> Резервуар для водостока, Не могу понять техническое решение
Zarat
сообщение 19.9.2013, 12:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Добрый день.
Попалось в проекте.
"... Объем дождевого стока от расчетного дождя в куб.м...... 48,30.
Для сбора дождевых стоков принимаем резервуар объемом V=50куб.м.
Для перекачки дождевых стоков предусматривается канализационная станция (КНС) фирмы ... производительностью 15 л/с и напором H=12.0м. В КНС устанавливаются два насоса..."

Не могу понять, как вода будет поступать из резервуара в КНС? Больше насосов ни каких не указано, КНС используется, что бы транспортировать стоки за 200 м в горку. Если вода из резервуара идет самотеком в КНС, то зачем он нужен? Если там был бы насос, то указали бы в спецификации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Serg Ivanov
сообщение 22.9.2013, 12:53
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zarat @ 19.9.2013, 12:30) *
Если вода из резервуара идет самотеком в КНС, то зачем он нужен?

Для усреднения расхода. Иначе насосы придётся ставить более мощные. Дождь не идёт равномерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 24.9.2013, 12:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Спасибо ) В резервуаре, соответственно тоже насос? принцип как КНС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.9.2013, 8:30
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Zarat @ 24.9.2013, 13:11) *
Спасибо ) В резервуаре, соответственно тоже насос? принцип как КНС?

а вот это не обязательно...и вообще более экономично ставить насосы в самом резервуаре, предусмотрев люки для их обслуживания...
если насосная после резервуаров, то насосная будет очень глубокая, т.к. выход из резервуара (при самотеке) будет у низа и рабочий резервуар насосной будет глубоко...это значительно дороже
если резервуар не глубокий - приемлемо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 11.10.2013, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Тогда не понимаю смысл резервуара ) Если в нем нет насосов, то вода будет выливаться с той же скоростью, с которой попадает в него, когда он заполнится до выходной трубы. Где ошибка в рассуждениях? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.10.2013, 23:16
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Zarat @ 11.10.2013, 12:39) *
Тогда не понимаю смысл резервуара ) Если в нем нет насосов, то вода будет выливаться с той же скоростью, с которой попадает в него, когда он заполнится до выходной трубы. Где ошибка в рассуждениях? )

к дождю резервуар должен быть пуст...насос качает по уровню в нём...дождь пошёл - включились насосы, постепенно откачали...резервуар готов к следующему дождю....в этом и хитрость-сложность расчётов работы НС-резервуар...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2013, 19:37
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zarat @ 11.10.2013, 11:39) *
вода будет выливаться с той же скоростью, с которой попадает в него, когда он заполнится до выходной трубы. Где ошибка в рассуждениях? )

Ключевой момент
Цитата
когда он заполнится до выходной трубы

К тому времени ливень может и закончиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.10.2013, 8:53
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Zarat @ 11.10.2013, 12:39) *
Тогда не понимаю смысл резервуара ) Если в нем нет насосов, то вода будет выливаться с той же скоростью, с которой попадает в него, когда он заполнится до выходной трубы. Где ошибка в рассуждениях? )

Если есть проект, то можете выложить план/схему. Так вашу ошибку в суждениях можно будет найти, пока только гипотезы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 14.10.2013, 9:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(Водяной @ 28.9.2013, 9:30) *
а вот это не обязательно...и вообще более экономично ставить насосы в самом резервуаре, предусмотрев люки для их обслуживания...
если насосная после резервуаров, то насосная будет очень глубокая, т.к. выход из резервуара (при самотеке) будет у низа и рабочий резервуар насосной будет глубоко...это значительно дороже
если резервуар не глубокий - приемлемо...

Можно поставить и погружные насосы. С возможностью их дистанционного демонтажа для обслуживания и ремонта.

Сообщение отредактировал Abil - 14.10.2013, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 15.10.2013, 11:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Схему приложил. Получается более экономично ставить резервуар с насосами (без КНС) или увеличить размер КНС и убрать резервуар. По грубым прикидкам два комплекта менее мощных насосов все равно стоят больше, чем один комплект более мощных, не говоря уже о эксплуатации.

Сообщение отредактировал Zarat - 15.10.2013, 11:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________2.dwg ( 97,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных