) С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.9.2013, 14:24
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот и я о том. Про стоит ли овчинка выделки.
Опрокидывание тяги - сплошь и рядом бывает и далеко не факт, что вентиляция тому виной. Кстати, встречал при НЕРАБОТАЮЩЕЙ вентиляции вообще. Причём такое, что даже газету в банной топке или камине не зажечь - задувает обратным током.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных